国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教 斜板沉淀池的斜板孔徑

    采用方形沉淀池,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,孔徑大小和處理效率有什么關系?麻煩高手來幫下忙。

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用嗎

    最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法?

  • [技術求助] 設計高手進!斜板沉淀池的設計

    小弟剛剛入行,目前要著手設計斜板沉淀池。我手上的資料不多,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,同時沒有實際經驗。發此貼,請有設計經驗的高手們給指點一二。小弟多謝了。每天都在看書、學習,每天進步多一些!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,如何著手設計呢?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,可在沒有廢水的情況下,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣?2.在實際應用當中,上向流、側向流、下向流哪種應用的較多呢?異向和同向呢?暫時問這兩個問題,隨著后面的學習深入,繼續向大家請教。

  • 5萬噸水量的斜板沉淀池一般排泥都采用什么裝置或者設備

    我想請教一下 5萬噸水量的斜板沉淀池一般排泥都采用什么裝置或者設備。。。有個單位做了48多個排泥漿液閥 我感覺太多 不適合運行管理 我想請教一下有沒有便于運行操作的排泥方式 不打算換成別的形式的沉淀池

  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法

    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,維修?1.在沉淀池旁邊設置污泥井,潛水泵抽2.直接將水泵扔到斜板下面抽取污泥請問有其他好的有效的排放方法嗎?

  • 沉淀池排泥設計高手請進!

    正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深所限,設計了12個泥斗分成2 排,工程共有2個沉淀池,共24個泥斗,每個泥斗用一條DN100的管排泥,采用靜壓排泥,每天要排泥一次,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,這樣會不堵?要實現自動控制是否只有用電動閥?

  • 求購斜板沉淀池斜板、吸泥機

    我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,3萬噸每天的,要采購斜板,吸泥機等斜板沉淀池設備,有意向者發郵件聯系[email protected],謝謝咯

  • 求助:設計沉淀池排泥系統

    稀硫酸(10%,水量較大),如果加石灰中和處理,沉淀池里的硫酸鈣比較容易板結,請教各位怎樣設計沉淀池排泥系統[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-23 17:39 編輯 ]

  • 斜板沉淀池出水有絮體!!!求教!!

    我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,我感覺基本沒有沉淀。我們處理的是電廠工業廢水,100T處理量,加的是PAC,100T加藥大約2400g。進水水量和加藥量我都調過了!!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘!求大俠看看 要怎么調整。

  • 斜板沉淀池有泛泥的現象,求解決, 附圖

    斜板沉淀池有泛泥的現象,求解決, 附圖

    處理水為 三價鉻,進水量可調,不管多小都有泛泥現象。當然,讓水量 變得幾乎為零就沒必要了,求各位幫我解決下這個問題,先謝謝啦!

  • 有關斜板沉淀器空氣排泥系統的設計

    不知哪位同仁曾經做過有關斜板沉淀器污泥空氣提升系統的設計?我最近在搞一套斜板沉淀器系統的設計,在文件中要求污泥的提升采用空氣提升器進行提升.本人由于在這方面設計的經驗十分淺薄,不知那位大俠可以指教一二. 具體要求:配套的斜板沉淀器的處理水量為180T/H,螺旋輸泥機的直徑為600mm,電機功率為5.5KW.請問一般空氣提升器的內部結構是何種形式?采用空氣提升器用氣量如何計算?另外空氣提升器能否將污泥輸送至水平距離為150m,垂直距離為10m的地方?對于空氣提升系統的設計需注意哪些問題?

  • 斜板沉淀池及AO池聯合布置實例

    圖一 圖二 圖三 圖四

  • 沉淀池幾種排泥方式和優缺點?

    沉淀池幾種排泥方式

  • 影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

    影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

  • 求教,豎流式沉淀池可以底部排泥嗎

    如題,設計一豎流式沉淀池,排泥管不從上面走,直接從底部排泥是否可以?跟客戶簽合同的時候畫的是從底部重力排泥的,不知道排泥管從上面走的話是不是還需要泵來抽泥

  • SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    最近在做斜板管沉淀池設計,查找了一些理論計算公式后發現,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,但始終沒有找到相關理論計算或說明,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流

  • 給水處理廠沉淀池的排泥問題

    請教一下:給水處理廠中采用了一個斜管沉淀池,圖集中的沉淀池有兩個排泥池,不過排泥的方法采用的是制作快開閥人工排泥,我想問一下,可不可以采用機械排泥或其它的方式,比如直接把快開閥打開將泥排入給水處理廠區中的排水管。

  • 斜管沉淀池 在深度處理中的使用

    城市污水深度處理能否用斜管沉淀池,如果能用,表面負荷取多少經濟合理?請各位前輩指教!

  • 斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標怎么辦

    煉鋼廠采用濕式除塵,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,硬度80多,總堿2000左右,達到3000時就換水。現在換水太頻繁了。大家是怎么解決的

點擊加載更多

斜板沉淀池 排泥

斜板沉淀池 排泥專題,為您提供斜板沉淀池 排泥相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斜板沉淀池 排泥 相關的專業交流討論,更多斜板沉淀池 排泥相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

樓梯設計作業

樓房室內設計效果圖

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 大化| 普安县| 牟定县| 曲阜市| 郸城县| 镇原县| 临漳县| 芒康县| 龙山县| 襄城县| 绥中县| 横峰县| 仁化县| 江阴市| 荔波县| 宁河县| 平舆县| 丰城市| 阿巴嘎旗| 本溪| 镇赉县| 沿河| 大理市| 布拖县| 金昌市| 金秀| 洪湖市| 东平县| 察雅县| 江北区| 龙口市| 潮州市| 庄浪县| 荆州市| 西藏| 张家界市| 观塘区| 奎屯市| 手游| 旺苍县| 定陶县|