10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
摘要:隨著建筑行業快速發展,BA設備監控系統,通過聯網,對分布于監控現場的區域智能分站(即DDC)與各種特定的末端設備進行連接,對建筑內的各種用電設備(如送排風風機、給排水、電梯、照明等)進行實時集中監視和管理的專業樓宇自動化控制。本文以風機、水泵為對象,結合建筑行業應用標準,介紹了風機水泵的工作原理和控制要求,最后結合智能控制器給出專業化解決方案。 關鍵詞:BA設備監控系統 消防 風機 水泵 智能控制器 一、引言 風機、水泵是一種通用類機械,廣泛應用于工業、農業及生活等各個領域,同時各類設計規范對于風機、水泵在建筑領域不同場合下的控制保護也有相應的具體要求。隨著建筑行業快速發展,樓宇自動監控系統(BAS,Build
泵寶水泵控制器實現恒壓供水接線圖:
智能柴油機水泵的用途十分廣泛,可應用于以下各種場合: 工業——鍋爐給水系統、冷卻循環系統 冶煉——給水循環系統、冷卻循環系統 消防——消防栓系統、噴淋系統、噴灑降溫系統、泡沫系統、水炮系統 軍用——野外給水系統、海島淡水收集系統 供熱——給水循環系統、冷卻循環系統 市政——應急排水、應急給水 農業——排灌系統 智能柴油機水泵在生產過程中經過嚴格的質量控制,執行標準為GB6245-2006《消防泵》和Q/ (GZ) SYKJ 2-2004《消防柴油機給水設備》。 如果文章對您有用的話,請回帖支持下 可能您感興趣的文章:A.柴油機水泵起動前的要求
某園林設計中,有噴泉用的水泵和燈光,想要將潛水泵設計成定時啟動(與燈光同時啟動),高手可以建議該如何做?現燈光部分是采用智能控制器(按奇勝樣本)控制
做高層及別墅的相目經常會發現要求水泵端要求有一對智能觸點。這個觸點是給對講系統的。當水位超高時可以通過信號傳至會所(弱電間)的控制室!!
方案背景 水泵作為一種應用極為廣泛的通用機械,在日常的生產、生活中發揮著重要作用。為了確保生產、生活用水及用電需求,當前我國各省市諸多單位、賓館酒樓、居住小區等紛紛購買水泵、發電機。并且根據有關部門的數據統計分析,未來幾年內,電力短缺的局面仍將延續,而中國經濟的增長態勢將保持高速增長,這對水泵和發電機行業來說,無疑是一個巨大的機遇。 然而,目前很多地區水泵的日常維護與管理依然停留在專人看管的管理模式,反應能力差,一旦遇到突發緊急情況則無法進行科學應對,在信息技術不斷蓬勃發展的時代,對水泵的遠程控制已經成為亟待解決的難題。 方案介紹 由智能網關為水泵提供網絡接入,智能網關連接云平臺后,維護人員通過客戶端開啟透傳或VPN功能,便可建立與現場水泵的維護通道。維護人員登錄客戶端軟件后,即可遠程維護和遠程在線監控等應用,實時動態掌握部署在現場水泵運行狀態。 水泵控制模塊的數據信息和地理位置通過串口傳輸至5G智能網關,智能網關將此數據(泵站水池水位、進站壓力、出站流量、出站壓力、工作狀
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
我們為什么需要智能電網? 智能電網可以解決精確供能、電力需求側管理、電網自由接入、多電源互動以及分散儲能等問題,它不僅服務于大電網,而且服務于我們的電力終端用戶,有可能大大改變我們未來的生活。 智能電網通過需求側管理提高終端響應能力,如果一座建筑、一個工廠有無數個電動機,電梯、水泵、風機都要電動機運行,電動機在啟動時的電流是運行電流的5~7倍,如果同時啟動將占用大量供電系統的負荷容量,造成供電設備裝機容量和投資巨大,但是如果我們通過智能控制,將電機啟動時間錯開,就可以節約大量的電力負荷和相關投資,這對于智能電網來講是很容易就能實現的,這樣就可以大大提高電力系統效益。
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
知識點:智能配電站
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動。可撓曲接頭分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于: