  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 水泵吸水總管不水平怎么辦?

    消防系統,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,相差9cm。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,有一個坡度!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,該怎么改正?謝謝!

  • 自灌式水泵吸水管突起設置自動排氣閥

    我在自灌式水泵吸水管突起設置自動排氣閥(排氣閥接口低于最低水位),審圖說不行說違反GB50013-2006第6.2.3條吸水管布置應避免形成氣囊,不太理解;另條文中的"宜"用詞說明中為首選項,圖審查歸為強標,各位大蝦有何高見。低規要求水泵采自灌式,有的圖審要求滅火過程全程自灌有的不要求,大家有何高見。

  • 全自動供水設備的水泵氣蝕現象是什么?有什么危害?

    在全自動加壓供水設備中,水泵電機是很重要的存在,水泵通過自身變頻轉動達到二次加壓的效果,使原本壓力不足的水能夠輸送到更高的地方,是整個供水設備的核心;但是在設備運行過程中,可能會產生水泵的汽蝕現象,這是一種極其復雜的物理、化學現象。汽蝕的發生和發展,會對水泵產生以下危害:1.使水泵性能惡化當全自動加壓供水設備水泵內水流汽化時,大量氣泡的生成、發育和潰滅,改變了流道內尤其是葉槽內的過流面積和流動方向,致使葉輪與水流之間能量交換的穩定性遭到破壞,能量損失增加,水泵的流量、揚程和效率迅速下降,甚至出現斷流。2.對過流部件材料形成破壞 氣泡隨水流到達高壓區后,由于氣泡內外的壓力差,使其被壓縮、分裂及潰滅。就在氣泡凝結的瞬間,四周的水流質點高速向氣泡中心沖擊,互相碰撞,產生強烈的水錘。觀察資料表明,這種沖擊頻率很高,每分鐘

  • 關于控制水泵自動啟動的問題

    建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!

  • 請教:水泵直接從市政管吸水?

    碰到這樣一個小工程,才又想起來把這個老問題拎出來抖抖,想問一下大家都怎么解決的? 一棟五層辦公樓,屋面高21米,閣樓頂高23.5米,市政給水管DN600,正常壓力為16m水柱,業主提出必需在樓面三只水箱(搞不懂為何非得三個)。 只考慮生活用水,想請教:本工程市政水量應基本滿足工程需求,只差個水壓不夠,如果要設水泵加壓,是否還得設生活水池?否則不就違反了“不準在公共供水管道上直接裝泵抽水”這一條了么??本人想設無負壓(無吸程)管網增壓穩流供水設備,可惜還沒做過這種工程,怕審查麻煩,而且如果這樣設,那就用不著設水箱了,又搞不懂業主如何想,請教做過這種設備工程的朋友給我解答! 請問你們認為這個工程怎么解決這一問題比較好呢?希望大家提建議,謝了!

  • 20公里的水泵如何自動啟停

    現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙

  • 關于怎樣讓離心泵實現自動吸水

    內容導讀:離心泵的主要過流部件有吸水室、葉輪和壓水室。吸水室位于葉輪的進水口前面,起到把液體引向葉輪的作用;壓水室主要有螺旋形壓水室(蝸殼式)、導葉和空間導葉三種形式;葉輪是泵的最重要的工作元件,是過流部件的心臟,葉輪由蓋板和中間的葉片組成。 離心泵有立式、臥式、單級、多級、單吸、雙吸、自吸式等多種形式。其主要的工作原理有:離心是物體慣性的表現。

  • 全電腦全自動水泵控制器-做水泵的廠家有福了!

    RTWK2系列水泵控制器是大規模集成電路和單片機配合控制的智能化電子控制器。集所有水泵(風機)電機二次控制回路于一體,完全去掉了控制柜內部復雜的二次接線,使制造控制柜這種專業廠家完成的工作成為自己可以動手的易事,只需與控制柜內接觸器線圈相聯,就可以完成全部的控制任務,而且質量和性能更為可靠。 本產品與其他電氣元件配合可以組成單、雙泵不同功能的低壓配電控制裝置,廣泛適用于醫院,賓館,飯店,高層住宅,市政排水,石油化工等需液位顯示及液位控制的場所。 該產品根據可控水泵數量分為一控一與一控二兩種型號的水泵自動控制器。有以下特點: ●控制器內部裝有蜂鳴器,設備發生故障時會發出報警。 ●當液位開關出現接錯或者損壞時,控制器會自動識別并給出提示。 ●外部控制信號設計為液位開關(浮球)輸入,同時可以接受阻值信號,也可以接受干接點信號。 ●一控二水泵自動控制器可以連接兩臺水泵工作,具備一用一備自動輪換,并具有故障自投功能??刂破魍瑫r還具有超高水位雙泵同時工作的功能。

  • 水泵不吸水?吸水管太粗?

    請教大俠:15l/s,40m揚程的消防泵,其吸水側口徑為DN50,我為減小阻力,用DN150的管子與之相聯.現起泵后不吸水.是何原因?見笑了!!急!!——————————————————————————————————————————————————斑竹點評:樓主已經發現是由于泵軸高于水池水位,說明這套消防系統是不能滿足規范,現在新規范出來后,消防泵無論高層多層都要求自灌,所以大家不要再想些違反規范的點子。

  • 自動噴林水泵接合器的設置

    一工業區六棟四層廠房,每棟均設置自動噴林系統.按照中危II級設計,濕式報警閥前管道設為環狀,請教水泵接合器是共設2套還是每棟均設2套?

  • 關于水泵直接從管網吸水的問題

    當室外管網允許直接吸水時,水泵宜直接從室外管網吸水。但是我怎么知道什么時候室外管網允許我直接吸水?問甲方還是當地自來水公??還是另外有什么辦法或者規定?請大家幫幫?。謝謝

  • 水泵吸水管與吸水總管的連接

    不好意思問個低級點的問題,規范3.8.7.4條“水泵吸水管與吸水總管的連接,應采用管頂平接,或高出管頂平接?!痹趺蠢斫??大學教科書應該有,大家幫忙解釋一?,多謝了。

  • 檢測工業電腦用全自動程序

    此為模擬工業電腦全自動時的信號程序??梢詸z測工業電腦全自動。使用LG PLC K120S編程而成。

  • 水泵自動供水控制原理圖

    .水泵自動供水控制原理圖

  • 全自動泡沫探測及控制器

    全自動泡沫探測及控制器

  • 自動補水和補水泵的問題?

    請問各位前輩,如果自來水的資用壓力足夠,向空調系統補水的時候,用自動補水閥補水或者用補水泵補水。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣?。垦a水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠?如果不同,請賜教兩者如何選擇?

  • 水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎?

    水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎?

    如圖:水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎?該縫為伸縮縫,墻只是可能發生水平位移,如果能穿,防水套管怎么設呢?問題2:如果此縫為沉降縫,能穿嗎?設金屬軟管?[ 本帖最后由 yqby2010 于 2011-3-22 13:14 編輯 ]

  • 水泵的底閥管徑與吸水管徑

    底閥底部就是一個喇叭口,我個人認為如果安裝底閥就不用裝喇叭口了,對否? 水下式底閥管徑大于DN350手冊上和樣本上都沒有了,有沒有人知道大于DN300的有沒有。

  • 全自動混床再生控制問題

    請教各位高手,全自動混床在控制方面需要幾步走?個人理解為1、反洗分層 時間15分鐘 開反洗進水個反洗排水2、沉降 時間10分鐘 3、中排排水,時間以水面確定 開中排和排氣4、酸堿同時再生,時間45分鐘 5、置換,時間30分鐘6、沖洗,時間30分鐘 開進水和正排

點擊加載更多

全自動吸水泵

全自動吸水泵專題,為您提供全自動吸水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與全自動吸水泵 相關的專業交流討論,更多全自動吸水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 黔南| 友谊县| 广南县| 桐庐县| 尚义县| 大新县| 沾化县| 个旧市| 城市| 宁晋县| 常熟市| 建湖县| 民权县| 莱州市| 兴国县| 扬中市| 乐平市| 宜昌市| 津南区| 海口市| 兴城市| 九寨沟县| 凤凰县| 玛纳斯县| 无为县| 水富县| 涞源县| 齐河县| 丰顺县| 莫力| 乐东| 贺兰县| 新和县| 门源| 杂多县| 华阴市| 如皋市| 沙田区| 新昌县| 宜君县| 阿鲁科尔沁旗|