一些照片,大家一塊學習,有個直觀的印象<
由于剛畢業不就,沒有實踐經驗。現有一個問題不明白:相同處理能力的排砂漏斗與輻流沉淀池的造價相差這么大呀?比如流量3。5m3/s.直徑16的排砂漏斗造價大約為120萬;而輻流沉淀池確需要2000萬左右。
建設部是不是有最新的標準要求二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷在0.65—0.8m3/m2.h之間,如有,請同仁告知標準名稱,謝謝。
最近做一個500方每天的小項目,業主要求用輻流沉淀池,可是計算出來直徑太小了,只有6m多,規范上最小要16m,矛盾中,誰做過小直徑的啊 效果怎么樣?等待大家的回答
輻流沉淀池周邊進水周邊出水和中心進水周邊出水有什么不同,會有那些不利因素?我只知道可能會出水不均。進水可能停留不了多少時間。
想請教各位:我現在做的水廠,因為流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,計算出來池子比較窄,所以想通過轉彎解決,不知道這樣做可合適,會產生什么問題!有沒有誰做過的, 發套圖上來,學習學習!!
圖紙簡介: 14米半橋沉淀池的工藝詳圖,出水效果非常不錯。 投稿網友: simonhxggj 上傳時間: 2013-09-11 圖紙省份
最近在輻流沉淀池設計中出現了一個問題:根據《給水排水設計手冊》中的計算公式走,發現污泥斗上部分半徑r1和污泥斗下部分半徑r2不知道怎么選擇?后面的舉例有將上部分半徑r1定成2m,下部分半徑r2定成1m。但是不同的池子應該有不同的設計吧?所以想咨詢下。求助,求助```
如題,是哪個呢?《排水工程》下冊,第四版,P87的式3-47和P88最下面的那個公式,是矛盾的啊!
RT!現在做一個市政污水處理項目,領導讓在輻流沉淀池中加一個放空管,方便運行期間維護,不知是否有必要;沉淀池中采用的是周邊傳動半橋刮泥機,水面以下部分采用SUS304制做,應該不會那么容易壞的吧~~
平流沉淀池的7大問題與對策
按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!
幅流沉淀池的整流筒如何設計啊,池子φ20×4.1 書上說開孔面積為過水斷面積的10%~20%,那整流筒不是很大?過水斷面積是圓面積吧?急救!急救!
:handshake :handshake :handshake :handshake場地比較小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 編輯 ]
請問怎樣在平流沉淀池上設置斜管?現有的平流沉淀池設計規模為5萬m3/d,虹吸式排泥車,沉淀時間只有一兩個小時,在供水高峰期時大概只有一個小時,反應池的效果更差,所以為了應對水質不斷提高的趨勢,準備將現有的平流沉淀池改為斜管,但從沒接觸過這方面的改造。請問如何改,這樣的話排泥車如何排泥?或者有資料的話分享一下啊,求助啊
豎流沉淀池中,中心管喇叭口與反射板之間縫隙的流速V1與中心管內流速V有關嗎? V1應如何求得?我看到一個題中縫隙高度的計算公式中有V1,但題目沒有給出V1的值。(題目是唐受印的廢水處理工程 55頁例4-5)新手求教,謝謝。:loveliness:[ 本帖最后由 dajiangjun2009 于 2010-9-25 21:30 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙是輻流沉淀池用全橋式周邊傳動刮吸泥機安裝大樣圖,圖紙內容包含刮吸泥機的平面圖和剖面圖。用于直徑為34m輻流沉淀池。 投稿網友: aaasupeng 上傳時間: 2014-07-03
各位同行好,我們擴建污水處理廠設計院給出的方案中,二沉池直徑為60米,有效水深4.0M,其比值為15,為周進周出型的,根據設計手冊比值為6~12,請問比值過大有沒有什么不利?