南京企業招聘暖通設計人才 招聘單位:南京豐盛能源招聘聯系人: 朱先生聯系方式:025-66707976 13912991229 qq:82768426 職位: 暖通設計工程師 暖通設計副經理 暖通總工 暖通項目經理 工程部經理 要求:暖通專業 大專以上,本科佳 5年以上工作經驗,有興趣的可以聯系我。 一切福利待遇佳。
歡迎廣大設計精英加入我們暖通設計群 ,群號58079832 要求:必須是暖通設計師,長期在線,愛討論愛學習的,條件符合者積極加入,歡迎你們的到來
大家好,我想學習暖通設計,需要看那方面的資料呢,謝謝大家給你支個招吧,我是學計算機的,能學暖通嗎,如設備選型,工程量預算什么的呢,謝謝大家
我是一名研二的學生,研究球網殼結構,需要做此類結構的應用,即球幕影院,需要做一部分關于球幕影院室內空氣流動模擬的算例。關于球幕影院的通風方式,查到了幾篇論文,但是沒有給出明確的答案以及具體的參數。希望能在這里得到一些解答,主要是關于球幕影院的設計圖紙、熱負荷分布、可選用的通風方式等,還請大家不吝賜教!
需要的可以下載來看看
隨著社會經濟的發展,人工環境越來越成為我們生活中不可或缺的一環,但在這次疫情伊始,就有聲音要關閉中央空調,仿佛中央空調就成了交叉?zhèn)魅镜牡準祝@個“鍋”不應該由中央空調來背。空調系統設計的不合理會導致交叉感染,系統設計中的細節需要認真推敲,我們在設計中主要是要把控好系統組織、正負壓控制以及設備材料三個要點。 來源: 暖通風向標
大家來看看,這對設計人員或者在校大學生都有幫助的很好的軟件!冰蓄冷系統軟件
我是07年畢業的,學習的是建筑環境與設備工程 也就是以前的暖通空調 。想請教大家一個問題!本人現在深圳一家沒落的甲級設計院,活不是太多 工程也不大,我想知道該如何快速提高暖通設計水平?這里有沒有在深圳的暖通方面的高手呀?本人想拜個師傅幫你打下手(本人的空閑時間比較多),只要你帶我苦點,累點,無所謂。不要報酬!但是要求師傅人品好,能力強。謝謝拉,一個迷茫的新手。
有某廣東大型設計院東莞分部有多個小型熱電站設計項目,急需熱工專業(工藝)或暖通專業設計人員,要求搞過熱電站的設計,有熱電站的設計經驗,待遇面談,電話:13798890258何工(或13903797737)
本人學生,第一次做暖通空調設計,有些細節的東西還不大懂(設計的是辦公樓)。1.我在辦公室里風機盤管之后又接圓盤散流器,那散流器是直接接在風管下部,還是風管接個三通,散流器在那上?還有就是我用散流器要進行校核,校核時從風機盤管那算起嗎?盤管的局部阻力系數取多少?2.算水系統的水力計算時,是冷卻水和冷凍水都要算嗎?兩個都相等嗎?希望能得到幫助,學習中。。。。。
請教各位大俠: 是不是從事了暖通施工管理工作以后再去搞暖通設計工作就不那么容易了啊?大多設計單位好像不喜歡招有施工經驗的是這樣的嗎? 當初有設計工作的機會沒有去,現在想搞設計工作可惜沒有機會了,比較郁悶啊。
幫朋友單位找一全職暖通設計工程師,要求能獨立完成設計任務,工作2~3年,單位是福州一家甲級設計院,工作地點也是在福州,年薪4萬左右,最好能兼做給排水,當然待遇還會高一些!有意者可以把簡歷寄到我的郵箱[email protected],(最好寄出通的同時給我留言,避免郵件丟失帶來的不便).我會推薦給設計單位,如果合適的話再由設計單位直接和您聯系!:)
我公司專業做手術室凈化,現急需凈化暖通設計一名。公司為北京某一凈化公司,有建筑、機電二級資質,凈化資質、ISO等。斑竹,如果此貼發錯位置,請幫忙處理,我看了一圈,沒相關的 。謝謝 !!哈哈~~ 如有意者,留言給本人。
經常甲方要求做中央空調的把電線電纜也跑了,如果跑了那就要畫電氣圖,昨天畫了一個。。。因為有原設計圖紙,所以是照貓畫虎的搞出來了,但是上面的AD,AL等搞不清是什么,只知道線徑。我記得AD是直流電,AC是交流電,其他電氣符號都不認識了。不知道看什么書可以學到基礎的配電知識,至少能看懂配電圖啊。而且,進行機組調試的時候,主機也有配電圖也要看懂交流接觸器這些東西是怎么連接的,甚至要設計外機的控制柜。。。。。。。。有沒有人推薦一下看什么書能比較有效的學到這些知識呢?
RT RT RT RT RT RT RT
暖通設計問題分析--噪聲與振動一、空調水系統隔振減噪一例 我市某賓館由于水泵揚程選得偏大,功率也大,安裝時未作隔振處理,制冷機也未采取隔振措施,運行中振動大,使管道支架吱吱作響,噪聲很大。 造成水電浪費,影響設備使用壽命,并嚴重影響了辦公和客人的休息。 經實地測算該空調系統冷卻水泵揚程為22.8m,原安裝的水泵揚程為50 m,顯然偏大。為此我們選用了合理型號的水泵。在水泵機組底座和制冷機 組底座下安裝了30~50 mm厚的橡膠隔振板,在其進出水管段上安裝K-XT型橡膠軟接頭,以此來適應各種位移和消除各種安裝應力,達到隔振減噪的目的。 經改造后運行效果良好。由于水泵揚程降低,功率減小而節約了水電。 隔振減噪雖不是重要的技術問題,但應引起同行們的高度重視,才能保證整個制冷系統的正常運行。二、不能忽視回風口的傳聲1、現象:某旅館門廳和大堂為集中低速空調系統,頂部散流器送風,側墻集中百葉回風。門廳的回風口面積為4m2,大堂為2m2,回風口的平均風速約為2m/s,大堂內有嗡嗡的噪聲,見圖2.5.1-1
暖通系統的設定原則很多剛入行的人判斷一個系統時,都從暖通專業的角度來選擇一個項目的系統,其實不僅新人如此,很多做了很多年的老工程師也是如此。很多人亦一心想上節能等先進方案。但是近年來市場不斷變化,項目系統的選擇已經不是暖通專業自己的事情,首先要擺正暖通專業的位置,我們是為建筑服務的,為建筑功能服務的,為項目今后的運行服務的。在系統的選擇上,為項目功能服務的因素已經超越了暖通專業本身的因素,比較有代表性的問題:如高級酒店是否要做四管制系統?高層辦公樓用水系統還是多聯機?
摘要:BIM技術在暖通空調中有較多的應用,BIM技術能夠使暖通空調的設計在協同能力上得到較大的提升。“上位”"/>原來暖通設計借助BIM“上位”BIM技術在暖通空調中有較多的應用,BIM技術能夠使暖通空調的設計在協同能力上得到較大的提升。本文主要通過工程案例,運用科學的方法,對負荷做出科學計算,并運用冷熱源的有關設計,加上對空調方案的選擇等工作,分析和介紹暖通空調的設計,并對BIM技術在項目實際中的應用進行分析和體會。 一、工程分析 本文以一個中學校區的暖通空調系統為例進行了設計,在運用BI
暖通設計的3個階段:
一.設計文件編制深度方面1.設計人員應保證所選用的規范是正確的且應是有效版本,所引用的規范及標準名稱應與設計內容相一致,所出圖紙不違反消防規范及國家規范的強制性條文。2.特別強調暖通專業近期更新或新增了一些規范,主要有:《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB50243-2016)《民用建筑熱工設計規范》(GB50176-2016)《汽車庫、停車庫、停車場設計防火規范》(GB50067-2014)《車庫建筑設計規范》(JGJ100-2015)《綜合醫院建筑設計規范》(GB50139-2014)《公共建筑節能設計標準》(GB50189-2015)《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39-2016)《建筑機電工程抗震設計規范》(GB50981-2014)《公共建筑節能設計標準》不同于國家標準,設計人員按照從嚴執行,標準就高不就低。3.應注意節能設