有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
聯系人:肖先生 135 105 87938 QQ 8243168 [email protected] 如需進一步了解相關資料,請聯系,將盡力提供支持項目工程推介—沙漠治理及高速公路揚水滴灌工程一、情況介紹:中國經濟在迅速發展的同時也面臨著巨大的環境挑戰,北方的沙漠化便是眾多問題之一。位于北方地區的城市,屬于中國沙漠化最嚴重的地區之一。由于北京、遼寧等地處在內蒙古沙源地下風方向,因此深受沙塵暴的影響。雖然國家各級政府出臺了多種有效措施以及大力度的政策支持,但要完全遏止沙塵暴的步伐,還需要全社會的廣泛參與。 我國北方地區多處于沙漠化地帶,嚴重的沙漠化不但影響到交通運輸線路的運行穩定性和正常的使用周期,還嚴重影響到周邊地區特別是北京的環境。希望我公司能夠幫助地方政府開展防沙治沙林工作,能有效改善沙漠地區交通運輸線路等經濟命脈的運行環境,建設防沙林為北京和北方地區的經濟活動、生產生活打造一道‘綠色屏障’。為了防止風沙對公路的
大家下載好后,用影音風暴就可以打開了!!:P
我是菜鳥,請大家幫忙。比如一個回路,帶5個單相插座,這個回路的功率怎么計算呢?我的理解:1,300W一個 插座,5個就是1500W?2,插座是 250V,10A的,一個回路就是2500W?不知那個想法對,或者都不對,求教。
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,而且原來是把水輸送到15米,現在把水池降低到13米,請問是否節電?節多少? 我一籌莫展,請教高手!直接啟動,沒用變頻.
文件格式:PDF 文件大小:5.39 M
管路阻力:取冷凍機房內的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力為50 kPa;取輸配側管路長度300m與比摩阻200 Pa/m,則磨擦阻力為300*200=60000 Pa=60 kPa;如考慮輸配側的局部阻力為磨擦阻力的50%,則局部阻力為60 kPa*0.5=30 kPa;系統管路的總阻力為50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);里面的輸配側是什么意思啊? 是不是指水平面的管路? 如果是的話 那立管怎么算?
我最近在一家電氣公司工作,我在測試高壓鈉燈遇到一個很蹊蹺的問題,高壓鈉燈的參數是:型號NG250,功率250W,燈電壓100±20V,燈電流3A,電源電壓220V,啟動電流4.5A,功率因數0.45 配電容后功率因數0.85 我遇到的問題是:在燈中有個變壓器,將220V變壓成110V,我在電源入口出測得的電流是2.65A,我按照一般的計算功率的方法P=U*I=220V*2.65A=583w,在我沒有加電容進行補償的時候,電路中的電度表顯示這個高壓鈉燈一個小時只耗了80W的電,加了電容后電度表顯示這個高壓鈉燈一個小時消耗了250W左右!這吻合它的額定功率!我感到很奇怪,電度表肯定沒有問題,因為我用了幾個新表都試了的,電度表反應的值應該是有功功率啊,為什么加了電容補償后才得到正確的數據?還有就是,為什么我在電源回路中測得電流(2.65A)算的功率(583W)和實際功率相差那么大?因為我是個剛畢業的大學生,對電氣很感興趣,但是沒有辦法解決這個問題,在此希望各位工程師能多指點,晚輩感激不盡!
看水泵的樣本時有一個軸功率、一個配電機功率一般我都是按配電機功率來算的我對軸功率沒什么概念誰能幫我詳細解釋一下軸功率??先謝了
同樣的兩套冷卻系統,一套沒有,一套有有經驗的可以分析一下為什么在水泵出口軟接上有響聲-響聲不是很大,但是有比較碎,感覺有雜物是的
本人才學短淺,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1、在空調方面,水泵的揚程選擇需準確,過大,有時電機會過流。.....。請各位如何快速理解,或有什么書沒有可以學習的,謝謝各位!
我們經常用到水泵,在購買水泵的時候,告訴他們水泵的揚程、流量之后,他們會口算出水泵的功率,不知道他們是怎么計算的,揚程、流量、功率存在什么關系呢?
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
我要做一個水泵配電箱,其中一個水泵是45KW。不知道配這水泵要截面積多少的電纜(用YJV 3+1芯),開關容量又是多少。電壓為AC380V。
我不明白為什么配電系統圖上是畫成這個樣子的 這是一次的這個 怎么就能代表 他是星三角了
今天看樣本查水泵的功率。發現樣本中記錄了兩個數據。一個是電機功率一個是軸功率。例如:某水泵軸功率為9.12KW,電機功率為11KW.請教大家應該以哪個功率作為計算功率。[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-9-24 19:58 編輯 ]
今天看書發現一個問題 在河海大學的新版水力學上 211頁,水泵的效率等于 有效功率/動力機配套功率(即常說的裝機容量),而武漢大學水泵及水泵站一書則將水泵的效率定義為有效功率/軸功率(小于動力機配套功率),現在有點郁悶,大家不妨說說自己的看法啊