圖紙簡介: 本圖紙對豎流式沉淀池結構做了細致的表示,有直觀圖與俯視圖 投稿網友: wanglijiehit 上傳時間: 2013-03-20
沉淀池的結構及工作原理視頻
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法?
如圖所示,窗戶以上此部分是不是直接在建筑圖中注明即可,結構圖中不顯示呢。
道路結構層次劃分示意圖
地鐵上用的廣告燈箱
圖紙簡介: 本圖紙為高層剪力墻結構,從施工說明到最后樓梯完整一套,圖面表達清晰,如圖集一般。 投稿網友: hyhxw1026 上傳時間: 2013-05-17
請問如果結構出了問題,設計校對審核等人責任如何分配,是蓋章的還是設計者.我的二級章被領導拿到一個分院去蓋章了,但簽字估計是他們模仿,如果出了事,我有多大責任呀,緊張呀.我沒簽字,可不可以推卸點點(責任*^__^*)
我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,3萬噸每天的,要采購斜板,吸泥機等斜板沉淀池設備,有意向者發郵件聯系[email protected],謝謝咯
經整理的部分標志結構圖
不懂幕墻,想了解一些知識,請高手指教.這是一個二層的鋼結構,外立面如圖要做成玻璃幕墻.請朋友們提供相關相似的資料
我最近做了個底框結構,是2托3的,8度設防,將近1W平米,建筑給的方案上部砌體承重墻和框架梁很多都沒對齊,要靠次梁轉化,所以框架梁吊筋也很大,還有在布置剪力墻的階段,由于建筑縱墻布的很少,縱向剪力墻的布置難度很大,這個協調了很長時間,總算是剛度比過去了。這個結構馬上就做完了,但我還是心里沒底,抗震規范也明確說要對齊,在論壇也有人說不對齊的話,PKPM算不準(是這樣嗎?)。新舊規范我也對比了下,新規范對底框的要求更嚴了,說明這個結構在以往地震中表現的很差,我現在真的很矛盾啊,我雖然圖馬上就能出,但我不想給圖了,就算給了,我也不給簽字。我是這樣想的。希望有經驗的師傅們給點建議。
在自己仔細研究了建設圖與結構圖之后,發現看懂圖紙是一個很簡單的事情,但是考慮在施工過程遇到的無法實現的問題卻是一樣困難的事情,小弟在此求救大俠,怎么對比建施圖與結構圖,怎么樣能預見在施工過程中出現的問題。還有就是在常見的施工過程中,哪些施工過程是一些普片存在的癥狀,求詳解,謝謝
我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,我感覺基本沒有沉淀。我們處理的是電廠工業廢水,100T處理量,加的是PAC,100T加藥大約2400g。進水水量和加藥量我都調過了!!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘!求大俠看看 要怎么調整。
圖紙簡介: 圖紙為高負荷曝氣生物濾池斜板沉淀池結構總圖,包括A向圖、B向圖、C向圖、剖面圖、材料設備表等。 投稿網友: haisen597 上傳時間: 2014-06-11 <
小弟去設計院實習,師傅讓我畫樓梯,我找了一個做過項目的建筑圖紙和結構圖紙,想按著建筑圖紙做,做完和結果圖紙對比,然后我想把建筑的樓梯剖面圖直接改改拿來用,可是發現改后和原來的結構圖不一樣,仔細看才發現建筑圖的樓梯是到四樓的,結構圖的樓梯只到三樓,這是圖錯了嗎。