送審暖通施工圖應當避免哪些問題?一) 強條執行情況1. 空調冷負荷計算未嚴格執行,有的項目采用估算,有的項目甚至沒有計算書。2. 設計說明中未列出新風量標準,特別是變頻(VRV)空
在施工圖設計階段,采暖通風與空氣調節專業設計文件應包括圖紙目錄、設計與施工說明、設備表、設計圖紙、計算書。圖紙目錄應先列新繪圖紙,后列選用的標準圖或重復利用圖。 暖通在線⒈設計說明應介紹設計概況和暖通空調室內外設計參數、熱源、冷源情況;熱媒、冷媒參數;采暖熱負荷、耗熱量指標及系統總阻力;空調冷熱負荷、冷熱量指標,系統形式和控制方法,必要時,需說明系統的使用操作要點,例如空調系統季節轉換,防排煙系統的風路轉換等。⒉施工說明應說明設計中所要求使用的材料和附件;系統工作壓力和試壓技術要求;施工安
1.圖紙目錄 先列新繪制圖紙,后列選用的標準圖或重復利用圖。 2.首頁 內容包括設計概況、設計說明及施工安裝說明、圖例、設備表等。 大型復雜工程,可按采暖、通風和空調不同內容各立首頁。簡單工程,首頁內容少,可合并在底層平面圖上。設計概況和說明應有暖通空調室內外設計參數;冷源和熱源情況:冷媒和熱媒參數;暖通空調冷負荷和熱負荷;系統形式和控制方法;消聲和隔震措施;防腐和保溫要求;防、排煙系統的組成,主要設計數據,設備和構件的選型和控制方法等,安裝要求及遵循的施工及驗收規范等需要說明的問題。 3.平面圖 (1)繪出建筑輪廓,主要軸線號,軸線尺寸,室內外地面標高,房間名稱,底層平面圖右上角繪指北針。 (2)采暖平面圖繪出散熱器位置,注明片數或長度,采暖水平干管及立管位置、編號、管造及閥門、放氣、泄水、固定支架、補償器、入口裝置、減壓裝置、疏水器、管溝
1.1 暖通空調專業施工圖識圖 暖通空調專業中常用的空調工程,一般都包含冷凍水、冷卻水系統和風路系統等等,其中風路系統為空調工程所獨有,冷凍水、冷卻水系統的識圖方面的內容,基本等同于給排水工程的識圖內容,故而本節對于冷凍水、冷卻水系統的識圖內容不再另作贅述,著重介紹風路系統和暖通空調設備、部件方面的識圖內容。 1.1.1知識要點準備 1. 具備建筑構造識圖制圖的相應基本知識。 (1) 具備建筑構造識圖制圖基本知識:建筑平面圖、立面圖、剖面圖的概念及基本畫法; (2) 具備建筑識圖的投影關系的概念。 2. 具備畫法幾何的相應基本知識。 (1) 具備畫法幾何中軸測圖的基本概念; (2) 具備將平面圖轉換繪制軸測圖的基本能力。 3. 具備空間想象能力 (1) 具備將平面圖、原理圖或者系統圖中所表現出來的管道系統在腦海中形成立體架構的形象思維能力; (2) 具備通過文字注釋和說明將簡單線條、圖塊所表達的暖通空
關于看施工圖的詳細介紹,需要用超星才能看哦
圖紙簡介: 該項目為某公司動力中心暖通專業施工圖,由地下室、地上一層、辦公區組成。地上一層安 投稿網友: 0531250100 上傳時間: 2013-03-11
圖紙簡介: 本圖紙包含有:各樓層空調平面圖,各樓層空調平面圖,辦公樓標準層空調平面圖,辦公樓二十七層供暖平面圖,各樓層供暖平面圖,各樓層商場供暖系統圖等,可供參考。 投稿網友: gsfengzhi 上傳時間: 2014-01-06
圖紙簡介: 本工程為河北省幼兒園項目。地上三層,地下一層。設計范圍幼兒園低溫地板輻射采暖系統、中央空調系統。圖紙11張,含設計施工說明、空調水管系統圖、采暖平面圖、空調通風平面圖、板下采暖水管平面圖。地下車庫通風施工圖2張。 投稿網友: zllzyf520 上
圖紙簡介: 本圖為某醫院暖通施工圖制冷原理圖,主要介紹制冷系統流程,共一張圖紙。 投稿網友: yhq2014 上傳時間: 2014-03-07
圖紙簡介: 由高級工程師設計的實驗室暖通建筑施工圖紙,詳細全面,適合初學與需提升的暖通設計人員學習 投稿網友: tumu_tm 上傳時間: 2013-12-31
(一) 強條執行情況 1. 空調冷負荷計算未嚴格執行,有的項目采用估算,有的項目甚至沒有計算書。 2. 設計說明中未列出新風量標準,特別是變頻(VRV)空調系統或分體空調系統,在用于商業、辦公及會所時沒有供應新風的具體措施。 3. 安裝在吊頂內的排煙管道,其隔熱層應采用不燃材料制作。有些設計中無說明,圖中無具體做法,哪個部位的風管需做隔熱不標明。 4. 無窗衛生間未設置有防回流構造的排氣通風道。 5. 穿越空調機房隔墻或防火墻(含防火卷簾)時,送回風管未設70℃防火閥。 6. 高層建筑超過100m2的地上無窗(或有窗不可開啟)的房間及面積超過50m2的地下室房間,且經常有人停留或可燃物較多,未設機械排煙系統。 7. 高層建筑采用難燃材料作保溫材料,其外表面沒有采用不燃燒材料作保護層。8. 在排煙風機房入口處未設280℃防火閥。 &n
1.平面圖 (1)平面圖應繪出建筑輪廓、主要軸線號、軸線尺寸、室內外地面標高、房間名稱。首層平面圖上應繪出指北針。 (2)采暖平面圖應繪出散熱器位置,注明片數或長度,采暖干管及立管位置、編號,管道的閥門、放氣、泄水、固定支架、補償器、入口裝置、減壓裝置、疏水器、管溝及檢查人孔位置。注明干管管徑及標高、坡度。 (3)通風、空調平面圖應用雙線繪出風管,單線繪出空調冷熱水、凝結水等管道。圖紙應標注風管尺寸、標高及風口尺寸(圓形風管注中管徑、矩形風管注明寬×高),還應標注水管管徑及標高以及各種設備及風口安裝的定位尺寸和編號,還應注明消聲器、調節閥、防火閥等各種部件位置及風管、風口的氣流方向。 2.大樣詳圖 大樣詳圖表示采暖、通風、空調、制冷系統的各種設備及零部件施工安裝做法,當采用標準圖集時,應注明采用的圖集、通用圖的圖名、圖號及頁碼。凡無現成圖紙可選,且需要交待設計意圖時,需繪制詳圖。簡單的詳圖,可就圖上引出,在該圖空白處繪制。設備、管件等制作詳圖或安裝復雜的詳圖應單獨繪制。 3.系統圖或立管圖 系統圖或立管圖能表現
施工圖階段圖紙審查要點(暖通)
快速識讀暖通空調施工圖
這是這小區的車庫和住宅樓的暖通施工圖群體工程
圖紙簡介: 廠區室外暖通空調動力管道,架空敷設和埋地敷設相結合的施工圖和設計說明。 投稿網友: gbwu 上傳時間: 2013-10-23
一) 強條執行情況1. 空調冷負荷計算未嚴格執行,有的項目采用估算,有的項目甚至沒有計算書。6. 高層建筑超過100m2;的地上無窗(或有窗不可開啟)的房間及面積超過50m2;的地下室房間,且經常有人停留或可燃物較多,未設機械排煙系統。7. 高層建筑采用難燃材料作保溫材料,其外表面沒有采用不燃燒材料作保護層。8. 在排煙風機房入口處未設280℃防火閥。9. 在風機直通大氣的進出口未設防護網。10. 空調冷負荷未進行逐項逐時的計算。11. 普遍存在著對風、水系統未進行詳細的水力計算,所選風機、水泵揚程往往偏大,這不僅
圖紙簡介: 公園公廁安裝施工圖,專業包括給排水、暖通和強電,圖紙包括:給排水設計說明、給排水平面圖、給水系統圖、排水系統圖、暖通設計說明、采暖平面圖、采暖系統圖、強電設計說明、配電平面圖、強電系統圖和主要材料設備表 投稿網友: leosf 上傳時間: