規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會滲水,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?
竣工驗收,小區水泵房安裝是由自來水公司設計完成的,地下水池,水泵在地面上,兩臺主泵,一臺小泵,水泵頻繁啟動,安裝和普通自灌水泵一樣。可這小區水泵應該是自吸式水泵,當時自來水公司不在,沒法問。揚程(35米)和流量這么大的自吸式水泵我是總找都找不到樣本,誰有這方面的設計經驗嗎?請指教!
什么是潛水泵房?是泵房里面安裝潛水泵,還是整個泵房都處在水里?請知道的同志幫忙一下,做課設急需資料,請原諒問這么不專業的問題!
什么是潛水泵房?是泵房里面安裝潛水泵,還是整個泵房都處在水里?請知道的同志幫忙一下,做課設急需資料,請原諒問這么不專業的問題!
臨時高壓系統相對于常高壓,就是平時消火栓管網壓力不足,起碼是不滿足最不利點的壓力,在火災發生時能夠達到高壓系統,就是該系統任何一點的消火栓的供水壓力滿足充實水柱和水量的要求.
取水泵房采用自吸式,單獨設置吸水井。有沒有哪位大神能分項一下取水泵房的吸水井設計圖啊?急求另外,追問一下,水泵可不可以直接選用單級雙吸我是離心泵,不用選自吸式水泵(設置真空泵輔助吸水)
很多規范都規定了消防水泵應(宜)自灌吸水。可是為什么還有很多廠家生產自吸式消防水泵?并且都是通過消防認證的?!比如: 且很多廠家都說: XBZ型自吸式固定消防泵機組是根據我國消防法規的規定及各類用戶的不同要求,自行研究開發而成的機電一體化設備。該機組解決了長期以來,消防水池所配套的消防泵組一定要設在消防池同一平面的問題。填補了我國無自吸式固定消防泵機組的空白。產品具有創新性、先進性、實用性,其主要特點:1)簡化泵房間的設計,地下泵房間可以改到地上,方便施工,節省投資;2)可以利用室外水池同樣達到使用要求;3)利用自吸功能可把消防水池做深到6m,這樣在同樣有效容積下,水池所占用土地面積比原來小得多,從而節省用地、方便施工、降低造價,還可大幅度節省投資;4)可在負水位情況下工作,及時滿足消防要求;5)該機組能及時出水,及時救災滅
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
請教!降水井做地源熱泵可行嗎?用自吸式水泵好還是潛水泵好呢?水位距離地面只有5米,井深15米,用的設備水流量4.6/h,管徑DN3.2,水壓降58kpa,定額冷量20KW,謝謝各位!
一般稱單位建筑面積的耗熱量為熱耗指標,簡稱熱指標,單位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面積所需消耗的熱量。黃河流域各種建筑物采暖熱指標可參照表2—1表2—1 w/m2 建筑物類型 住宅 綜 合居住區 學?;蜣k公場所 旅館 食堂餐廳非節能型建筑 56~64 60~80 60~80 60~70 115~140節能型建筑 38~48 50~70 55~70 50~60 100~130 上表數據只是近似值,對不同建筑結構,材料、朝向、漏風量和地理位置均有不同,緯度越高的地區,熱耗指標越高。
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動??蓳锨宇^分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管??蓳锨宇^的數量決定于:
問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非常可能搶生活用水,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!
手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,立管從-1層直接到頂,請問,這樣設計有問題嗎?水泵的承壓能夠滿足嗎?
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
請問:什么是豆石混凝土?為什么在衛生間做法中使用豆石混凝土?它相比于一般的混凝土以及細石混凝土,有什么優點?防水性能好嗎?
不知大家對ABS產品了解有多少呢?希望大家可以說說,我剛加入到ABS,還有很多向大家學習的地方,謝謝!也可以QQ(370669226)聯系。
什么是彈性基礎?如圖,彈性基礎考試抗扭是什么意思?
什么是梁式基礎?梁式基礎的覆土標高從哪里算到哪里?如圖。