求助: 高壓水泵的變頻器是選輕載的還是重載的??? 正常情況下,水泵電機的轉矩和轉速特性曲線是x的3次方曲線,這種情況,水泵電機的變頻器都是按輕載選的。 現在我們公司做個項目,那個水泵是高壓泵,250kw ,在啟動的時候就有很大的壓力了。由于本人對流體力學不清楚, 不知道在高壓的狀況下,水泵轉矩與轉速的特性曲線是否啥樣子的,不知道是選輕載還是重載啊。 而且我沒做過水處理,要多長的啟動時間才能啟動的起來,我也不知道啊。希望有那位高人能解答啊。。
微型水泵|微型液泵|微型高壓水泵|24V高壓水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高壓水泵|高壓噴水泵微型高壓水泵(新為誠品牌)-自吸式,超高壓,小體積 (HSP系列)型號:HSP11050壓力:11公斤流量:7L/Min1.主要特點:壓力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),吸程高(1米),低噪音;具備穩定自吸功能,不需先加“引水”,自吸速度極快。 2.過壓、過熱雙自動保護開關,輸出壓力超出最大壓力時自動停機保護;溫度過高時自動保護。微型高壓水泵(新為誠品牌),免費贈送金屬接頭:金屬螺紋+金屬“寶塔”軟管接頭各1個,加厚材質,獨特的防銹工藝,保證長期使用不會損壞、生銹!即使您對連接密封性要求較嚴,也能輕
圖紙簡介: 本圖紙為配套合肥恒大江海泵業的高壓潛水泵的高壓啟動柜,10kV,1000kW的高壓水泵電氣控制原理圖。內部配置水泵保護器HD200KS、綜保采用許繼的WGB151N,真空斷路器采用VS1。 投稿網友: fkfecho 上傳時間:
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
項目介紹:某集團1850水泵房原來用油開關控制高壓電,起動用電抗器,啟動電流較大,保護功能很少。據現場操作工介紹,油開關送電,斷電很不方便,有時需要倆個人才能將開關拉下。起動裝置為電抗器,用電抗器啟動很快,啟動電流很大,2,3秒就啟動完成。由于用的時間比較久,有時候不能正常停機,而且沒有急停按鈕,需要倆個人拉閘油開關,操作比較危險。改造前現場圖:
有了水泵的型號,比如36ZLB-125,如何計算出這個泵的流量呢? 還有我們通常說的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何計算流量? 謝謝
有了水泵的型號,比如36ZLB-125,如何計算出這個泵的流量呢?還有我們通常說的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何計算流量?謝謝
單位空調冷凝泵漏水.想更換密封和軸承,但美國進口水泵搞不懂,那位高手指點?型號如下,CRANE DEMPING pumpsHorizontal split-case pumps5060series, type50636178Vertical unitsSingle-stage, double suctionCapacities to 1,598 GPMHeads to 164 feet1450 RPM100 HP
生活變頻給水設備:BPS-48-48-31L生活主泵:65BGL24-30*2A生活輔泵:25BGL4-15*3
40M長的管里面有8個衛生間,一個衛生間里面有淋浴和洗臉盆和坐廁,在負一層用放再地面上的水泵抽到一層排水井,要采用什么污水泵和技術參數比較好,我是小蝦,請大蝦們指教下
本帖最后由 ysh0592 于 2015-2-12 10:59 編輯 電業局設計的 高壓計量 電流互感器的規格是 2*200.400/5 0.2S/0.2S 現場來的型號規格是LZZBJ9-10A 詳見附件圖片 討論一電業局設計的是 1、單變比還是雙變比電流互感器 2、單繞組還是雙繞組電流互感器 討論二現場的實物是 1、單變比還是雙變比電流互感器 2、單繞組還是雙繞組電流互感器 討論三2*200.400/5 0.2S/0.2S 此型號規格解釋說明 第一個2為雙變比,電流變比為200比5和400比5 兩個變比都是0.2S級 第一個2為雙繞組,電流變比為200比5和400比5 兩個變比都是0.2S級 以上兩個解釋說明準確么 請各路高手幫忙詳細解釋說明了。
對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。
本人對水泵的知識不了解。想請教下YJ30-53-3型號水泵參數含義,及關于這種型號水泵的單價或者基本資料。或者提供水泵資料、相關網站均可。非常感謝。
書上對水泵的型號標注格式有明確解釋,可是廠家的標注就是和書上不一樣,現在我看到泵房圖紙里的水泵標注時,還是看不懂。還有,泵的標注中有流量一項,單位常常是升/秒或立米/小時,怎么看出它標的是用的那種單位?
我在尋找水泵曲線時發現在《給排水設計手冊 11冊常用設備》中發現28SA-10J這一欄中下面有括弧中28SA-10A,不知道是什么意思。我和我同事有人認為兩種型號是一樣,有的認為是不一樣的。請問是一樣的嗎?還有一個問題水泵型譜圖是一個面,而不是我在學校理解的二次曲線,為什么?是因為它表達的是一個型號的系列?包括換軸和切削葉輪?
在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,除了設計序號“28”和“48”不同外,在實現功能,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?
請問型號為:HYG/W-72-80-3-36 這個水泵是什么泵型,是哪個廠家出的?萬分感謝?急需!!!
請問型號為:HYG/W-72-80-3-36 這個水泵是什么泵型,是哪個廠家出的?萬分感謝?急需!!!
請問各位大俠,有沒有人做過潛水泵的泵站,3臺10KV高壓電機,采用計算機監控系統,上下兩層分布式系統,主控級設2臺操作員工作站,3臺泵組LCU、1臺公用LCU等構成,電機的保護測控裝置安裝在泵組LCU中,請問潛水泵是否還有隨泵配套的高壓電機保護器?它和泵組LCU中裝的電機測控保護裝置是否一樣?