當水泵從水池吸水時,如果采用自灌式吸水方式,可使吸水管內一直都充滿水,水泵啟動時,省去了灌水排氣的時間,能迅速投入運轉,提高了水泵啟動的自動化和可靠程度。 常采用的自灌式吸水方式是使水泵軸線標高低于水池的工作水位高度。這種方法常用于有地下室的建筑,布置時,把水泵房設置在地下室,水池設置在地下室水泵房旁邊或室外地下,如圖1所示。這種吸水方式,水池的工作水位高于水泵軸線標高,使吸水管內一直都充滿水,能保證水泵自動、迅速啟動。 對于沒有地下室的建筑,若采用上述自灌式吸水方式就有困難。因為這種建筑,水泵房一般布置在底層地面上,如果在底層水泵房旁邊設置水池,特別是體積比較大的消防水池,它將占用大量的底層使用面積,建設單位一般不會同意。 在這種情況下,水池一般設置在建筑物的外部,埋在地面下。這樣就導致水池的工作水位低于水泵軸線標高,水泵無法實現自灌式吸水,這時,可采用以下幾種方式解決這一問題。 第一種方式為在水泵的吸水管末端安裝吸水底閥,如圖2所示。吸水底閥實際上是一種止回閥,它保證水流只能由水池進人吸水管而不能倒流,所以如果吸水管內充滿水
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
水泵本身的效率提高了,整個水泵系統也進行了節能的設計,但這只是一個方面,還有一個很重要的方面就是在水泵運行這一環節。在實際中經常由于對水泵的使用不當造成水泵不能高效地發揮自己的作用,再加上水泵的使用環境非常復雜,不同的環境需要不同的工藝流程和工藝參數,在使用過程中對這些方面都要靈活地進行調節。比如在調節水泵系統時,要注意盡量降低能量的損耗,少用節流調節方式,可以從變角、變速、車削等角度去解決問題,以保證電機和水泵都能高效率地工作。在對水泵蠔安裝時,要根據具體使用環境所需,調整消耗葉輪的角度進行變角調節,合理確定葉片安裝角,以便水泵可以高效率地工作。車削調節指通過車削葉輪直徑來對水泵的性進行調節,這是消耗伯節能措施中最簡單、方面的一種,在車削調節中有一個常識就是車削葉輪前后的流量、揚程、軸功率與車削前后的葉輪直徑、直徑平方、直徑三次方成正比。在運用車削調節時要注意的一個問題就是調節要在一個安全的范圍內進行調節,而不能無限制地進行調節。變速調節是日常使用中最直接、最常用的一種調節方式,它不會產生功率的損耗,直接通過水泵轉速的變化來改變水泵的性能。在日常生活中主要實現方式有通過齒輪變速箱實現
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算。 其中,設計選取的水泵揚程過大,將使得富裕的揚程換取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特別的,流量增加還使得水泵電機負荷加大,電流加大,發熱加大,“換過無數次軸承”還是小事,有很大可能還要燒電機的。 空調的問題: 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,一臺工頻運行,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,都變頻運行,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,會浪費電能。2.在同時使用的時候,小揚程泵出力的時候,大揚程泵在出小力,如果大揚程泵出全力的時候,小揚程泵會被回灌,那么會不會燒壞電機?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程?泵出水壓力相同?揚程相同是否就是出水壓力相同?
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程、流量?
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,請各位前輩指點一下,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程。
關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,問題出來了!管徑設計DN250,水泵出口直徑不到100,因此而產生噪聲、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,最多不能大2號,水泵電機的轉速自然就不會是2900。不知同行網友有何高見。
各位大俠,我設計一個酒店,5層樓,水泵放在天面供冷卻水,是水環熱泵系統。樓層總高20米,最不利的環路大概230米,我選用28米的揚程的廣一泵會太小嗎?
一辦公樓 樓上7-25用風冷模塊機。冷凍水泵的揚程 是這樣計算嗎:靜水柱高3.3X19層+末端風盤4+阻力6+模塊機阻力8)X1.1=89米水柱。請問 放天面還是要計算 這個靜水高度19層X(jué)3.3嗎???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(
我是個做給排水的新手,現在有個問題請教大家。我現在遇到一個工程,它是一棟三層建筑,在屋頂上設置水箱,上行下給是供水。但是為了保證供水壓力穩定,該工程要求在水箱出水口設水泵,水通過水泵向下供給,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,在水泵后又設置了定壓罐。情況是這樣,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢???
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
看了一些關于軟化處理的圖紙,原水從水箱出來,經輸送泵進入多介質過濾器,流量只有20m3/h,多介質過濾器高3米多,加上富余水頭,水泵揚程也就10差不多了,怎么會標35m?35m是如何算出來的
如何提高水泵揚程
如何提高水泵揚程專題,為您提供如何提高水泵揚程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與如何提高水泵揚程 相關的專業交流討論,更多如何提高水泵揚程相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題