我現在在調試一個生活污水,進水水質COD大概在100mg/l左右,氨氮在25-30mg/l,總磷在3mg/l.用的是A/0工藝。污泥投進去差不多一個月了,但污泥濃度總是提不上來,出水氨氮,總磷嚴重超標。請問各位高手有什么好辦法脫氮除磷。還有營養物投加糖蜜。
設計水量50立方米每天,采用MBR膜處理后水質TP含量略高于4.0mg/L,若采用投加PAC的方式,用量大概多少,本人新人。
在污水處理行業中,污水處理的效果的好壞是受很多因素的影響的。比方說生活污水除磷,污水處理的時候需要確定藥劑的范圍,保證出水水質達到相對比較穩定的水平。通過水處理的經驗,根據對某個污水處理污水除磷投加藥劑的試驗觀察,發現其中存在的問題,由于處理工藝不當直接或間接的影響藥劑的處理效果及出水的水質。 實踐案例,根據某生活污水廠污水除磷的實驗,污水處理除磷劑的最佳投藥量約為200ppm,作為實際使用參考。其試驗過程的分析: 1、當除磷劑投加量在190ppm以下時,布水池水中未凝聚的懸浮小顆粒物多,礬花小,不均勻,水體渾濁不透亮,泥水分離效果差; 2、當投加量逐步提高200ppm左右時,布水池水中礬花比較清晰有序,水體逐漸透亮,布水池泥水分離現象逐步明顯; 3、當投加量繼續加大至210ppm-220ppm之間,布水池中礬花清晰可見,形狀規則,大小均勻,沉降性能良好,泥水分離效果好,水體透亮; 4、當繼續增加投藥量,布水池水體逐漸開始顏色變黃,取水樣靜置沉淀觀察上清液,黃色
希潔環保-生活、市政污水除磷專用-除磷劑 產品概述: 由于磷在廢水的存在形式不一樣,含量有低,因此除磷工藝也會有所區別,SP-2除磷絮凝劑可用在一步除磷不徹底,需要后續處理的場合,具有除磷和絮凝雙重功能,在除磷的同時,完全可以作為一種絮凝劑使用,還可以調節廢水PH值,降低藥劑費用等特點。 產品介紹: 除磷劑sp-3是針對市政、生活污水和其他行業低濃度的除磷,不需要大幅度調節pH,可有效地去除污水中的磷,彌補生化處理的不足,同時有絮凝作用。 產品特點: 1.使用范圍廣,對各種鋁氧、拋光、涂裝、磷等含磷廢水 2.具有除磷、混凝、調PH等多重功,是一種多功能除磷劑 3.使用pH值范圍廣 4.除磷徹底,出水清澈 希潔環保除磷劑廣泛應用于陽極氧、拋光清洗、涂裝前處理、磷、電鍍等含磷廢水處理。
有個朋友有一個工程,原水為小區的生活污水,現計劃處理后回用做景觀用水,準備用MBR工藝。不過由于MBR除磷能力有限,而景觀用水對磷要求又比較高,應該怎么解決這個問題呢?請指點。
希潔環保廠家-生活污水的深度除磷方法-除磷劑 一般情況下,生活污水廠會運用生物污泥法工藝進行污水除磷,它能夠合理,有效地利用污水除磷設備,不需要投入額外費用,就能夠去除污水中的營養元素,實施費用較低。 但其工藝也存在部分不足之處,如運行設備在實施過程中穩定性相對較差,易受到諸多因素影響,污水中的含磷量無法大幅度降低。此時可通過投加化學除磷劑,進行“深度”除磷工作。 使用化學除磷劑,只需要注意藥劑的投加位置即可,分為前置、同步、后置除磷。 前置除磷 藥劑投加在沉砂池中、初沉池的進水渠(管)中、或者文丘里渠(利用渦流)中。主要起到減少生物除磷工藝負荷的作用。 同步除磷 藥劑投加在曝氣池出水或二沉池進水中。目前較多生活污水除磷使用的就是這個方式。 后置除磷 也被稱為二段法工藝,一般將藥劑投加到二沉池后的一個混合池中,
污水除磷方法目前運用較為廣泛的是使用除磷藥劑,針對不同的現場情況,使用不同的藥劑,在控制成本的同時,還能做到有效除磷。 生活污水除磷 生活、市政污水的水量一般比較大,有的還是間歇運行的,管理比較困難,一般污水處理工藝對磷的去除能力較差,處理效果不穩定。 針對生活污水除磷方法,可用除磷劑SP-3,專門為生活污水處理而研發的。 通過吸附、架橋、沉淀等作用,將磷沉淀下來,確保生活污水可穩定達標排放,且除磷劑SP-3不會影響污泥的活性,輕松讓污水除磷達標。 各行業常用除磷劑 除磷劑SP-1是專門針對陽極氧化、拋光清洗、涂裝前除磷、電鍍等含磷廢水而開發的。 解決了其它除磷劑使用量的問題,同時可調節污水的pH值,提高混淆效果。 在污水除磷達標的同時,降低污水處理
對于生活污水中的總磷,我們一般都用常規的生物法去除。但對于這個方法,我想和大家討論下就是對于排放的剩余污泥,最終在污泥池時會不會發生厭氧釋磷,那最終還是會和上清液到了進水。那生物除磷的方法是不是只是讓磷只是走了一個循環,并沒有完全去除掉,或只是去除了一點點?希望和大家來討論下我這個想法對不對?
我現在手上有個小工程生活污水處理系統很迷惑。 一體化生活污水處理設備已經很成熟了,在我給甲方的標書上要求招一體化污水處理設備,可甲方找了一家很少做生活污水處理設備的廠家,4m3/h的流量做成組裝式磚混結構,麻煩大了。廠家說簽過正式合同后才給施工圖,我這工程又等著收尾,麻煩大了。廠家說磚混的比一體化的便宜,什么鳥廠家,根據我的了解一體化的比他的便宜多,可以上兩套了。 我都不知道該怎么處理這個工程,老大催著要圖,做成磚混的讓廠家給限制死了,郁悶呀,要是各位,各位怎么處理呀?
加藥種類是根據水質情況來定還是兩種都差不多,加藥過程是否有什么需要注意的,另外,投加量一般是去除1Kg磷需要投加多少Kg上述兩種藥劑?
各位,我們公司采用的是氧化溝工藝處理城市生活污水,進水的水質沒有辦法控制!若超標的氨氮進來我們應該如何應付,有什么解決辦法!
除磷劑-生活污水磷超標危害及處理方法-希潔環保 一、生活污水來源 生活污水是居民日常生活中排出的廢水,主要是源于居住建筑和公共建筑,如住宅、機關、學校、醫院、商店、公共場所以及工業企業衛生間等,常見磷超標 生活污水磷超標原因2點 1)生活污水中含磷太高,是因為含磷的洗潔精,洗衣粉,洗衣液,香皂等造成的 2)好氧段的聚磷菌,不能大量攝取溶解性磷,排泥不順暢,沉淀效果不好,除磷效果不明顯,就會產生總磷超標。 生活污水磷超標危害: 生活污水磷超標不僅造成了嚴重水環境的污染,水體富營養化及水體發生赤潮等現象,而且還會造成工業用水設備中微生物的繁殖,形成生物垢和腐蝕,影響工業生產正常進行。 二、生活污水磷超標處理方法 生物除磷法: 1)利用一種被成為聚磷菌(也成為除磷菌、磷細菌等)的細菌在厭氧條件下能充分釋放其細胞體內的聚合磷酸鹽
要求污水處理后的達到<城鎮污水處理廠排放標準>一級A標準,即總磷為<1mg/L,工藝為:調節池-水解酸化(5h)-接觸氧化(7h)-生物碳濾池(1h)-消毒池-排放池污泥回流,混合液回流??紤]污泥全部內消化,磷能否達標排放,還是一定需要通過排泥去磷,還有,會不會造成累積?
想問下有專門針對生活污水中的磷處理的規范么?處理生活污水和處理工業污水時的方法和公式是一樣的么?或者是有什么規范專門針對“厭氧池”的計算。。網上找好久都沒有找到。。。謝謝拉。。。。
[1] 新型雙污泥脫氮除磷工藝處理生活污水.pdf
大家討論,節能、剩余污泥少的厭氧工藝可以處理生活污水嗎?如果可以的話,能處理到什么水平?是不是必須加好氧工藝才能達到環保要求?
我國是農藥生產大國,農藥生產過程中產生的廢水主要來自合成反應工藝廢水、產品精致洗滌水、設備和車間地面沖洗水等,尤其有機磷農藥廢水行業導致環境污染加重的主要行業之一。有機磷農藥生產中廢水量大,其廢水總磷含量和鹽份含
只對氨氮有要求,培養中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面進水量減少了,導致微生物缺少營養而死亡,目前氨氮數據升高到了30多,出水要求30以下。