現在的小區一般都是定時上水,在錯過供水時間后2樓以上是沒有水的。為避免每次守著時間給太陽能上水,故安裝了一自動上水器。只要打開上水閥,就可在供水時間里自動上水了。但有一點不太明白,因為上水閥是一直打開的,那么在停止供水后會不會回流呢?如果有止回裝置,那需要用太陽能熱水時又是如何處理的呢?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
消防水泵房一般四臺主泵,我一直是按這樣的方式布置的這是建筑工程設計編制深度實例范本上的圖片,這樣當然合理,但是總感覺太占地方了,不靈活經常能看到別人的圖是這樣布置的,這個圖上沒有具體標注同一機組里面兩臺75Kw主泵的間距,不過可以肯定沒有規范上說的1.2米所以我想請教,像這樣的布置方法沒有問題么,同一機組
自動上水停水的控制方式
現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會滲水,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?
一工業區六棟四層廠房,每棟均設置自動噴林系統.按照中危II級設計,濕式報警閥前管道設為環狀,請教水泵接合器是共設2套還是每棟均設2套?
請問各位前輩,如果自來水的資用壓力足夠,向空調系統補水的時候,用自動補水閥補水或者用補水泵補水。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣啊?補水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠?如果不同,請賜教兩者如何選擇?
.水泵自動供水控制原理圖
我做了一個多層的家用太陽能系統,上下水共用一個立管,ppr的。每家太陽能上水是通過混水閥上水,混水閥一個口和冷水管相連,一個和太陽能熱水管相連,一個和淋浴頭相連,一個和溢流管相連,水上滿后,通過溢流管下來給混水閥一個信號,混水閥自動上水關閉。我現在溢流管用的是管徑6mm的塑料管,我擔心溢流管管徑是不是太細,太陽能水上滿后,溢流管水流不急,導致太陽能的水通過太陽能的排氣孔流出,使得屋面流大量的水,造成水的浪費,所有的管子都是通過衛生間上去的,衛生間的防水已做好,不可能再打樓板洞跑管子。請問有哪位兄弟姐妹做過這種形式的太陽能,溢流管不改大行嗎,我的擔心是不是多余?哦,對了,我用的是桑達的能自動上水的混水閥
各位,最新規范要求消防水箱與生活水箱必須分開,可兩者的上水泵可否合用一組泵呢,如單獨為消防水箱設一組上水泵,一年用不到幾次,好象沒必要,可是如果兩水箱合用一組生活泵,控制上又有些麻煩,兩個水箱的上水管上分別安裝電磁閥,上水泵還得受不同水箱的水位控制,怎么跟弱電專業提水泵控制資料呢?
本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 編輯 大家好,我現在正在做一個廠區的給排水,廠區內有個水塘,水塘的水供生產用水(冷凝水池和循環水池以及鍋爐房沉淀池的補水)以及消防用水,現將生產給水泵和消防水泵設在水泵房內,生產和消防合用一套管網,廠區內有室內消火栓和室外消火栓。審圖意見:水泵房:消防水泵室內外消防用水及生產合用,未見消防用水時自動啟動措施。消防水泵如何設置自動啟動呢? 冷凝水池的熱水來源于蒸壓釜,需要加入新鮮水后再復用于生產,新鮮水由水塘提供。
最近在做臨高壓系統自動消防炮,對于里面的消防泵的啟泵控制有點不太明確。 根據《08S208 室內固定消防炮選用及安裝》P32消防泵的啟動應該是由控制臺和主機啟動的。 但是根據《CECS 245-2008 自動消防炮滅火系統技術規程》5.4.4消防泵的啟動由穩壓泵控制。
我設計一個礦區的供水,使用潛水泵供水,一共有四個分散的用水點,使用頻率不高。請問如何實現用水時水泵自動啟閉??請各位大俠指教
大家好,我是初學電工,這兒有個事不明忘兄弟們指點一下.一種水泵控制箱,用電接點壓力表來做信號,表裝外面管網上,壓力上去時,要求水泵自動停泵,當壓力不夠沒水時要泵自動開泵,元件有接觸器一個,CJ20-40,中間繼電器兩個JZ7-44,信號燈按鈕各兩個,轉換開關一下,要求自動手動轉換,忘兄弟們指點一下接線法,最好傳個接線圖,不謝感激
現在有一工程里面涉及了自動噴淋、水噴霧及水幕系統,請教一下大家水幕系統與自動噴淋系統的加壓泵可以共用嗎?請高手們指導指導,謝謝!!!
液位顯示控制儀廣泛應用于工業鍋爐、民用建筑用水池、水塔、水箱,以及石油化工、造紙、食品、污水處理等行業內開口或密閉儲罐,地下池槽中各種液體的液位測量,被檢測的介質可分水、油、酸、堿、工業污水等各種導電及非導電液體。與水泵控制柜組成一套先進的液位顯控設備,提供水泵的自動啟停信號。液位顯示控制儀是一款可以進行高低液位數字顯示,并半自動或全自動化控制電磁閥、水泵的智能儀器。由水位傳感器、顯示控制箱兩部分組成,采用LED數字顯示。 使用LED液位顯示控制器,設置好量程0~3米,用戶收貨后根據需要設定控制下限1.0米,控制上限2.5米,控制上上限2.8米,探測器裝于屋頂水塔,中間加電纜聯結,控制顯示器裝于一樓便于觀察處,則在一樓便能直觀的顯示水的深度,并且水深低于1米時自動開啟水泵,水深高于2.5米時自動關閉水泵,水深高于2.8米時系統發出聲光蜂鳴報警,提醒值班人員到達現場處理。
本帖最后由 nearwater 于 2013-5-18 22:56 編輯 看了別人的電路圖,都太復雜了,什么熱繼,熔斷器,轉換開關,按鈕,信號燈等等等等,這些我都不需要,只想要最簡單的原理圖,越簡單越好。先來示范一下一臺泵的圖,超級簡單,希望好心人發的兩臺水泵的圖也能這么簡單。浮球本來有三條線的,一條公共線,一個常開,一個常閉,因為是一臺水泵,只用到常開,所以常閉沒標出來,但兩臺泵要用到常閉吧????一臺泵那圖有提到浮球控制,水位不高時浮球常閉端接通水位到設定高度時,浮球常開端吸合,1號泵抽水水位低了,1號泵停止下一
大家好,今天遇到一個比較有意思的事情! 有一天在家,我哥說水泵出口球閥不要長時間開著,有空就把它關了,多動動閥門,要是長時間不動閥門會發銹不容易活動。前天家里往水箱里大完水,我就按我哥說的把水泵出口閥門關了。今天晚上我嫂子回來洗頭,見水龍頭放不開水就插水泵打水,大概過了15分鐘,嫂子對我說:“怎么打了這么長時間還沒有水的啊?”,我當時一想,完了,原來水泵出口閥門被我關了當然沒有水了!我忙下去把插頭拔了,再把閥門打開,接著重新插上插頭,繼續打水,可是事情發生了:“還是打不上水!”我想是不是水泵里有空氣啊,就去把水泵拔了,把水泵放氣孔旋開,一陣排氣,排完后冒了點水就不排氣了,而且還發現水泵里的水是熱的!我見水泵里的水都有點燙,所以就等了一會兒,讓水泵冷卻一會兒!大概20分鐘后,我想這下應該好了,就重新插上插頭打水,可是令我意想不到的是:還是打不上水!我個人當時覺得水泵肯定沒有壞,所以決定明天早上在打水試試! 借這件事,希望大家踴躍發表意見,給我支點招,不一定要太理論化,實用就行!(我家用水泵就是最普通的臥式泵)