国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 斜板沉淀支架的安裝類型

    最近在一個項目中才來了解到原來支架的安裝原來也是有選擇性,不同的搭法有不同的適宜性,現在就是想請教一下有經驗的前輩,給具體我講解一下不同搭法的適用情況及優缺點,先謝謝啦!!!

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用嗎

    最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法?

  • 求購斜板沉淀池斜板、吸泥機

    我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,3萬噸每天的,要采購斜板,吸泥機等斜板沉淀池設備,有意向者發郵件聯系z(mì)[email protected],謝謝咯

  • 斜板沉淀池出水有絮體!!!求教!!

    我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,我感覺基本沒有沉淀。我們處理的是電廠工業廢水,100T處理量,加的是PAC,100T加藥大約2400g。進水水量和加藥量我都調過了!!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘!求大俠看看 要怎么調整。

  • 影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

    影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

  • 有關斜板沉淀器空氣排泥系統的設計

    不知哪位同仁曾經做過有關斜板沉淀器污泥空氣提升系統的設計?我最近在搞一套斜板沉淀器系統的設計,在文件中要求污泥的提升采用空氣提升器進行提升.本人由于在這方面設計的經驗十分淺薄,不知那位大俠可以指教一二. 具體要求:配套的斜板沉淀器的處理水量為180T/H,螺旋輸泥機的直徑為600mm,電機功率為5.5KW.請問一般空氣提升器的內部結構是何種形式?采用空氣提升器用氣量如何計算?另外空氣提升器能否將污泥輸送至水平距離為150m,垂直距離為10m的地方?對于空氣提升系統的設計需注意哪些問題?

  • 鋼鐵廠斜板沉淀器的設計

    大家好,我最近在搞某一鋼鐵廠250T/H斜板沉淀器的設計,但是由于以前沒有接觸過斜板沉淀器這種設備,對于設計過程中應注意哪些事項不太清楚.我也上網查過幾個公司的樣本資料,但好像對于同一處理水量外形尺寸不一樣.不知哪位朋友有上述設備的設計經驗,還望指點一二,本人不勝感謝!如果有相關的圖紙資料,可否傳一份上來(我沒有搞到相關設計院的圖紙).還望網上的朋友多多指教,誠為致謝!

  • 斜管沉淀槽用久了是清洗還是換斜管

    斜管沉淀槽用久了后,斜管變得不緊密了,而且附著了很多淤泥,導致沉淀效果不好,排出的水更渾濁了,請問出現這種情況后怎么處理? 可以清洗還是說需要更換斜管? 謝謝!

  • 一套斜板隔油沉淀器的詳細加工圖紙

    圖紙簡介: 本圖為斜板隔油沉淀器的加工圖紙,包含設備主視圖、俯視圖、后視圖、側視圖、軸測效果圖等。 投稿網友: ying0217 上傳時間: 2014-09-09

  • SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    最近在做斜板管沉淀池設計,查找了一些理論計算公式后發現,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,但始終沒有找到相關理論計算或說明,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流

  • 斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標怎么辦

    煉鋼廠采用濕式除塵,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,硬度80多,總堿2000左右,達到3000時就換水。現在換水太頻繁了。大家是怎么解決的

  • 請教 斜板沉淀池的斜板孔徑

    采用方形沉淀池,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,孔徑大小和處理效率有什么關系?麻煩高手來幫下忙。

  • 側向流波形斜板沉淀工藝技術

    側向流波形斜板沉淀工藝技術 以“淺層沉淀”原理為理論基礎的斜板、斜管沉淀技術在水處理領域得到廣泛的應用,出現了不同水流方向與不同型式的斜板、斜管組合的多種沉淀裝置。黃石鑫華廠從工藝到設備全部引進的側向流普通斜板沉淀池由國外提供技術參數的側向流帶翼斜板沉淀池為我國大型水處理采用側向流沉淀技術的開端。 南京市市政設計研究總院在異向流波形斜板沉淀技術研究的基礎上,綜合側向流的長處和波形板的特點,進行了側向流波形斜板沉淀工藝試驗研究,獲得并確定了側向流波形斜板沉淀工藝的結構特征和設計參數。此項成果已在南市江寧區污水處理、三期工程(各50萬 m3/d)和深圳市筆架山水廠改造工程(32萬m3/d)中采用。此項成果九三年獲北京市科技進步獎,九六年被建設部列為重點科技推廣項目,被國家科委列入《國家級科技成果重點推廣計劃指南》項目。 1 側向流波形斜扳沉淀工藝的提出 1.1 沉淀池設計理論 沉淀池設計基本理論,主要

  • 請教,預處理斜板沉淀池的問題

    預處理斜板沉淀池出水老是混濁的,懸浮物很多,排泥也很及時啊,加藥量也加大了,進水流速也調慢了,還是會有這種現象,請教大蝦們高手們,這是為什木呢。還有影響斜板沉淀的效果的因素有哪些呢

  • 去年的一道斜板沉淀池計算真題

    已知平流式沉淀池長20米,寬4米,深2米。今欲改裝成斜板沉淀池,斜板水平間距10厘米,斜板長度1米,傾角60度。如果不考慮斜板厚度,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),斜板效率取0.8。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?

  • 求助:為什么斜板沉淀池的斜板有兩個角度?

    斜板是連體的,下面的角度小(估計45°),上面的角度大(估計60°),為什么,沒見過這樣的啊~ P:前面是有預沉的,大顆粒基本已沉,斜板是除小顆粒用的,汽車工業廢水

  • 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙

    圖紙簡介: 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙,我積累的好圖紙為了土木幣都上傳了,大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-18

點擊加載更多

斜板沉淀槽

斜板沉淀槽專題,為您提供斜板沉淀槽相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斜板沉淀槽 相關的專業交流討論,更多斜板沉淀槽相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 汝城县| 温泉县| 许昌县| 建始县| 遵义市| 陕西省| 资阳市| 钦州市| 清水河县| 饶平县| 搜索| 商都县| 盐池县| 陕西省| 敦煌市| 休宁县| 华安县| 湖北省| 横峰县| 北宁市| 刚察县| 安龙县| 舞阳县| 肥西县| 扶风县| 静安区| 福泉市| 吴江市| 渭源县| 育儿| 周宁县| 遂溪县| 海阳市| 平远县| 宜都市| 巨野县| 侯马市| 天等县| 开平市| 邛崃市| 汝阳县|