国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 網格絮凝斜管沉淀池的規模問題

    :Q一個十萬噸水量的自來水廠,現準備采用兩組網格絮凝斜管沉淀池(合建),每組由一個網格絮凝池+一個斜管沉淀池組合而成,試問當計算的時候,單池網格絮凝池或斜管沉淀池的規模是按5w噸算還是2.5w噸算?本來我覺得十萬噸的規模,應該需要十萬噸的絮凝池+十萬噸的沉淀池,可是看到設計計算書中,將這種合建的池子變成了2.5w噸絮凝池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸絮凝池并行的樣子,那這樣實際處理的水,不就是絮凝只有5w噸,沉淀也只有5w噸嗎?絮凝沉淀池合建,那它們處理的水量也可以疊加嗎?剛接觸自來水廠,好多不懂的地方,請各位前輩多多指教!

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙

  • 請教有關斜管沉淀池的一些問題

    我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝

  • 某水廠網格斜管反應沉淀池建筑、工藝圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某水廠網格斜管反應沉淀池建筑、工藝圖,圖紙內容包括:集水槽大樣圖,剖面圖,沉淀池斜管托架安裝平面圖,絮凝池穿孔排泥管布置圖,反應沉淀池工藝布置圖等等。 投稿網友: cyo.mok 上傳時間: 2014-03-2

  • 網格絮凝斜管沉淀池分組和豎井流速討論

    各位高人,請教一個問題。本人現要設計8000m3/d的網格絮凝+協管沉淀池,本來從運行安全可靠的角度宜分兩組,每組處理處理水量4000m3/d(室外給水設計規范上也有相關規定)。但是室外給水設計規范同時又規定了豎井流速的適宜范圍為0.1m/s~0.14m/s,這樣算下來每豎井的單格面積僅為0.5m2, 這樣小的面積(井深4.2m)施工中是不是會存在困難?所以這樣小的水量,而且是鄉鎮水廠不分組是否可行?請高人指教!謝謝另外我在農村給水規劃設計手冊上查到的網格絮凝池豎井流速在0.01~0.1m/s,但是村鎮供水工程技術規范上規定的豎井流速也是0.1~0.14m/s,所以豎井流速究竟取多少?各位高人請指教。本人個人認為絮凝階段的流速應該是不能太小的,否則可能會影響絮凝效果,而且在絮凝階段是不希望有太多泥沉下來的,按室外給水設計規范和村鎮供水工程技術規范的規定流速應該是合理的。

  • 請教網格絮凝斜管沉淀池分組和豎井流速

  • 某工廠3000噸網格反應斜管沉淀池設計圖

    圖紙簡介: 這是某工廠3000噸網格反應斜管沉淀池設計圖,圖紙包括:主要混合設備及材料一覽表,管式靜態混合器平面布置圖,電磁流量計平面布置圖,反應沉淀池剖面圖,斜管安裝支架大樣圖,反應沉淀池上部及底部平面圖,可調式不銹鋼堰流集水槽大樣圖。 投稿網友: bswsc

  • 一批斜管沉淀池的CAD圖紙

    看了就知道超有用。

  • 關于斜管沉淀池圖的兩個疑問

    在論壇上下載了這個圖紙看了看,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,照圖上所畫會不會出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好。2.圖紙中的排泥管,照圖上所畫會不會出現靠泵近端的泥容易抽出,而遠端的不容易抽出。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,在運行中就出現了這種問題。想問問各位這兩個問題都怎么解決。

  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法

    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,維修?1.在沉淀池旁邊設置污泥井,潛水泵抽2.直接將水泵扔到斜板下面抽取污泥請問有其他好的有效的排放方法嗎?

  • 求助:關于斜管沉淀池綠藻問題

    最近斜管沉淀池出現大量綠藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但現不用,只在清水庫前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,還是應該在靜態混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 預加氯、中間加氯、后加氯有何不同???

  • 請教關于斜管沉淀池的設計問題!

    請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,這些h都好算,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下。

  • 對提高斜管沉淀池的效率的分析

    對提高斜管沉淀池的效率的分析

  • 請教關于斜管沉淀池綠藻生物

    在夏季,斜管沉淀池和消毒池都長有很多綠藻類生物,并且伴隨排水,綠藻類生物會隨水排走,增加了出水懸浮物,出水水質看起來很差,如何解決這個問題。

  • 斜管沉淀池出現大量浮泥,什么原因

    斜管沉淀池出現大量浮泥,什么原因

    含磷廢水的的斜管沉淀池出現大量浮泥,什么原因呢

  • 影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

    影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

  • 低溫低濁水的斜管沉淀池

    規范規定:斜管沉淀池的表面負荷最小值為2.5mm/s,但是這只是對溫度較高的原水來說。在東北,秋冬初春時,低溫低濁是常遇到的,以前不少水廠的斜管沉淀池表面負荷都采用國標,但是運行時發現這個值便大,中國市政東北院做過長期的試驗和生產實踐,表明:“東北地區,考慮低溫低濁時,斜管沉淀池的表面負荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用別的沉淀池,小弟就不知道國標值是否能正常運行了,但是我推斷應該取比規范值小的值。

  • 斜管沉淀池可以用刮泥機嗎?

    斜管沉淀池可以用刮泥機嗎?

  • 求救:斜管沉淀池集水槽有關

    偶是個小包身工,學的太少,想請教各位大蝦斜管沉淀池的集水槽長4米5,流量要求320方每小時,采用穿孔溢流能告訴我有關溢流出水孔的個數與孔徑算法嗎?麻煩各位了,有關的規范有說明嗎?我自學的書上沒有說明,拜托各位了!

點擊加載更多

網格斜管沉淀池

網格斜管沉淀池專題,為您提供網格斜管沉淀池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與網格斜管沉淀池 相關的專業交流討論,更多網格斜管沉淀池相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

疊排別墅

水泵加壓

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 白沙| 弥勒县| 金昌市| 海淀区| 双辽市| 淳安县| 绥德县| 嵊泗县| 江陵县| 綦江县| 文山县| 潞西市| 阿合奇县| 龙口市| 菏泽市| 遵化市| 贞丰县| 武胜县| 土默特右旗| 赣州市| 三河市| 长沙县| 东乌| 新余市| 隆林| 衡阳县| 长阳| 大庆市| 惠来县| 寿光市| 临湘市| 台山市| 秭归县| 滕州市| 方山县| 怀安县| 南召县| 拜城县| 金阳县| 湾仔区| 青阳县|