情況是這樣的:一根單芯300平方電纜,電纜外徑大概32mm,經過 過路鍍鋅鐵管,鐵管長約15米,管外徑約:110mm,由于設備特殊性,300平方工作時最大電流約500A,最大電流持續時間約1個小時,正常情況下也就200A左右,請問單芯電纜在鍍鋅管道是否會發生渦流效應,導致,電纜發熱,絕緣下降。渦流的大小和哪些因數有關,比如電纜流過的電流,鐵管直徑,長度,環境溫度等等?請熟悉的大神幫我分析一下,謝謝!
一個項目,線路板廠房的。設備有冷卻水,冷卻水溫10~20度我們考慮冷卻水完全足夠的情況,那么該設備散熱到房間內的比例大概還有多少?
有一臺約克的空調主機,兩個機頭,兩個壓縮機。這臺主機一共314KW負載。兩個機頭是分開供電的。電路部分,總進線雙拼185電纜,然后分成兩個空開,各接150方電纜給兩個機頭使用。現在夏天使用時,電纜溫度能有60度,甚至更高。185電纜長度大概60M,150方電纜每臺大概50米。具體可以看我的附件。想問問各位,這個情況怎么改善。把150方電纜換大,可以改善嗎?注:現場電纜所在機房在屋面,夏天被太陽直射。
各位好,我是新上來的了,就是,無論怎樣做,成品LED彩虹管都會有一點發熱的現象!不知道是怎么一回事情,請各位能否幫忙解答一下!謝謝各位了!我們懷疑有這幾方面原因:1.電阻的質量問題。 2.LED的質量問題。 3.電阻的配置不合理。 4.LED的疏密問題。不知道是不是這幾方面的原因,請各位有高見的朋友幫忙回一下了,我將不勝感激!
我單位有一臺S7 250千伏安變壓器最近溫度突然升高,溫度在50-60攝氏度之間,負荷沒有變化,環境溫度正常。搖絕緣 測直流電阻 作耐壓試驗 油樣分析都正常。請各位大俠幫忙分析分析,謝謝了!
我們這里的小區照明路燈 合上開關 過一會(5分鐘)零線就發熱的厲害 火線也有點發熱 再過一會兒開關(100安)就跳閘了 火線和零線用的是10平方的鋁線 路燈總功率就是5000瓦 我用電流表測了一下電流25安 我個人認為是不是線路有接地的呀 請知道幫忙給說一下 謝謝
烤箱外殼發熱(約60℃,潔凈室溫控22℃面積1M2 ×100個),保溫應該可以減少潔凈室內的冷量浪費,但是怎么計算呢?
在現場碰到這下面的情況,請大家?guī)兔Ψ治鲆幌略蛞粋€40A的空開,測量電流為16A,電壓為400V,可空開摸起來卻很燙這是什么原因呀
單位新做兩臺電容柜,使用15KVA普通電容各10組,額定電壓380V,計算出電流應該為21A左右,使用32A熔斷器作為過電流保護(具體型號為RT18-32/32),投入使用后,產生熔斷器發熱嚴重的情況,向各位大蝦求助,到底是什么原因。電容柜功率因素在投入9組之后達到了0.99,請問是不是會產生較大的諧波電流?但是在手動投入一組的情況下,功率因素0.65左右,也產生了熔斷器發熱嚴重的情況。如果確實為諧波的影響的話,應該怎么解決?
有一個地下配電室,因為需姻機械通風,所以要給暖通提發熱量,(原來沒提過,也不知道人家是怎么算的,但我們現在這個暖通負責人一定要提,還要簽字)該怎么估算呢?我照電動機的公式算,要30%*計算功率,顯然太大了。
回路電流7~10A,主電路A相51A,B相53A,C相46A,N相14A,空氣開關2P,20A,電線為2.5平方,為什么會空氣開關和電線發熱呢?求急.....
本帖最后由 暖氣叔叔 于 2016-2-29 18:36 編輯 學術交流.
發熱電纜地面輻射供暖地暖在歐洲已有100多年的歷史了,但在中國大面積使用,也只是近幾年才興起,并逐步為老百姓所接受。由于用戶及采暖公司對發熱電纜的生產、使用、安裝等不太了解,造成許多生產企業盲目投資生產,發熱電纜質量良莠不齊,甚至有些商人打著與國外廠家合資的牌子,生產假冒偽劣產品欺騙老百姓,完全置老百姓利益而不顧,視行業標準如無物,典型的撈一把就走的心理。那么,如何鑒別挑選發熱電纜呢?一、 看產品外觀 發熱電纜最外層為外護套,材料通常是PVC或PE,環保料,顏色通常為天藍色、紅色或黑色,表面光滑,字跡清晰。發熱電纜外護套耐溫為105度。好的發熱電纜外護套材料是新料,環保料,不會因為添加顏渗摻入廢料。字跡是用兩臺先進的噴碼機在電纜的正反兩面一次性噴印上去的,而不是用滾輪或其它原始方法印上去的。 假冒偽劣產品外觀經常會不平,粗細不勻,有的地方突然凸出來,行話叫“鼓包”,這是因為外護套材料不合格、設備不穩定、或里面的屏蔽層不合格造成的。另外,一些小廠家在印制發熱電纜外面的字跡時,不用先進的噴碼技術,而采取用簡陋的滾輪,循環印刷,字跡用手一擦就模糊不清
求教各位高手,現商場內大量使用金鹵燈,效果很好,但發熱量嚴重,影響商場內空調效果,請教金鹵燈發熱量的計算?比如單只150w\70w\35w的金鹵燈發熱量是多少?其發熱量的計算可否與照明設計的需用系數(比如30w/m2)掛鉤?:)
風機是7KW的~沒開中效箱時室內溫度只有9℃,一開中效箱后室內溫度達到20℃.請問有什么有效的辦法解決風機發熱的問題呀?
低溫輻射發熱電纜采暖系統(以下簡稱“地暖”)又稱地板采暖,以由下向上輻射散熱的方式使房間變暖,在室內形成下暖上涼的舒適環境,非常適合人們的居住,且有利于人的身體健康。一、減少呼吸道疾病 地暖由于是低溫輻射散熱,室內不僅不會出現過分干燥的情況,且能夠有效地減少室內灰塵、緩解呼吸道疾病緩解。二、無噪音使頭腦清醒
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!
前提條件假設有一個發熱量蠻大的房間,做機械排風系統,系統排風量取2000m3/h, 外墻上設置了普通窗戶。 問題1、如果補風量取排風量的80%的話,是不是只要可開啟外窗的面積足夠,確保窗口風速不會超過一個限值就算是滿足補風要求?2、因為房間很少有人去查看,如果排風開啟的時候沒有開窗,單靠門窗縫隙的進風量肯定不能滿足補風要求吧?3、如果該系統的排風量不是很大,設置了機械排風,因為我覺得門窗肯定不能一直開啟吧,比如晚上設備還在運行,但是沒人看管門窗都要管好吧,當門窗不開啟時,依靠門窗縫隙的進風量是否滿足補風要求?
請問各位導致微型斷路器發熱會有哪些原因,斷路器是ABBS260系列的,廠家出了份報告,結論是:“由測量結果可以看到電流畸變率均在40%以上,而且多個斷路器電流伴有高次諧波(11次、13次、15次諧波),這就是開關在平時工作時發熱相對較高的原因”。由于本人理論知識較差,希望各位能說下此結論是否正確,并且有哪些原因導致斷路器發熱。