這是新的室外給排水規范的征求意見稿,給大家看看先.
室外給排水設計規范軟件
一、給水部分:1、小區設計用水量中,消防用水量僅用于校核管網計算,不計入正常用水量。2、延時自閉式大便器沖洗閥的最低工作壓力為0.10~0.15MPa。3、生活飲用水池(箱)的進水管口的最低點高出溢流邊緣的空氣間隙應等于進水管管徑,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,當進水管管口為淹沒出流時,應采取真空破壞器等防虹吸回流措施。附:設置在地下室的水池,尤其是設置在地下二層或以下的水池當池中的最高水位比建筑物的給水引入管管底低300mm以上時,此水池可認為不會
下行上給式系統設有循環管道時,其回水管可在最高配水點以下(約0.5m)與配水立管連接。定這個0.5m的依據是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m會出現什么不利的情況。
誰有建筑給排水設計規范,我想需要個電子版的,請大家幫忙,我有急用!多謝大家!!如有情幫忙發到[email protected],不勝感謝!!!
現行給排水設計規范大全01
希望對大家有幫助
建筑給排水設計規范2009非常感謝能把流量的計算規定的這么全,以前作小區給水管網,管徑計算總是很困惑。
4.3.3A 排水管道不得穿越臥室 我做的工程下層是衛生間。上層是臥室。排水立管正好穿越臥室這樣可以嗎?如果不行的話,難道要采用側墻式通氣帽方式嗎?希望各位高手解答!!
大家好,溫泉項目的可參考此規范設計,供大家學習。
各位大俠:附件是建筑給排水設計規范(2009版),最新版。和大家共享!
1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于 0.45MPa ;2 靜水壓大于 0.35MPa 的入戶管 ( 或配水橫管 ) ,宜設減壓或調壓設施;這兩條規定有什么關系?當滿足入戶管靜水壓力不大于0.35MPa的條件后,各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓還有可能超0.45MPa嗎?
見附件及圖片希望大家補充
偶拾05版室外排水設計規范,與大家分享,雖然已經推行06版了,當然希望有人能共享06版的啦!嘻嘻!
06版的室外給水設計規范和06版排水設計規范。
word版的建筑給排水設計規范2009版,可以隨意調整打印的
建筑給排水設計規范(2009年版)
請問,在呼和浩特這樣的嚴寒北方地區,工裝工程給排水要怎么設計呢? 室內部分的給水和排水分別是用PPR,和PVC管嗎? 給水管入墻需要做保溫處理嗎? 排水管在吊頂內需要做保溫嗎? 室內一般溫度是多少?會不會因為氣溫低,水管凍裂? 室外部分的排水管用什么的? PE管嗎? 深埋凍線以下,那是埋地多深? 本人一直在南方,對北方這些不了解,請了解的,詳細做答,謝謝。