(1)葉輪流道堵塞如果葉輪部分流道堵塞,將影響葉輪的做功,導致出口壓力下降。因此需要拆泵檢查清除異物。為防止再次出現該問題,必要時可在泵進口前加設過濾裝置。(2)發生內泄漏當泵內的轉動部分與靜止部分間隙超過了設計范圍,將導致內部產生泄漏,體現為泵的排出壓力下降,如葉輪口環間隙、多級泵的級間間隙。此時應進行相應的拆檢,對造成間隙過大的零部件進行維修或更換。(3)入口發生汽蝕如果泵的吸入口壓力太低,低于泵送介質的飽和蒸汽壓,就會形成汽蝕。此時應檢查進口管路系統有無阻塞或進口閥門開度是否過小,或者提高吸入水池的液位高度。(4)轉速降低影響泵揚程的重要因素是葉輪外徑和泵的轉速,在其他條件不變的情況下,泵的揚程與速度的二次方成正比例關系,可見速度對揚程的影響是非常大的,有時因為外部的某種原因使得泵的轉速降低,就會相應的降低泵的揚程。此時應檢查泵的轉速,如果確實轉速不夠,應檢查原因,合理解
昨天,凌晨的大暴雨,讓抽水泵太多淤泥導致馬達壞死,恰巧渠管老化導致爆流,雨水淤泥導致浸濕電壓房,幸好電房遇到短路自動跳閘.否則后果不堪設想,現在想請問抽水泵要多大的功效才能抵擋住大暴雨的淤泥,我這光維修費就用掉了19萬
短短的20米的溝渠,安了4個抽水泵,水稀稀拉拉來著!大家都在搶水!不知什么時間就沒水了。種地本身已經收入微薄,現在這樣就更困難。。。大家有沒有辦法能解決下用水問題?
如圖 是開式系統,由水池1將水提升至水池2 靜揚程怎么選 是兩池液位之差s1 還是到最高處s2
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
現在要從地下5米水池里抽熱水(水溫大約60°)、供水到樓上(樓高約25米),咨詢了幾個廠家都說要深井泵才行,一般的自吸泵達不到這個要求,因為抽水形成負壓,60°的熱水會因為負壓而汽化,請問一下大家,真的是這樣嗎?我個人覺得5米的負壓不算大吧,應該不會汽化那么快吧
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
一個河道抽水泵站,河道的水位正常為43.2米,水泵的安裝的高程是29.3米,水泵的揚程是58米,進水管道是自流進水, 直徑1800mm,流量是33800立方米/小時。想利用管道水流來安裝水輪機發電,這種可行性為幾何?考慮安裝水輪機后對水泵的影響。
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
今年去拜山時,在一農村歇腳,口渴時想去喝水,竟然看到一個歷史好久遠的抽水泵,大家有沒有見過這個啊???順便附上靚照一枚
各位同仁,請教個問題水泵樣本上標的都是高效段時的流量及揚程比如:熊貓的樣本上100FL72-14*4 對應的Q=20 H=70;Q=24,H=60 。。。,而我的消防流量是20,但H在65左右可能更合理點,我是不是能把把H就定在65(相對應的Q肯定大于20,滿足要求),這點廠家是不是很容易辦到,???還有就是這種型號的是多級泵,是14*4,H是不是就只能以14的倍數遞增呢(并且廠家給出的H 并不是14的倍數?。?/p>
高層建筑 70m 采暖,需要揚程多少的水泵??是不是必須要大于 70m ?? 那個揚程是不是要 系統總阻力+ 70mH2O 的揚程 ?? 還是樓層高 70m,對于供暖用的水泵影響不大 ???
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算。 其中,設計選取的水泵揚程過大,將使得富裕的揚程換取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特別的,流量增加還使得水泵電機負荷加大,電流加大,發熱加大,“換過無數次軸承”還是小事,有很大可能還要燒電機的。 空調的問題: 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,一臺工頻運行,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,都變頻運行,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,會浪費電能。2.在同時使用的時候,小揚程泵出力的時候,大揚程泵在出小力,如果大揚程泵出全力的時候,小揚程泵會被回灌,那么會不會燒壞電機?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程?泵出水壓力相同?揚程相同是否就是出水壓力相同?
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程、流量?
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,請各位前輩指點一下,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程。
我是個做給排水的新手,現在有個問題請教大家。我現在遇到一個工程,它是一棟三層建筑,在屋頂上設置水箱,上行下給是供水。但是為了保證供水壓力穩定,該工程要求在水箱出水口設水泵,水通過水泵向下供給,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,在水泵后又設置了定壓罐。情況是這樣,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢???