圖紙簡介: 屠宰廢水處理工程設計圖屠宰廢水處理工程設計圖 投稿網友: ts0512 上傳時間: 2013-10-28 圖紙省份:
屠宰廢水處理工藝設計資料
不好意思阿,新用戶,希望各位學者指教 本人現在也正在調試一個屠宰場的污水處理,我得工藝是:普通格柵-水解酸化-調節-氣浮-預曝氣-兩極生物接觸氧化-斜板沉淀-出水。。。我現在調試從調解池沒有經過氣浮,直接引入預曝氣水池,然后經過生化部分,我先進性曝氣,想培養污泥的產生,我培養了半個月左右,效果不是很好,污泥量很少,水質變化情況不大,我外面的水解酸化進行厭氧的過程,我現在的難題是:是不是不經過氣浮,很難培養出適合的污泥 水解酸化的效果誰能幫我預測一下,我要怎樣調試,是不是可以不經過氣浮 希望各位不吝賜教
誰可以提供一些具體的設計題目,要求提供水質、水量、地形、風向、建筑紅線、如果設計到雨水,希望提供暴雨強度計算公式。謝謝,讓我帶的學生也具體鍛煉一下,另外我電子郵件:[email protected],可以郵件聯系
各位 大蝦們 屠宰場的廢水處理用什么工藝好啊 要求中水百分百回用 日處理量為2000立方米,COD為2000到3000 毫克每升 BOD1000到1200毫克每升 出水要求達到一級A 標準
偶參觀的一個屠宰廢水處理工藝
每天1350方廢水(1)隔柵+集水池+調節池+氣浮+SBR(2)隔柵+集水池+調節池+水解酸化+SBR(3)隔柵+集水池+調節池(內有填料,培養厭氧菌)+SBR
本人是新手,在做工業廢水處理設計時遇到了一下的問題首先是采用厭氧ABR工藝,按停留時間計算,以Sv=Q(Co-Ce)/V來校核,Co,Ce,Sv以COD來量度。接下來是接觸氧化,按V=Q(Sa-Se)/Nv, 式中Sa,Se,Nv分別為進出水BOD5濃度,Nv為BOD容積負荷問題出來了,在設計ABR時只知道COD祛除百分比,但是在設計接觸氧化時進水BOD如何確定?在厭氧階段BOD祛除了多少?以及為啥是這個樣子,請大家幫忙!
個人工作中收集的一些東西,供參考
大家好,我最近在做一個養殖廢水的設計,用的是UASB+接觸氧化的工藝,其中要列一個各個處理構筑物的處理效果表,列出對COD、BOD、TP、SS等污染物的去除率。是不是污水水質不一樣,去除率就不一樣呢?還是說每個個工藝的去除率是個定值?請假大家怎么計算呢?我是第一次做設計,請大家多多指教,最好詳細一點,謝謝!
日處理2000m3 的屠宰廢水 cod為1000 BOD為400 ss 為450 氨氮為45 出水達到肉類加工一級標準我現在是大四畢業生 有很多不太明白 題目中沒有給出 油脂的指標 但是涉及中還是要考慮 但是就存在到底是用氣浮還是隔油池的問題 大家有知道這個范圍 我的工藝想用這個 格柵 初沉池 氣浮或者隔油池 水解酸化池 cass 后面就不知道了 該接什么 才能達到標準開始打算用sbr 但老師說那個一般適用了小流量的處理 就換成cass 了 有誰對它很熟嗎 請指教 謝謝各位了
1、 焦化廢水處理中,A/O池的設計一般有污泥負荷、動力學計算兩種辦法,但是這兩種辦法一般在城市污水處理上比較理想,在工業廢水上,有出入。2、大家的停留時間一般控制在100小時A=45,B=553、污泥齡一般控制在100d4、污泥負荷一般那控制在0.15~0.255、請問大家污泥連續排泥一般控制在多少
圖紙簡介: 屠宰廢水處理工程設計圖屠宰廢水處理工程設計圖,包含調節池,水解酸化池,SBR池,BAF池,隔油沉淀池,的高程圖,平面圖跟安裝點。 投稿網友: ts0512 上傳時間: 2013-10-28
屠宰場廢水處理工程設計方案
石化廢水處理站廢氣處理設計
我做了個5000噸的印染廢水處理的設計,進水為COD1000~1500mg/L,BOD200~250mg/L,流程為廢水---格柵---調節池---混凝沉淀池---厭氧水解酸化池---氧化溝---二沉池---計量出水,出水做到COD<100mg/L,BOD<20mg/L,請教高手我的流程是否合理?另外請教告訴各處理構筑物的BOD、COD去除效率,謝謝!
屠宰廢水處理工程方案及報價
目 錄一.概述 二.方案編制依據 三.方案編制范圍 四.設計規范及標準 五.廢水水量、水質及排放標準 1.廢水水量、水質 2.廢水水質及排放標準 六.工藝 1.設計思想 2.PW的特點3.工藝流程 4.工藝流程說明 5.各主要設施和設備的說明 6.各池設計參數 7.預期處理效果 七.土建、結構和造價 八.電氣及自動控制 1.耗電量表 72.系統控制說明 九.其它說明 1.防噪措施 82.管材及防腐措施 十.投資估算 1.設備一覽表 2.工程估算 9十一.運行費用 十二.維修和售后服務 十三.工程特性 十四.主要經濟指標 十五.總結 十六.問題和建議