本帖最后由 awyj76 于 2017-5-29 14:56 編輯 其中格柵、進水泵房、旋流沉砂池、生化池和二沉池的工藝計算已完成,請參考!如有不妥之處,請提出來修正。手機端打開方法:1、下載到手機存儲卡。2、解壓到文件夾。文件夾里面的文件都不能刪除。3、點選文件,選擇打開方式:UC瀏覽器打開或其它瀏覽器打開。
希望哪位高手為小弟上傳一份有關高程計算的相關資料上來,最好有圖紙!謝謝!也可以發到我的郵箱[email protected]
請教市政污水處理廠PLC控制:1\一般采用PLC控制的設備的控制箱是不是由設備成套供應嗎?2\控制箱一般有標準的電氣原理圖嗎?謝謝!
請問,大家做過的市政污水處理廠污泥的最終處置一般是什么方式呢?根據我個人接觸過的污水廠幾乎都是運至垃圾填埋場處理。污泥經濃縮脫水后含水率仍在80%左右,達不到填埋對于含水率的要求,大家都是怎么處理的呢?另外隨著垃圾填埋場庫容的縮小,留給污泥處置的空間也將越來越小。大家有什么好的除填埋外的工程實例來介紹一下。
項目基本情況,日處理量為1萬噸每天,污水處理工藝是微曝氧化溝工藝,管網布置有一個泵站,通過負荷計算,求得本項目的單方電耗為0.58Kw·h/m3,專家提的意見的是請將本項目的單方電耗在0.15~0.28Kw·h/m3之間這里小弟的問題是,關于污水處理廠的單方電耗是在哪本規范規定的?如何降低污水處理廠的單方電耗?有類似項目的同仁們,你們的項目是多少單方電耗的?可否供小弟參考十分感謝觀看、回復本帖子的朋友,祝大家新年快樂~
市政污水處理廠工藝設計與應用
污水處理部分主要建(構)筑物包括:粗格柵、提升泵站、粗格柵間、細格柵及旋流沉砂池、氧化溝、二沉池、二沉污泥泵站、污泥貯池、紫外消毒池、巴氏計量槽、污泥脫水機房等,小規模的,2萬噸每天
市政污水處理廠運營合同書(范本)
某市政污水處理廠流程圖
低壓柜(MNS):
各位大師:我剛剛在做一個污水處理廠的進廠管,由于建設的時間緊,進廠道路尚未修好,可污水廠有急于修建,所以污水管必須從現狀的田里過去,由于地形復雜,有的地方要架空,要設支敦,因為以前沒接觸過這類設計,非常希望得到各位同行和高手的指點.
請教污水處理廠沼氣流量計選取的問題,管徑300毫米,壓力200毫米水柱。計量精度要求+-5%。最好能提供品牌和參數。[email protected]
剛接觸污水處理廠,有問題向大家請教:污水處理廠中所說的預處理、一級處理、二級處理是什么意思?是污水處理后的水質指標不同還是處理程度不同?先謝謝了!
第一張圖片是揚州污水處理廠金華污水處理廠
各位老師,我在做課程設計的時候遇到了一點小麻煩,關于高程的,請指教!在計算二沉池出水的沿程損失的時候,不知道怎么確定起斷水深和出口水深,我翻了很多資料都沒有看到相關計算公式!只有張自杰的那本排水工程第四冊下提到了用巴克梅切夫水力計算指數公式計算出口水深,但是找了很久都沒找到這個公式,起端水深也不太明白是怎么計算的!按上面的公式計算好象也不明白! 麻煩大家知道下我!不勝感激!
大家好,我是一位即將畢業的環境工程的學生,有個畢業設計要求,要求設計一個日處理量為6萬立方米的污水處理廠,要用AAO法,誰能給我提供一份相關的計算書跟設計圖紙啊,不甚感激,主要是參考!
最近搞課程設計,要求做平面布置和高程布置,高程布置精確計算需要先做好管道系統的設計和布置,詢問做過工程的老師說一般高程布置倒是估計的,有一些手冊上有參考資料。我在“給水排水設計手冊”和“排水工程(第四版)”上看到了估算水流經過構筑物的水頭損失,但這并不包括水流經管渠的沿程損失和局部損失。請問做過實際工程的高人們,一般高程布置是估算還是精確計算?如果是估算,除了利用水流經構筑物的水頭損失表,流經管渠的損失如何估算?多謝!
工程概況:某污水處理廠服務區為城市北區及西區,服務區以舊城居住、工業區為基礎,污水處理廠服務面積約29k㎡.由于服務區排污系統已經建成,今后無大的發展,其排水量預計無大的增長,因此擬定工程設計總規模為10萬t/d.設計進水水質:BOD5 CODcr SS TN NH3-N TP PO4-P160mg/L 350 mg/L 250 mg/L 40 mg/L 30 mg/L 3 mg/L 3 mg/L污水出水水質:污水處理廠尾水排放水體按Ⅳ類水質標準控制,出水水質應執行國家《城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)中的二級排放標準。控制項目最高允許排放濃度:BOD5 CODcr SS TN NH3-N TP PO4-P30mg/L 160 mg/L 30 mg/L ------- 20 mg/L 3 mg/L 3 mg/L向各位高手求助,該用什么工藝比較好呢?
偶才大一快期末的時候學院居然把我們拉了去污水處理廠參觀我的高數呀(嘿嘿,幸好沒掛...)還沒有學專業知識,參觀多少有點走馬觀花的感覺參觀全程沒有做筆記...偶不好學...參觀了一小半,才記得拿了相機出來拍幾張參觀完就忘了一大半了....所以忽略偶的專業知識和攝影技術吧補充從網上找到的該污水處理廠的全景圖和流程圖我所參觀的是該廠的一期工程,二期尚未建成一期工程日處理污水20萬噸污水采用采用改良的A2/O工藝
(一)工程概況 某新建城鎮擬建一污水處理廠,污水廠位于新鎮東北神仙溝與衛東河交匯處,征地28604米2,設計地面標高用黃海2.3米。經過處理的水至神仙溝,初沉池與二沉池剩余污泥濃縮處理后用泵輸送至處理廠南面的苗圃作為肥料用。(二)自然條件 該鎮的地形由南向北稍有坡度,平均的坡度為0.5‰,地面平整,海拔高度為3.3—3.5米,屬黃河沖積粉質沙土區,土質鹽堿,全年最高氣溫39度,最低-8度,極值凍土深度為0.57米,全年降水量1600毫米。鎮東有衛東河,水流由南向北與神仙溝在新鎮東北角匯合流向渤海灣。神仙溝溝底標高為-1.5米,河床水位控制在0.5—1.0米之內,水位由神仙溝在渤海灣出口處甲方所設的流域防洪站加以控制。處理廠廠址內地面標高位2.10—-2.40米(高于黃海平均海面),土壤承載能力7—11噸/平方米。污水廠污水進水總管管底標高(進水泵房處)為-4.41米,(相對地面標高0.00)。(三)基本資料 該新鎮將將建設成完備的各種市政設施。規劃人口,近期30000人,2010年發展為82000人,生活污水標準為160L/cap.d,