各位大神, 小弟今看到一個前輩 關于水泵選型的經驗交流,其中有個不明白之處,請賜教!以下為剪切內容: “水泵出口壓力只有0.22兆帕”能說明什么呢?水泵進出口壓差才是問題的關鍵。例如將開式系統的水泵放在100米高的頂上,出口壓力如果是0.22MPa,就這個系統將水泵放在地上向100米高的頂上送,出口壓力就是0.32MPa了! 小弟想問這個 最后出口壓力0.32MPa 是怎么算來的? 小弟記得,進口壓力和揚程定了,出口壓力也就能確定了。H2=H1+ρgH,其中H2為出口壓力,H1為入口壓力,H為揚程。 請各路大神賜教!
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
請問哪位老師可以解釋一下:GB50974消火栓規范中這個消防管道某一點的壓力Pn該如何計算?需要算出Pt和q,但是又沒給出Pt和q的計算方法?
這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;
水泵選型索引
消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝啊!回答詳細的我請客!
本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫我,我很著急~
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
渣場溝心部位布置了一條暗涵排水,涵洞以上堆渣覆土厚度40m。涵洞采用分離式結構,洞身為漿砌石結構,過流斷面尺寸2mX2m(寬X高),上部采用鋼筋混凝土蓋板封閉,蓋板尺寸2.2mX1mX0.3m(長X寬X高)。計算蓋板配筋時考慮覆土重量和蓋板自重,在計算覆土壓力時與主任意見分歧,我認為覆土厚度達到一定厚度8~10m,則土壓力已趨穩定,不必按全厚土柱重量計算,但主任堅持按全厚土柱重量計算,并要我給出依據?,F誠心向各位有經驗的同仁請教該問題,望指教
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
水泵的揚程如果是82米,,是不是可以認為:相對的壓力是不是也可以調到8.2Kg/cm2a???另外樓高50米,熱水泵裝在屋頂,要使1樓的熱水保持在2kg/cm2,這時候水泵的揚程要選多少的啊?謝謝!
請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?
本帖最后由 流顏 于 2017-10-25 15:07 編輯 我這里有一個案例分析;某綜合樓,建筑高度30m,層高4m,室外地面標高0.000m,地上七層地下兩層,地上建筑面積每層4000㎡,首層到三層為商場,四層以上為賓館客房;地下面積每層8000㎡,用于停車場及設備用房。地下二層為水泵房,有消防水池保證建筑消防供水,水池連續補水量為60m3/h,水泵標高為-9.00m,屋頂設有容積為36m3的高位水箱,穩壓泵設置在樓頂,高位消防水箱最高有效水位35.00m,最低有效水位33.00m。消火栓栓口最不利點標高27.00m。求:穩壓泵起泵壓力、停泵壓力及消火栓泵起泵壓力按照公式為:p1=15-h1 且p2≥h2+7 p2=p1/0.8 p=p1+h1+h-(7~10) 按照案例上計算是:p1=15-(33-27)=7 (疑問就在這里,33-27=6,15-6=9,可案例上給的答案是7,為什么?是不是有額外的規定)。
農田深井潛水泵揚程計算:水泵出水流量為125噸,揚程175米。主管道用DN125PE管,水流到達主管道出水口后剩95個壓,然后分兩路,兩個支管DN100,一路支管900米,另一個支管600米,垂直距離最高30米。拐頭可忽略。請問到達兩個支管末端出水口還剩多少個壓力?楊程175米夠嗎?求解答
我查看了《泵站設計規范》和《灌溉與排水工程設計規范》里面對于水泵流量及揚程的的設計都是文字敘述要求,并沒有相應的計算公式,請問哪個規范里有相應的公式計算。
最近在算一個埋管的配筋,查了《水工混凝土結構設計手冊》和《水工建筑物荷載設計規范》,對于埋管,應分別計算其管頂處垂直土壓力和兩側側向土壓力,然后查表得其環向三個控制截面的內力情況(針對圓管)。但是,如果埋管上的填土深度達到一定深度,比如有50多米,而圓管只有1.5米的外徑(管壁厚0.2米),那么是否應該考慮到:填土在經過碾壓后其整體性使得圓管可以當作隧洞襯砌來進行內力分析,從而忽略填土高度等;又或者碾壓后的圓管周圍的土環境,介于圍巖和正常填土之間,這樣在計算其頂部及側向土壓力時就該乘以一個比1小的系數。這個系數既要考慮到碾壓的效果,又要考慮到填土的種類,還有填土的高度(即埋管的埋深)。該如何確定這樣一個系數呢?
二供設備選型時,水泵揚程計算,以下兩種,哪種比較正確?一種: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水點所需水壓; Hy—- 最不利用水點與引入管的標高差 Hc—- 最不利用水點所需流出水頭壓力 ∑h—- 加壓設備與最遠建筑物間室外管線的水力損失 Hz—- 可利用自來水壓力 1.2—— 給水管網在最不利點流量分配情況下,克服水泵出水至最不利點用水間的水頭損失而考慮的系數。第二種: 例如一棟16層的商住