国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 離心水泵故障及處理方法

    離心水泵是一種利用水的離心運動的抽水機械,離心水泵在廢氣處理洗滌設備中是必不可少的。我們的設備在運行過程中多多少少會遇到離心水泵的一些故障,水泵出問題應首先應檢視電源供電情況:接頭連接是否牢靠;開關接觸是否縝密;保險絲是否熔斷;三相供電的是否缺相等。若有斷路、接觸不良、保險絲熔斷、缺相,應查明原因并及時進行修理。其次:檢視是否是水泵自身的機械故障。 一、水泵無法啟動 常見原因:填料過緊或葉輪與泵體之間被雜物堆積而堵塞;泵軸、軸承、減漏環銹住;泵軸嚴重彎曲等。 排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆開泵體清除雜物、除銹;拆下泵軸校正或更替新的泵軸。 二、流量不足 產生原因:多是吸水管漏氣、底閥漏氣;進水口堵塞;底閥入水深度不足;水泵轉速太低;密封環或葉輪磨損過大;吸水高度超標等。 排除方法:檢查吸水管與底閥,堵住漏氣源;清理進水口處的淤泥或堵塞物;底閥入水深度必須大于進水管直徑的1.5倍,加大底閥入水深度;

  • 離心水泵常見故障及排除

    一、泵不吸水,但真空表顯示高度真空。故障原因:底閥未開或淤塞;吸水管阻力太大;吸水高度太高。排除方法:打開或清洗底閥;清洗或更換吸水管;降低吸水高度。 二、泵不出水,壓力表及真空表指針劇烈跳動。故障原因:注入泵的水量不夠;進水管漏氣。排除方法:再往泵內注水;堵住漏氣處。 三、泵內聲音異常,吸不上水。故障原因:吸水阻力大;吸水高度過高;吸氣管漏氣;流量過大,發生氣蝕。排除方法:檢查吸水管及底閥;降低吸水高度;堵塞漏氣處;調節出水閘閥。 四、泵不出水,出水處壓力表顯示有壓力。故障原因:泵軸放置方向不對;出水管阻力太大;葉輪淤塞;水泵轉速不夠。排除方法:改正放置方向;檢查水管長度或清洗出水管;清洗葉輪;增加水泵轉速。 五、泵振動嚴重。故障原因:泵發生氣蝕,葉輪不平衡;泵軸與電動機軸不同心,地腳螺栓松動。排除方法:清除氣蝕;校正葉輪使之平衡;校正泵軸與電動機軸的同心度,擰緊地腳螺栓。

  • 90T911(一)IS型離心水泵基礎及安裝

    90T911(一)IS型離心水泵基礎及安裝

  • 求助:雙吸離心水泵引水的問題

    350S-26雙吸離心式水泵,Q=1260m3/h H=26m 吸水高度大約為3m 采用400底閥引水 而目前實際水泵工作情況達不到要求,運行電流為150A(正常應該為200A).請問該水泵存在什么問題啊,改用真空泵引水是不是會好一些.

  • 90T911(一)IS型離心水泵基礎及安裝

    90T911(一)IS型離心水泵基礎及安裝

    90T911(一)IS型離心水泵基礎及安裝.rar(645 KB)

  • 型離心水泵基礎及安裝.pdf

    型離心水泵基礎及安裝.pdf

  • 怎樣調節離心水泵的轉速控制流量

    在使用各種水泵類產品時,想在水泵本身額定轉速的基礎上改變泵轉速來降低流量,不知道怎樣調節離心泵的轉速,其實調節水泵的轉速方法有很多例如可以配變頻器來控制離心泵的轉速,下面就是幾種怎樣調節離心泵的轉速的有效方法供參考選擇來達到怎樣調節離心泵的流量有效方法。 離心泵等旋轉機械的轉速調節就是對轉速進行調整控制的過程。 可通過轉速調節來實現離心泵轉速與運行參數(特性數據)的最佳匹配。 一、變極對數調速 通過換極調速電機來實現2--4種極對數的有級調速。改變極對數的調速范圍相當有限,所以這種調速方法,對于離心泵來說并不是首選。 二、變轉差率調速 改變轉子電勢相位的方法來實現調速。通過改變電機轉差采調速的過程中會在轉子內產生較大的轉差功率損耗。所以這種調速方法只對小功率的電機比較適用(作為熱水循環泵使用的濕空氣泵)。 三、變頻調速 使用變頻器進行調速。變頻調速是三相異步電動機最常用、最理想的調

  • 致使離心水泵泄露的因素有哪些?

    致使離心水泵泄露的因素有哪些?

    修理離心水泵的流程中,有相當一部分故障是機械出現漏水。機械漏水的狀況多種多樣,首要是機封漏水。江南泵閥特此闡述機封漏水的因素及處置辦法。 一、機封處滲漏水的第一種可能性是機封的動、靜環平面磨壞。 而導致機封的動、靜環平面磨壞的因素有六個層面: 因素一,裝配過緊。觀察機封的動靜環平面,如有嚴重燒焦狀況,平面發黑與很深的痕跡,密封橡膠變硬,失去彈性,這種狀況是由于裝配過緊導致的。 處置辦法:調控裝配高度,葉輪裝配后,用螺絲刀拔動彈簧,彈簧有較強的張力,松開后即復位,有2-4MM的位移距離即可。 因素二,裝配過松。觀察機封動、靜環平面,其表層有一層很薄的水垢,能夠擦去,表層基本無磨壞,這是彈簧失去彈性及裝配不良導致,或電動機軸向竄動導致。 因素三,水質差含顆粒。由于水質差,含有小顆粒及液體中鹽酸鹽含量高,造成磨料磨壞機封的平面或拉傷表層發生溝槽、環溝等狀況。 處置辦法:改進水壓或液體,調換機封。

  • 離心水泵節能改造的技術分析

    水泵節能改造技術那種方式好  靠譜的水泵節能改造技術   山東那里做水泵節能比較好   多項水泵節能專利技術  先進的水泵節能改造方式  水泵如何節能最好  如何降低水泵能耗 淺談水泵節能技術途徑

  • 給大家出道題目,離心水泵振動的原因。

    空調系統共有四大兩小六臺循環水泵,水泵整體帶底座臥式,均安裝在型鋼支座上,支座下每臺設置六只彈簧減震墊。根據工作人員介紹,水泵以及減震墊均由水泵廠提供,施工單位安裝。經過一個空調季節的循環運行后,目前在運行中兩臺小泵狀態正常,四臺大泵工作時間都不同程度存在振動較大的異常情況,空調運行人員在水泵下墊以木墊以使型鋼支座直接與地面接觸來減小振動。 水泵正常工作時,工作噪音基本正常,電機運轉正常,也無明顯電機過載現象,各臺水泵揚程也基本一致。二號水泵基礎下彈簧減震墊明顯失效,水泵基礎左右不水平,高差有5mm,遠大于規定的每米0.1mm的允許偏差值。問題:1,在上述工程實施中,彈簧減震器應如何選用?2,水泵振動的原因?3,水泵基礎左右不水平的原因是什么?

  • 立式單級單吸離心水泵2BXG200WFB-AD

    各位大俠,請教一下,有誰見過此類型的水泵,那個廠家生產的,有沒有聯系方式?立式單級單吸離心水泵2BXG200WFB-AD

  • 關于立式離心水泵基礎安裝的問題

    我們這的水泵進場前就需要做水泵,但現場的實際情況是基礎不能做太高,大概300不到.是直接預埋地腳螺栓合適還是預留螺栓孔2次灌砼合適?或是在基礎上預埋10*10的扁鐵等水泵來了在焊螺栓合適?小第第一次裝水泵,請各位大蝦指點下!謝謝!

  • 變頻器適用于離心水泵嗎?

    我單位有臺380V,160KW的4極電機,帶一臺離心式循環水泵,不知道能不能用變頻器來控制電機從而實現控制流量的目的!?

  • 請問離心水泵出水閥門的前后兩表壓力一樣嗎??

    如題。1、還有它們的測壓管高度一樣嗎,為什么。2、如果把閥門關小會有何變化?? 在自學給排水。書上有習題,沒答案。氣憤至極!!希望大家不吝賜教

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 離心水泵出水管處有異響

    情況介紹:地源熱泵系統,配空調側,地源側水泵各4臺。水泵單獨啟動一臺,出水管處有異響(初步判斷為水流聲),兩臺同時開沒有異響。請教大神是什么原因?

  • 離心水泵關閉出水閥會有什么情況

    離心式水泵如果保持不關機,關閉出水閥門后。 是怎樣一種情況呢? 水泵的工作狀態是怎樣的呢? 壓力、揚程、流量、功率是怎樣的呢? 他們有的說這樣對水泵不好,會燒電機?有的說對水泵沒有壞處,請教各位到底是怎樣的呢?謝謝!

  • 超低比轉速高速誘導輪離心水泵關鍵難題

    小流量工作不穩定性是超低比轉速高速誘導輪離心水泵的必須要解決的三個關鍵難題之一。如果水泵的揚程流量特性線存在正斜率上升段,當水泵在低于駝峰點的小流量工況下運行時,會出現喘振,其特征表現為流動參數如出口壓力發生波動及管線振動,這種現象稱為小流量不穩定。本章主要從設計角度出發,弄清這些小流量不穩定的形成機理并分析其影響因素,從而來指導低比轉速高速誘導輪離心水泵的設計,使高速離心水泵的揚程流量特性線H~Q不存在正斜率上升段,即高速離心水泵具有很好的小流量工作穩定性。其實誘導輪和離心輪進口的回流實際上是由于旋轉葉片對液流的作用力不均勻而引起的,由于離心力的作用,使外緣處與靠近轉軸中心形成壓差,在進口邊緣的外緣處比內緣處的壓力高而旋轉葉片的運動一直保持這種運動壓差,因此導致葉片進口外緣倒流到進口管,再回到主流,當回流返回主流時,它將帶動主流作旋轉運動,這樣就形成預旋。由于設計人員在設計低比轉速高速誘導輪離心水泵時往往采用正沖角方法,即為了保證誘導輪產生的揚程能夠滿足離心輪進口的能量要求,取誘導輪葉片進口角大于液流角,同時為使離心輪獲得較好的汽蝕性能,也取其

點擊加載更多

4寸離心水泵

4寸離心水泵專題,為您提供4寸離心水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與4寸離心水泵 相關的專業交流討論,更多4寸離心水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水泵原理

商鋪閣樓

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 城固县| 天全县| 新丰县| 保定市| 龙南县| 巩义市| 宁陵县| 新民市| 千阳县| 宣恩县| 响水县| 成武县| 万宁市| 永兴县| 河源市| 浏阳市| 南川市| 青岛市| 弋阳县| 东山县| 牡丹江市| 仙居县| 通河县| 阜平县| 韩城市| 翁源县| 五家渠市| 谢通门县| 邹城市| 乌兰浩特市| 通辽市| 涟水县| 福州市| 紫金县| 梧州市| 洞口县| 广灵县| 屯门区| 雷山县| 铁力市| 花垣县|