某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
水泵選型索引
這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;
本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫我,我很著急~
消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝啊!回答詳細的我請客!
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?
二供設備選型時,水泵揚程計算,以下兩種,哪種比較正確?一種: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水點所需水壓; Hy—- 最不利用水點與引入管的標高差 Hc—- 最不利用水點所需流出水頭壓力 ∑h—- 加壓設備與最遠建筑物間室外管線的水力損失 Hz—- 可利用自來水壓力 1.2—— 給水管網在最不利點流量分配情況下,克服水泵出水至最不利點用水間的水頭損失而考慮的系數。第二種: 例如一棟16層的商住
我查看了《泵站設計規范》和《灌溉與排水工程設計規范》里面對于水泵流量及揚程的的設計都是文字敘述要求,并沒有相應的計算公式,請問哪個規范里有相應的公式計算。
農田深井潛水泵揚程計算:水泵出水流量為125噸,揚程175米。主管道用DN125PE管,水流到達主管道出水口后剩95個壓,然后分兩路,兩個支管DN100,一路支管900米,另一個支管600米,垂直距離最高30米。拐頭可忽略。請問到達兩個支管末端出水口還剩多少個壓力?楊程175米夠嗎?求解答
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
揚程計算式高差加栓口工作壓力,加上水頭損失,但是那個栓口壓力以及水頭損失這些平時計算的話一般有大概值嗎,或者經驗計算值什么的嗎
如圖所示,要想C點壓力達到10m水柱,則需要A點水泵揚程為多少,求老師賜教,謝謝。
在有冷卻塔設備的冷凍水循環水系統中,要用循環水泵,如冷卻塔放在樓頂,制冷機和泵放在地下,那么水泵的揚程怎么計算?設計手冊上說算出沿程阻力,那么這個沿程阻力是上升管(供水管)和下降管(回水管)的沿程阻力之和嗎? 有誰能提供一個這中循環水系統的計算樣本,讓我看看呢,謝謝了
噴淋塔高度4.8米.算出的循環水量為60m?/h,循環水泵需要提高的水量最高點大概4米,求循環水泵的揚程和功率計算 過程
水泵揚程計算公式,水泵揚程怎么計算?揚程(水頭)——水泵對單位重量(1kg)液體所做的功,也即單位重量液體通過水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它單位:Pa (kPa)、atm(1個工程大氣壓)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa揚程計算為H=E2-E1水泵揚程H=z hw z是揚水高度即入口處水面到出口處水面的高程差。hw是水頭損失,包括沿程水頭損失hf和局部水頭損失hw hf的計算用達西公式或謝才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水頭損失系數,要查相關文獻,v就是管中的流速,一般來說,hw發生在入口,彎折,閥門,出口等地方。水泵揚程怎么計算?水泵揚程計算公式都有哪些?水泵揚程是水泵的重要工作能參數,對于業內人士來說,水泵揚程計算公式是十分常用的技術資料,下面,世界工廠泵閥網為大家詳細介紹水泵揚程計算公式。揚程通常是指水泵所能夠揚水的最高度,用H表示。最常用的水泵