這是我在做氣浮設計時,收集到的一些圖紙,給大家參考分享下!
回流水和加壓空氣是如何在溶氣罐里混合的,大概要混合多長時間才能釋放到氣浮池?還有每次氣浮完關了溶氣水泵后溶氣罐都會釋放出大量的空氣,在氣浮池里翻江倒海,何故?
各位專家,由于接觸環境不久,很多都不懂,現在做一個電子廠的廢水處理,需要用到氣浮,請問氣浮的泵應該根據什么選型?在此謝謝各位了
電鍍的漂洗廢水,要進反滲透進行回用,現有,砂濾、保安過濾器、微濾和反滲透,但是由于廢水中,懸浮物,銅鎳等金屬離子較高,COD大約130所以現在考慮在前級加裝一套,氣浮、BAF。請教各位達人氣浮對于降低COD,金屬離子效果怎么樣啊?拜托了!
我前段時間設計加工的氣浮設備調試時遇到的問題,請各位大俠指點: 設計參數為:10/h ,罐體高2M,進出口為Φ25 ,多空網板為1M,由于本人初次設計,加上加工上的限制,經過不斷的翻閱資料,發現罐體高度不夠,1.工作一段時間后大約為(5_10分鐘),不出溶氣水,液位顯示下降,2.買來的空壓機不能調節壓力,始終在6KG,靠調節安全閥來控制壓力為3KG,3.溶氣回流泵為南方立式多級CDL2-110. 現在我分析的可能是,進口管件過小,還有就是泵的流量過小呢?關于電路控制方面的我的方法是由罐體的液位開關控制回流泵的開停,空壓機就直接工作,幫我分析一下,還有幾種可能,謝謝!!!我的聯系方法是:[email protected]
溶氣氣浮機釋放器是溶氣釋放系統的關鍵裝置,它對氣泡形成的大小、分布以及對氣浮凈水效果和運行費用均有明顯影響。目前被采用的釋放器的釋氣效率可達99.2%。 以前的研究認為,釋氣泡的大小與溶氣壓力有關,低壓時形成大氣泡居多,不利于氣浮。國內最新研究認為:溶氣水在減壓消能時氣泡的釋放規律與氣泡在靜水中的狀況不同;低壓時大氣泡的出現歸咎于釋放器不良所致。除了要釋放出大量穩定的微小氣泡,關鍵是要如何防止堵塞。
在tssd中的板式樓梯計算中,大家是如何考慮支座嵌固作用這一項的?是否考慮支座嵌固作用,這一項是選還是不選?另外:負筋都是如何取的?現在都要求樓梯斜板負筋通長,配筋應該怎么取,是取和受力正筋一樣還是怎么樣?
調節池出水直接進入氣浮池 泡沫產生的很多 如何處理 請各位高手指教
前幾天去看了一個給水廠,日產水15萬噸,設計方為了除藻,設計了氣浮工藝,但其氣浮與沉淀做在一起,做成沉浮池,分成了很多小格,結構也相當復雜。個人認為氣浮與沉淀的水力停留時間不一樣,做在一起不好控制,效果也不一定好。個人覺得分別設置要好點,因為沒有這方面的經驗,特發上來請大家指正。多謝!
0 前言 氣浮設備是一類在水中通入或產生大量的微細氣泡,使空氣以高度分散的微小氣泡形式附著在懸浮物顆粒上,造成密度小于水的狀態,利用浮力原理使其浮在水面,從而實現固-液分離的水處理設備。氣浮方式可分為散氣氣浮、溶氣氣浮(包括真空氣浮法)與電解氣浮法。目前在給水、工業廢水和城市污水處理方面都有應用。氣浮設備較其它固-液分離設備具有投資少、占地面極小、自動化程度高、操作管理方便等特點。在實踐中應根據廢水處理工藝、廢水的水質水量等特點進行有針對性的選擇與使用。以下結合多年來的實踐經驗,對幾種氣浮設備的應用情況進行介紹,供同行及用戶設計、改造、選型時參考。 1 電解氣浮設備 電解氣浮設備是用不容性陽極和陰極直接電解廢水。靠電解產生的氫和氧的微小氣泡將已絮凝的懸浮物載浮至水面。達到固-
氣浮池圖紙自己發了看看
氣浮設備及污泥處理設備現場照片
氣浮進水懸浮物50以下,投加pac和陰離子pam,出水懸浮物和總磷效果很好,但浮渣污泥脫水時用藥量大,且含水率高,如何能讓浮渣脫穩?降低含水率,求大神指點,急
一、溶氣式氣浮機的操作 1、氣浮池必須定期刮除浮渣以保證氣浮效果。一級氣浮池每班刮油2次以上。二級氣浮池油渣少些,每班刮油渣一次即可。
在做淀粉處理方案,厭氧是用UASB還是ABR較好,個人感覺UASB不好啟動。好氧呢?就接觸氧化嗎?Q=30-35噸/小時COD=25000BOD=32000懸浮物小于1.0%蛋白質2-2.5%為可溶性蛋白糖700灰分1.2我認為BOD的測量有誤,可能是稀釋倍數太大了。請各位指教,急!謝謝!
我正在做廢紙回收污水的畢業設計,想用渦凹氣浮作為物化處理,但手上沒有詳細資料,所以想請教這里各位大蝦,有沒關于CAF的(最好有處理預算)資料可告知一二。小女子感激不盡!
最近在一個項目中才來了解到原來支架的安裝原來也是有選擇性,不同的搭法有不同的適宜性,現在就是想請教一下有經驗的前輩,給具體我講解一下不同搭法的適用情況及優缺點,先謝謝啦!!!
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布