国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 農田深井潛水泵揚程計算

    農田深井潛水泵揚程計算:水泵出水流量為125噸,揚程175米。主管道用DN125PE管,水流到達主管道出水口后剩95個壓,然后分兩路,兩個支管DN100,一路支管900米,另一個支管600米,垂直距離最高30米。拐頭可忽略。請問到達兩個支管末端出水口還剩多少個壓力?楊程175米夠嗎?求解答

  • 潛水泵的揚程該怎么確定

    各位,現在設計中遇到了一個小問題,想請教高手,潛水泵的揚程究竟該怎么確定?是泵到提升液面之間的高度還是兩個液面之間的高度?比如A2O工藝中的混合液回流泵,如果選用潛污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,設O池和A池的池深均為5米,這時候這臺泵的揚程該如何計算呢?

  • 關于潛水泵的揚程估算,求指導

    小弟有一個廚房,廚房地面抬高40cm,地面且無排水管接駁,只能通過潛水泵接天花內De50排水管接入物業廢水總管。數據如下:廚房廢水通過潛水泵提升5米垂直段,再經20米水平段,接入物業廢水水平總管。示意圖如下,求指點,如何對潛水泵選型,揚程如何估算

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?

  • 有潛水泵,可以不做泵房嗎?

    業主要做個雨水回用的水池,請問有潛水的泵,可以不做泵房嗎?

  • 泳池的水泵揚程是怎么計算的?

    游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!

  • 電纜隧道集水井及潛水泵計算

    1、電纜隧道中 集水井有效容積一般按最大一臺潛水泵15~20分鐘流量計算, 但潛水泵流量怎么計算? 潛水泵一般選用自灌式,安裝圖集選08S305中的哪個?是P24的雙泵硬管式固定安裝,還是P30的雙泵固定自耦式安裝? 2、在城市綜合管廊中一般是按一個防火區間定,不大于200m設置一處排水,但電纜隧道中排水區間一般怎么定?同樣? 查哪本規范 3、需要布置滅火器么?如需要按《建筑滅火器配置規范》布置,每隔一段放置,還是只在檢修口處放置就可以了?在此感謝?。。?/p>

  • 潛水泵揚程多大時需裝止會閥?

    我現在正準備做一個冷卻水循環系統,水池在地下,選用的潛水泵揚程大約為42米,送至25米高出的冷卻塔,不知道是否需加止回閥.究竟潛水泵多大揚程需加止回閥?謝謝大家指教!!!

  • 求指點,廚房排污潛水泵揚程估算

    求指點,廚房排污潛水泵揚程估算

    小弟有一個廚房,廚房地面抬高40cm,地面且無排水管接駁,只能通過潛水泵接天花內De50排水管接入物業廢水總管。數據如下:廚房廢水通過潛水泵提升5米垂直段,再經20米水平段,接入物業廢水水平總管。 示意圖如下,求指點,如何對潛水泵選型,揚程如何估算。

  • 求助:如何選擇潛水泵,流量夠但揚程不夠~怎么辦?

    某雨水排水泵房采用固定式潛水泵房,設計流量為3.00m3/s。站前正常水位標高為19.50m,最低水位標高為17.50m。接受排水水體的最高洪水位為28.00m,歷史年平均洪水位為23.50m。泵站處雨水排水管管徑為1800mm,管內底標高為18.00m,原地面標高為24.00m。試進行泵站工藝設計。 這個要怎么選擇潛水泵???好象如果流量夠的話,揚程都不夠! 很是苦惱??!請大哥大姐們幫幫忙哦!

  • 求助:如何選擇潛水泵?流量夠但揚程不夠,怎么辦?

    某雨水排水泵房采用固定式潛水泵房,設計流量為3.00m3/s。站前正常水位標高為19.50m,最低水位標高為17.50m。接受排水水體的最高洪水位為28.00m,歷史年平均洪水位為23.50m。泵站處雨水排水管管徑為1800mm,管內底標高為18.00m,原地面標高為24.00m。試進行泵站工藝設計。 這個要怎么選擇潛水泵啊?好象如果流量夠的話,揚程都不夠! 很是苦惱啊!請大哥大姐們幫幫忙哦!

  • 潛水泵揚程與流量問題?。〉却o位大哥解決!

    本人現在工地有一潛水泵,水泵參數是揚程50m流量30L/h功率為5.5KW,但現場實際揚程只需要40米,我這兩天發現水泵的電源線有些微熱(線徑是6平方)實測了先水泵電流為16A左右,請問揚程實際減小是否會影響流量,開式系統也會影響?還有此現象是由于揚程引起還是泵阻塞了引起的? 揚程和流量到底是什么關系,本身揚程不用這么高泵應該不費電沒干那么多活為啥還使流量大了!

  • 怎樣解決潛水泵漏水故障

    在我們日矷钪校瑥V泛的運用潛水泵,在使用的過程中,難免會損壞潛水泵,以下教您幾個簡單的維修方法。 1)由于長期使用潛水泵,因此會使密封圈失去彈性,此時,可取出其密封圈,再找一塊零點三至零點五毫米厚的紙或布,將其剪成比原密封圈稍大的墊子,在裝到凹槽中,最后將原密封圈裝上,即可使用。 2)、使用時其第一道密封環出現嚴重磨損,則可取出尼龍密封圈,再將涂上黃油的石棉繩,纏繞在其不銹鋼套上,充填到比原尼龍座略高即可,然后在填滿黃油,再將尼龍座用螺栓用力壓緊壓實。 3)尼

  • 暖通空調水泵揚程的計算

    這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;

  • 關于潛水泵的問題,急急急

    怎樣檢查發現潛水污水泵發生了故障?潛水污水泵怎樣來冷卻電機和軸承的?本人剛在單位實習就碰到如此問題,請個位大俠能幫幫忙!

  • 請教水泵該怎樣計算其揚程和流量

    消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝??!回答詳細的我請客!

  • 小型潛水泵的選用及安裝

    一點小知識

  • 關于噴泉潛水泵選用方法

    關于噴泉潛水泵選用方法

    二、合理選擇潛水泵型號規格:1、流量的初步選擇。選擇泵流量大小,要從兩方面考慮:一是需水量;二是井的涌水量。需水量是生產、生活灌溉用不多少,可按實際需要確定。涌水量指井的出水量的大小。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述關系選用潛水泵流量:需水量≤潛水泵流量≤涌水量2、揚程的選擇:泵揚程選擇高與低對泵工作影響很大,揚程選擇低了,泵流量上或不出水。揚程選擇高了,泵工作時上竄,造成機械磨擦增大,進而損壞潛水泵。 揚程選擇按下列公式計算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:選擇的揚程 / h1:水井動水位(米) / h2:井上輸水垂直高度 / r:沿程損失,一般為0.05-0.1

點擊加載更多

潛水泵揚程計算

潛水泵揚程計算專題,為您提供潛水泵揚程計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潛水泵揚程計算 相關的專業交流討論,更多潛水泵揚程計算相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 香河县| 潢川县| 深圳市| 岚皋县| 平原县| 弋阳县| 浠水县| 嫩江县| 鄂州市| 越西县| 达日县| 堆龙德庆县| 雷山县| 东方市| 桦川县| 太白县| 大悟县| 汤原县| 贺兰县| 新野县| 黔南| 上高县| 内丘县| 都匀市| 唐山市| 株洲市| 宁南县| 长阳| 柳河县| 长垣县| 荥经县| 怀来县| 武川县| 河北区| 嘉义市| 姚安县| 福安市| 吕梁市| 云梦县| 甘肃省| 张家港市|