10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵房放在地下一層,地下有二層,為防止水泵振動發出太大的噪聲增加了隔振器及聯接板,由于為防止水泵基礎過寬,聯接板我選用比樣本上的小了一檔,不知道這樣可不可以?
關于水泵基礎,一般有兩種做法,一種是直接混凝土基礎,還有一種就是做槽鋼基礎(這里有一個問題,這個基礎要不要二次灌漿),為什么一定要這么做,直接用螺栓打到基礎里面不行嗎?
現設計循環水泵基礎是考慮0.000平面以上200高,預留螺栓孔待水泵到位后二次抹面,但是實際施工中業主將水泵底板直接擱在混凝土基礎上,下面墊了一塊斜墊鐵與基礎只有1cm左右空隙(找平),這樣二次抹面做完后是否會因空隙過小造成水泵振動導致基礎出現問題?是否需要建議業主多墊幾塊墊鐵增大空隙? 求高人解救。
教材上沒有明說,實在找不到了!大家幫幫忙! 1離心泵的吸水性能和當地大氣壓,抽送的水溫,以及吸水管路布置有關,這句話對嗎??? 2 離心泵裝置工況點可采用切削葉輪外徑的方法來改變,能應用切削律確定工況點的前提條件是: A控制切削量在一定范圍呢 B要符合相似定律 C要保持管路特性不變 3軸流泵裝置工況點的調節方法主要是() A節流調節 B變速調節 C變徑調節 D變角調節 4水泵上泄水孔的作用是什么啊? 選擇可以多選,大家告訴我下!
90T911(一)IS型離心水泵基礎及安裝
型離心水泵基礎及安裝.pdf
小弟新做設計半年,最近遇一隧道中排水泵房改造難題。泵房原采用立式排污泵,五臺;目前準備新增兩臺臥式自吸泵,單泵流量350方/h,水泵重2200kg/L,這兩水泵目前只能安裝在泵房中板上。請教各位前輩,水泵基礎能固定在泵房中板上嗎?該如何處理
90T911(一)IS型離心水泵基礎及安裝.rar(645 KB)
1\想請教泵房一處,如果不是潛污泵,是立式污水泵,則基礎是否參考給水泵的設計?謝謝2\如出水管用一總管,但有6臺泵,如滿足最大流量時的流速,則只開一臺泵時,流速不能滿足大于0.7,不知可不可以用?
我們這的水泵進場前就需要做水泵,但現場的實際情況是基礎不能做太高,大概300不到.是直接預埋地腳螺栓合適還是預留螺栓孔2次灌砼合適?或是在基礎上預埋10*10的扁鐵等水泵來了在焊螺栓合適?小第第一次裝水泵,請各位大蝦指點下!謝謝!
收錄于話題
在水泵基礎設計中,得向土建專業提條件,如水泵的重量、預埋地腳螺栓的位置等,現在向各位同行請教下一,該如何確定預埋地腳螺栓預留孔的大小、深度及外露部分的長度。
如題,地下消防水池旁設水泵房,這種做法應該是很常見吧!因為水池和水泵總長度超過30m,結構提出要在消防水池和水泵房之間設沉降縫,這樣的話,水泵吸水管該如何處理?還能正常工作嗎?
水泵的H-Q曲線該怎么去理解,我不太明白,水泵的轉速恒定的話,他的流量和揚程應該是恒定的,(個人理解,有誤的話請高手指出)在轉速不發生變換的情況下,流量和揚程怎么就會發生相對變化了呢?
泵房改造中,水泵基礎一般養護時間太長,請教采用什么辦法,可以大大縮短混凝土養護時間,早日達到使用條件。要求工期縮短至一半時間
常用水泵型號代號 LG-----高層建筑給水泵 DL------多級立式清水泵 BX-------消防固定專用水泵ISG------單級立式管道泵 IS -------單級臥式清水泵 DA1-------多級臥式清水泵 QJ-------潛水電泵 泵型號意義:如40LG12-15 40-進出口直徑(mm) LG-高層建筑給水泵(高速) 12 -流量(m3/h) 15-單級
在做工程資料的時候有一張<水泵安裝記錄>里面有一個內容是要你說明水泵是這樣安裝的 但是我找不 到相關的施工規范和圖例來說明請有關高手能告知一二謝謝