有什么建議可以留言 312444976[ 本帖最后由 lidacen 于 2010-1-7 14:36 編輯 ]
設計水泵出口處使用多功能水泵控制閥,但其價格很貴,市場價在一萬多元,用哪種較便宜的閥門可以代替多功能水泵控制閥。請大家指教。
給水排水多功能水泵控制閥應用技術規程:) :) :victory: :victory: :victory: 歡迎討論下載
一、功能要求 離心泵是給排水工程中最常用的一種水泵,通常為了保證水泵的正常運行,在水泵的出水管上根據需要裝設有閘閥、逆止閥以及水錘消除器三種閥件,這三種閥件在水泵的運行過程中分別起著不同的作用:閘閥平時是處于關閉狀態,水泵啟動時閘閥慢慢打開,水泵停機時,閘閥先慢慢關閉。水泵的閉閘啟動和閉閘停車,可以有效的防止開泵水錘和停泵水錘,同時,減少了水泵啟動時的電機負荷,水泵在零流量時的軸功率最小,一般僅為設計軸功率的30%。閘閥的另一個功能是,當閘閥關閉時,可以為安裝在閘閥與水泵之間的逆止閥等閥件和水泵提供安全的檢修條件,防止壓水管的水回流;逆止閥能防止突然斷電時所造成的水流的流向改變,防止倒流;但是,逆止閥的突然關閉易產生水錘現象。在水泵的幾何揚水高度較大時,嚴重的水錘瞬間高壓會導致管道破裂,發生嚴重的生產事故。防止水錘對輸水管道的破壞方法,往往在水泵的壓水管上安裝水錘消除器。為了實現水泵運行的自動化,簡化管理,減輕勞動,提高可靠性,人們用水力閥門和電動閥門取代手動閥門,對單體閥門進行多項技術改進,出現了緩開緩閉逆止閥、緩動啟閉水力閥門、自動緩閉閘閥、雙速自閉閥等新型閥門。
本帖最后由 河北董工 于 2017-2-27 09:39 編輯 多功能水泵控制閥: 具有水力自動控制、啟泵時緩開、停泵時先快閉后緩閉的特點,并兼具水泵出口處水錘消除器、閘(蝶)閥、止回閥3種產品的功能,具有自適應工況參數變化、防控水錘危害、保障水安全、降低管道漏損率的閥門。由閥門、閥蓋、膜片座、主閥板、緩閉閥板、襯套、閥桿、主閥板座、緩閉閥板座、膜片壓板和控制管系統等零部件組成。
CECS132:2002,附條文說明,最后一頁有壓力輸水排氣閥設置參考。希望對大家有用。
水錘控制是給水管道系統設計的一項重要內容。水錘的形成與閥門的迅速關閉/開啟有關,由于閥門關閉/開啟時間Ts與水錘波的相長T的差異,表現為直接水錘和間接水錘兩種形式。 當Ts﹤T時,在閥門關閉過程中,反射回來的水錘波尚未到達閥門時,閥已關閉,水錘波所產生的壓強增高值無干擾作用,這種水錘稱為直接水錘,閥門開狀態與關閉狀態剛好相反,裝有普通止回閥的供水系統中常常產生直接水錘。 當Ts﹥T時,在閥門關閉過程中,反射回來的水錘波到達閥門時,閥門尚未完全關閉,水錘波導致的壓強增值受到了干擾,水錘峰值被削減,這種水錘稱為間接水錘。在同一條件下,直接水錘比間接水錘的危害性要大得多,危害最大的是斷流彌合水錘。株洲南方閥門制造有限公司生產的多功能水泵控制閥,就是通過控制閥門的關閉狀態,造成間接水錘的形成條件來實現管道系統的水錘防護的。 2 水錘波增壓值的理論計算 給水系統水錘波的壓力峰值P為水泵的額定揚程P1和水錘壓力增值△P的迭加值即: (1)直接水錘壓力增值△P 按儒可夫斯基公式,可以計算供水系
該標準適用于公稱壓力為PN1.0MPa-PN4.0MPa,公稱通徑為DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制閥?,F將標準技術要求介紹如下: 多功能水泵控制閥 1壓力
CJT 167-2016 多功能水泵控制閥
我要選擇幾臺安裝在水泵出口處的多功能水泵控制閥,但不知如何選擇壓力等級。水泵揚程是135m,樓高120m。請問哪位專家能提供高見,請談談依據。謝謝!
給水排水多功能水泵控制閥應用技術規程
水泵出口裝多功能水泵控制器好,還是裝閘(蝶)閥+緩閉止回閥好,多功能水泵控制閥有何優缺點,哪位DX有過這方面經驗,請速告之
水錘控制是給水管道系統設計的一項重要內容。水錘的形成與閥門的迅速關閉/開啟有關,由于閥門關閉/開啟時間Ts與水錘波相長T的差異,表現為直接水錘和間接水錘2種形式。當TsT時,在閥門關閉過程中,反射回來的負水錘波到達閥門時,閥門尚未完全關閉,負水錘波導致壓強增值受到了干擾(即降低),水錘峰值被削減,這種水錘稱為間接水錘。在同一條件下,直接水錘比間接水錘的危害性要大得多,危害最大的是斷流彌合水錘。一、水錘增壓值的理論計算 給水系統關閥水錘壓力峰值P為水泵穩態工作揚程P1和關閥水錘壓力增值△P的迭加值即: P = P1 + △P (1) 1.1 關閉直接水錘壓力增值△P 按照儒可夫斯基公式,可以計算供水系統中發生關閥直接水捶時的壓力增值△P為:(2) 式中 △P--關閥直接水錘的壓力增值,KPa; υo--水錘產生前管道中的平均流速,m/s; υ --水錘產生管道中的平均流速,m/s; γ --水的重度,取9.8KN/m3 g --重力加速度,m/s2;
我這邊有三臺160L/s 170m揚程的消防水泵 兩用一備 出口閥門用電動閥好 還是多功能水泵閥好,我們審核說 泵并聯時用多功能水泵閥有可能出現問題。。請教大家
5080A 是 Fluke 的多功能校準器。 特征:
FLUKE福祿克5522A多功能校準器 特征: 校準各種電氣測試設備 強大的保護電路可防止因操作員錯誤造成的代價高昂的損失 電阻校準器、電壓校準器、電流校準器等 重新設計的提手使 5522A 易于運輸 堅固的可選手提箱,帶有內置把手和輪子以及可拆卸的前/后檢修門,可在幾乎任何環境中進行現場校準 Fluke 5522A 多產品校準器可應對廣泛的校準工作負載,并具有內部和外部保護功能,可保護其免受損壞,并使其更易于運輸以進行現場或移動校準。5522A 還可以通過 MET/CAL? Plus 校準管理軟件(7.3 SP1 或更高版本)實現全自動。對于需要執行電阻校準、電壓校準、電流校準等,并且想要一種能夠為他們提供高投資回報的便攜式儀器的計量專業
多功能止回閥的簡易畫法?
高壓負荷控制/電量控制多功能計量設備的設計要求與功能實 2005-11-16 魏軍波 林金波 這篇文章被閱讀了< 6 >次 摘要:隨著社會主義市場經濟的不斷發展,社會需求普遍增長,拉動了電力需求的持續擴大,而電力的生產供應相對于需求顯得日益緊缺,于是,對用電負荷進行科學化管理就成為迫切需求…… 關鍵詞:高壓負荷控制 電量控制多功能計量設備 設計要求 功能實 隨著社會主義市場經濟的不斷發展,社會需求普遍增長,拉動了電力需求的持續擴大,而電力的生產供應相對于需求顯得日益緊缺,于是,對用電負荷進行科學化管理就成為迫切需求。另一方面,供電行業已完成企業化改造,電力已經成為一種完全意義上的商品,供電企業為維護自身的經濟利益,降低不合理的線損,有必要依據用戶資信等級的差別實行不同方式的電量控制措施。供電部門以此為考慮,在已經成功實現對低壓計量設備的革新后,計劃對高壓計量設備進行技術革新。為此,我公司投入大量資金、技術和工時,全力開發出了能實現負荷控制和電量控制的新型高壓計量設備(以下簡稱