本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,恒壓為2kg時是否可行?會不會出現過載現象?謝謝!
論文簡介:本文通過對當今變頻供水系統設計中的誤區的討論,指明了目前設計供水系統的過程中存在的主要問題,并通過相應的計算和對不同供水需要的場合的設計舉例,指出了變頻系統設計過程中,維持系統高效率運行是保證變頻泵組節能效果的必要途徑。此外,還將大小型號的水泵搭配運行作為提高系統運行效率的途徑,并做了詳細的討論。 投稿網友:camel790102<
水泵是變頻恒壓供水設備的主要配件,除此之外還有智能控制系統、氣壓罐、壓力傳感器等重要配件,那么關于變頻恒壓供水設備水泵如何選型: 一、博海變頻恒壓供水設備水泵選型原則 1、所選泵的型式和性能符合裝置流量、揚程、壓力、溫度、汽蝕流量、吸程等工藝參數的要求。 2、設備材質要求。現在很多都是采用不銹鋼或者磨砂的,杜絕水質二次污染問題。 3、機械方面可靠性高、噪聲低、振動小。 4、經濟上要綜合考慮到設備費、運轉費、維修費和管理費的總成本最低。 5、離心泵具有轉速高、體積小、重量輕、效率高、流量大、結構簡單、輸液無脈動、性能平穩、容易操作和
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水箱,另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
本帖最后由 bao8850525 于 2014-4-16 10:46 編輯 6KV供電,800KW和400KW的電機,選用什么品牌和型號的變頻器。
最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,都是怎么設計的。
這個問題以前從來沒想過,這次手頭的一套圖紙,新來的總工審圖,意見是變頻器電纜選型有問題,他舉了個離子,比如3*25+1*16的線應該選3*25+3*6。我直接蒙了。請教有碰到過此類問題的朋友么?他這樣靠的是哪條規范? 第一次發帖,也不知道板塊對不對。見諒。 順帶問個小問題,這次工程柜體進線是一個干式變壓器1250KVA低壓側開關柜給我方供電,電纜ZR-YJV22-3*185+2*95,距離130米左右吧,計算出短路電流正好10.16, 這樣我微斷就必須選L的,我系統短路阻抗是按0mΩ計算的,請問我SCB9的1250KVA變壓器,系統短路阻抗按多少選擇合適呢? 麻煩了。
一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。外形同冷凍水泵。 三、補水泵: 空調補水所用裝置,負責將處理后的軟化水打入系統中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
求教,我理解變頻水泵是安裝變頻的電機的水泵,那么普通水泵加變頻器是否就等于變頻水泵呢?好像普通水泵安變頻機有燒機風險,造成這一點的原因是什么? 另外,普通冷機是否可以加裝外置的變頻器進行變頻控制,如果可以的話,控制依據是什么參數?
水泵變頻后,流量與轉速成正比,揚程與轉速成平方比,即流量減小,揚程降的更快,對于末端需要很大壓力的系統,沿程阻力微不足道,流量降為50%或更少,揚程會不會不滿足系統要求?雖然實際上不會出現這種情況,但我解釋不了,望各位高手發表高論為我解憂
求助:我的水泵電機功率為37千瓦,因揚程太高想用變頻來調控.請問如何選水泵變頻設備?并應注意些什么?哪些廠家的比較好?
我們開始建新工地了,條件是這樣的:,爬斜程是350米,高度大約一百米,輸送水量是每小時三十五方,我們應該選哪一種型號?什么牌子的較好一些?
水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵;另一種是每個水泵都帶一個變頻器?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別?
一臺37kw的風機,經過觀察常年的電流只不過是電機額定電流的百分之十左右.計劃變頻改造,出于節約成本考慮,變頻器能不能選擇小一個型號的?如果可以的話,設定方面要注意什么問題?
有2臺功率為14KW。頻率為44HZ的變頻電梯,另有5P的空調一臺。請問各位高手及師傅們該電梯房的雙電源切換裝置應選多少大的?63A還是125A呢?選型的依據是什么?望各位高手及師傅們多多指教
由于業主方要求節能,想通過室溫調節水量,這樣當然可以實現,但是要求節能就得上變頻水泵了,暫不說采用變頻器及壓差旁通閥增加的費用,單從技術方案上討論一下:1.我在工程中使用了2臺冷凍水泵(現全部為定頻),若要達到節能效果,需調節水泵轉速來改變水量,考慮節約成本,我想采用1臺變頻泵+1臺定頻泵實現,實現方式如下:1).當使用的水量少于一臺水泵的流量時,采用這臺變頻泵,另1臺定頻泵關閉;2).當使用的水量超過一臺時,就采用1臺變頻+1臺定頻運轉。以上的方案能否實現,牽涉的問題如下:1).若要實現,需要一套自動控制系統;2).是否存在這樣一個問題:水泵轉速調整后,兩泵的出口壓差會不一樣,這樣變頻泵的水就無法打出來;聯想問題:變頻空調多于兩臺的壓縮機就是采用1臺變頻,其它定頻,這是怎樣實現的?