国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 分析關于水泵效率下降的原因有哪些

    分析關于水泵效率下降的原因有哪些

    水泵效率是指水泵的有效功率與軸功率之比的百分數,它標志著水泵能量轉換的有效程度,是水泵的重要技術經濟指標,用η表示。水泵銘牌上的效率是對應于通過設計流量時的效率,該效率為水泵的最高效率。水泵的效率越高,表示水泵工作時的能量損失越小。 水泵由于長時間使用,運行效率會明顯下降,主要有以下原因: 1、由于水流的沖刷,水泵流道內壁和葉輪過水面變得粗糙不平,水泵內流道的摩阻系數增大,再加上水在泵內的流速很大,水頭損失增加。水力效率降低。 2、由于在泵前投加藥物或水質等原因,使泵殼內嚴重積垢或腐蝕。泵殼內積垢嚴重的可以使泵殼壁

  • 關于水泵效率 武漢和河海不一樣

    今天看書發現一個問題 在河海大學的新版水力學上 211頁,水泵的效率等于 有效功率/動力機配套功率(即常說的裝機容量),而武漢大學水泵及水泵站一書則將水泵的效率定義為有效功率/軸功率(小于動力機配套功率),現在有點郁悶,大家不妨說說自己的看法啊

  • 從水泵運行中提高水泵節能效率

    水泵本身的效率提高了,整個水泵系統也進行了節能的設計,但這只是一個方面,還有一個很重要的方面就是在水泵運行這一環節。在實際中經常由于對水泵的使用不當造成水泵不能高效地發揮自己的作用,再加上水泵的使用環境非常復雜,不同的環境需要不同的工藝流程和工藝參數,在使用過程中對這些方面都要靈活地進行調節。比如在調節水泵系統時,要注意盡量降低能量的損耗,少用節流調節方式,可以從變角、變速、車削等角度去解決問題,以保證電機和水泵都能高效率地工作。在對水泵蠔安裝時,要根據具體使用環境所需,調整消耗葉輪的角度進行變角調節,合理確定葉片安裝角,以便水泵可以高效率地工作。車削調節指通過車削葉輪直徑來對水泵的性進行調節,這是消耗伯節能措施中最簡單、方面的一種,在車削調節中有一個常識就是車削葉輪前后的流量、揚程、軸功率與車削前后的葉輪直徑、直徑平方、直徑三次方成正比。在運用車削調節時要注意的一個問題就是調節要在一個安全的范圍內進行調節,而不能無限制地進行調節。變速調節是日常使用中最直接、最常用的一種調節方式,它不會產生功率的損耗,直接通過水泵轉速的變化來改變水泵的性能。在日常生活中主要實現方式有通過齒輪變速箱實現

  • 換熱站循環水泵運行效率測算,怎么算準確

    1、看變頻器的輸出功率,測量水泵實際運行的流量揚程,算出的水泵效率 2、測量變頻器輸入電流電壓,功率因數取值0.86,得出的功率,測量水泵實際運行的流量揚程,算出的水泵效率  這兩種方式哪種更符合實際?還有別的更加準確的測算方式?要方便測量的那種!

  • 請教專家:潛水泵的效率為何如此的低?

    偶是做水景的,一直以來選泵都沒有考慮也不知道潛水泵的效率問題。最近從一個進口水泵代理商那里得知潛水泵的效率都只有百分之60多~70出頭,小型潛污泵的效率更慘不忍睹地只有30多?!代理商解釋說是“有效效率=軸效率X電機效率”,我想聽聽專家的意見,事實上潛水泵的效率有多少?

  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?

  • 空調變流量水系統水泵變頻運行效率分析.rar

    空調變流量水系統水泵變頻運行效率分析.rar

  • 水泵的型號所代表的含義

    水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵

  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?

  • 這樣的水泵接合器可以嗎?

    在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?

  • 水泵運行電流偏低為什么?

    剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?

  • 水泵效率、水泵軸功率、電機效率、安全系數及電機功率

    根據設計流量及揚程,我們常常需要估算水泵軸功率及配套的電機功率,但是水泵效率、電機效率及安全系數如何選取呢? 1、水泵效率 各種不同類型的水泵,其效率差得較遠。 水泵銘牌上的效率是指該臺水泵在額定轉速時可以達到的最高效率值。一般水泵效率是60%~85%。

  • 水泵可能搶水,怎么辦?help!

    問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非??赡軗屔钣盟谡{閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!

  • 水泵及管道隔震--回復

    下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動??蓳锨宇^分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 關于變頻水泵的設置(請教)

    在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水箱,另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.

  • 為什么去氮效率會如此低?

    我用的是SBR反應器,所用的水是模擬生活污水,進水為連續進水,HRT大概為6.5小時,SRT大概為7天左右,基本成分如下:淀粉0.067g/l、葡萄糖0.05g/l、蛋白胨0.033g/l、酵母膏0.017g/l,NaHCO3 0.02g/l、Na2CO3 0.067g/l、Na2HPO4 0.022g/l、(NH4)2SO4 0.028g/l和尿素0.022g/l等物質,運行水為基本成分的兩倍,氨氮的量大概為7.2*2mg/L,COD為174*2mg/l多。承蒙大家的關心,污泥已長起來了,但不知道怎么回事,現在的COD去除率和氨氮去除率都很低,COD去除率大概是50左右,氨氮去除率卻只有10%左右,有時還出現出水的氨氮比進水的高,以前的COD去除率和氨氮去除率高的時候有96%左右,有誰可以指導一下為

點擊加載更多

水泵效率

水泵效率專題,為您提供水泵效率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵效率 相關的專業交流討論,更多水泵效率相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 贵溪市| 修水县| 镇康县| 芮城县| 勃利县| 崇仁县| 鸡东县| 安图县| 石阡县| 阿克陶县| 霍山县| 仁怀市| 商河县| 巴中市| 兰州市| 任丘市| 苏尼特右旗| 咸阳市| 商河县| 阳信县| 板桥市| 桐乡市| 正宁县| 峨眉山市| 黄平县| 宜州市| 阜宁县| 德钦县| 乐昌市| 平定县| 新乡市| 石楼县| 天峻县| 中超| 板桥市| 温宿县| 改则县| 拉孜县| 将乐县| 蒲城县| 顺昌县|