  • 管道泵的揚程最高多高啊?

    小弟現在在一個小區做臨水設計,有兩個問題,希望大家不吝賜教:1.管道泵的效率一般多高啊?能達到70%嗎?我用軟件算電機功率,10l/s,揚程120m,28KW的電機可以滿足嗎?2管道泵的揚程最高能有多高啊?140米能達到嗎?

  • 管道增壓泵揚程計算的疑惑

    如一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用?請大家發表意見。

  • 關于管道增壓泵揚程計算的疑惑

    一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。換個角度想,假如此泵放在

  • 管道阻力對揚程的影響及管損計算

    管道阻力對揚程的影響及管損計算

  • 關于管道泵、管中泵揚程的確定

    采用管道泵、管中泵往往進水管有一定的壓力,水泵揚程=出口要求的壓力-進口的壓力,對嗎?有點概念混淆,請各位同行說說!謝謝!

  • 請教:屋面設管道泵的揚程怎么算?

    請教一下:一建筑物七層,市政水壓不夠,給水管供水到屋面設生活水箱,再由屋面水箱出水管加管道泵后供水至一層地面后集中設水表后到各層用水點,那這個管道泵的揚程怎么算?是按下面那種情況算:1.一種說管道泵相當于設于地面,那揚程要達到35米才可以滿足頂層的用水點的水壓;2.一種說管道泵按設在屋面算,揚程只要10米,就可以滿足頂層的用水點的水壓,到底這個管道泵揚程怎么算?

  • 水平管道阻力損失折換成揚程怎么計算啊?

    比如我用液下泵,將水泵到200米遠的地方,這段管全部按水平計算,并且中間沒有彎頭等附屬物件,管道用ABS管材,那這段管的阻力損失折換成揚程要怎么算呢?

  • 請問:管道泵能這樣安裝嗎?

    請問:管道泵能這樣安裝嗎?

    管道泵能這樣安裝嗎?

  • 求助!關于蒸汽管道的計算

    小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手們不要笑我。現在有一個工廠,蒸汽壓力為0.7MPa,溫度150,管道從蒸汽站出來管徑為377*12,管子總長230m,我想問下管徑是不是在分支后逐漸變小,還有管道的支吊架位置間距以及補償器位置間距,再有就是管道的各種力怎么算?結構的做支架,問我要管道的力,現在我還不知道都什么力呢.....各位高手快幫幫小弟!!!!

  • 請教個關于管道泵的問題

    管道泵的揚程如何選擇?比如說新增樓高35米,地暖(最高層地面標高31米),小區換熱站供水壓力只有0.38MPA,回壓在0.20MPA左右,本樓基本屬于末端了,是不是應該加個管道泵?31+3>29加的話 這個揚程該怎么選?選38米(34*1.1)還是選6米((34-29)*1.1)?

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 無負壓供水揚程怎樣計算

    無負壓供水揚程怎樣計算,在標準上只看到水頭損失的計算公式,有沒有其它的計算方法?我以前都以為是估算的,比如每層樓按照4米揚程算,這樣做可以嗎?

  • 用來記各種管道水力計算

    小小的軟件,用來計算管道的!

  • 住宅采暖管道鋪設及計算

    我有個問題想請教一下,在室內管道敷設時,管道在墊層墊層,我們一般用DE25的PEX管道,加上厚為10的橡塑保溫管,就是45毫米,那么墊層做多厚呢?如果算上和給水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我們一般做50的墊層,這樣夠嗎? 還有個計算的問題,我一般用鴻業做計算,但是算出來的墊層PEX管只有DE16,DE20那么細!但是實際我們這里都用DE25的啊?到底用什么直徑的管道呢? 謝謝!!

  • 并聯風機的管道靜壓怎么計算?

    并聯風機的管道靜壓怎么計算?兩臺型號不同的風機并聯以后運行我要計算其中一臺風機的靜壓應該怎么算??兩臺風機型號不同,風量也不一樣。。。。。。。。。。

  • 如何計算流量和揚程以及選泵!

    養豬場輸送豬尿管道,存豬尿池子到輸送末端的高差為27米,管子選用150的UPVC管,請問下如何計算確定泵的流量和揚程,以及選用什么泵比較好。

  • 請教:如何計算管道壁厚?

    向各位工程師們請教了:1、礦井垂直深度240米,從低端抽水上來,最低下的管道需承受多少公斤壓力?2、我選用牌號304的不銹無縫管,管外徑選159的話,管道壁厚需選用多厚的?先謝了,盼回復!

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?

點擊加載更多

管道泵揚程計算

管道泵揚程計算專題,為您提供管道泵揚程計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道泵揚程計算 相關的專業交流討論,更多管道泵揚程計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 鄢陵县| 揭阳市| 湟中县| 包头市| 遂宁市| 阿巴嘎旗| 勃利县| 深州市| 乌拉特中旗| 江北区| 宁阳县| 蓬莱市| 库车县| 万安县| 鲁甸县| 黎平县| 陆河县| 石泉县| 临澧县| 滕州市| 桦川县| 诏安县| 浪卡子县| 罗江县| 兰州市| 武平县| 祁阳县| 杨浦区| 永兴县| 滨海县| 合川市| 神池县| 万荣县| 油尖旺区| 保山市| 宁强县| 毕节市| 金平| 徐汇区| 辉南县| 古田县|