国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 求教如何選用水泵等問題

    本人在此遇到了幾個的問題,基本列出已知條件,望哪位大俠能夠相手幫助,本人將感激不盡!:) 問題1:水池深度低于地坪3米,水位大約低于地坪0.7m,水泵按裝在地坪上,所供給的水液里含有已稀釋的低濃度硝酸,從水泵接出的主管(PP DN63mm)長度約為50米,在主管后段20米內均布有5條10米長的橫管(PVC DN40mm)到設備上,另每條橫管上又均布接出1.5米長的支管(PVC DN20mm),每條的DN20mm支管上各有3個同口徑的出水口,出水口高度大約高于地坪1.3m,要求出水壓力接近于日常生活用水壓力。請問各位本人應如何去設計,選擇什么樣的離心水泵,及選擇什么樣的配套配件等等才能使供給系統都能正常穩定運行及經濟性呢?問題2:已澆筑好的一個深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(總深度為3米)這樣的磚混結構清水池,由于當時未能充分考慮好,沒有在離地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到時只能把水泵放置在水池上面,供給用水高度都在高于地坪1.2米左右。但對于如此高度的吸水管,應選擇什么樣的離心水泵才適合?當吸水管過長時會出現哪些問題?或有哪些更好的改進方法?另本

  • 樓層上的水泵如何選用水泵基礎

    樓層上的水泵如何選用水泵基礎

    水泵房放在地下一層,地下有二層,為防止水泵振動發出太大的噪聲增加了隔振器及聯接板,由于為防止水泵基礎過寬,聯接板我選用比樣本上的小了一檔,不知道這樣可不可以?

  • 01D303-3常用水泵控制原理圖

    圖紙簡介: 01D303-3常用水泵控制原理圖,歡迎參考! 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-08-17 圖紙省份:

  • 備用水泵的閥門平時開還是關?

    請問各位,消防水泵一用一備進出口的閥門,平時使用時都是全開嗎?還是備用泵的出入口閥門關閉,待備用投入使用時再打開(電動閥門)?

  • 民用生活給排水常用水泵?

    產品簡介: DL型泵系立式單吸多級節段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水的液體。DLR型熱水泵輸送介質溫度為150℃以下。(民用生活給排水常用水泵) 泵為立式安裝、具有結構緊湊,占地面積小的特點,適合于工、礦企業,城市建設和民用生活給排水之用,及集中供熱系統。 運行參數: 1、流量: 4.9 ~ 200 m3/h 2、揚程: 21.6 ~ 239 m 3、功率: 1.5 ~ 160 kw 4、進口直徑: 50 ~ 150 mm 型 號: 40DL、50DL、65DL、80DL、100DL、150DL 三聯泵業DL、DLR型系

  • 施工排水選用水泵的問題

    施工機械臺班費中有離心水泵\潛水泵兩種,這兩類水泵全是按功率劃分的,可做施工組織時,施工排水選用的水泵型號的功率并不是和這些水泵功率相同,且類型也不同,比如無錫水泵廠生產的300QHL-8,流量為590m3/h,揚程為4.5m,軸功率為8.65kw,配套功率為11kw,臺班費定額中相近的只有7kw和17kw的,且沒有混流泵類型,該如何套用?

  • 04S204消防專用水泵選用及安裝

    04S204消防專用水泵選用及安裝.pdf

  • 井用潛水泵、泵站技術管理規程

    GBT 2816-2002 井用潛水泵

  • 04S204 消防專用水泵選用及安裝

    04S204 消防專用水泵選用及安裝 清晰版圖集

  • 關于兩座建筑共用水泵接合器的問題

    關于兩座建筑共用水泵接合器的問題

    看《消規》圖示,兩座建筑物可以共用消防水泵接合器,這個因為沒有遇到過,所以請教各位大神是怎么做的,那如果共用的話水泵接合器的保護范圍是按150m考慮的嗎?

  • 19S204-1 消防專用水泵選用及安裝(一)

    19S204-1 消防專用水泵選用及安裝(一)

    19S204-1 消防專用水泵選用及安裝(一),替代04S204

  • 廢氣塔專用水泵的應用領域

    廢氣塔專用水泵是客戶硫酸使用中干燥塔和吸收塔循環中硫酸泵的選擇。因此美寶泵業就來說說廢氣塔專用水泵的鮮明特點及制造選材,以方便客戶進行選擇使用。

  • 19S204-1 消防專用水泵選用及安裝

    19S204-1 消防專用水泵選用及安裝,可參照

  • 怎樣確定生活用水泵的流量和揚挰

    我是做泵的,一般選泵需要水泵的流量和揚程,但有時別人會說有一個樓,大約50戶,樓高30米,怎樣確定水泵的流量和揚程?我也查過給排水設計手冊,知道一些參數,如噴頭的額定流量是0.15L/S,但不知怎樣用這些參數估算水泵參數?請賜教

  • 自動噴淋系統可以和水噴霧共用水泵嗎?

    自動噴淋系統可以和水噴霧共用水泵嗎?噴規" 10. 2. 1條規定:“系統應設獨立的供水泵。自動噴水滅火系統包括濕式系統、干式系統、預作用系統、雨淋系統和水幕系統?

  • 01D303-3,CAD版,常用水泵控制原理!

    圖紙簡介: 01D303-3,CAD版,常用水泵控制原理! 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-09-13 圖紙省份:

  • 01D303常用水泵控制電路圖集

    圖紙簡介: 水泵廣泛應用于工業場合,水泵的各類常用控制方式常包括直接啟動,變頻啟動等,圖紙中包含了常用的消防泵、噴淋泵、穩壓泵、熱水循環泵等原來控制及元件選型,歡迎同行們參考。 投稿網友: wumo 上傳時間: 2014-08-2

  • 16D303-3:常用水泵控制電路圖

    16D303-3:常用水泵控制電路圖

點擊加載更多

井用水泵

井用水泵專題,為您提供井用水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與井用水泵 相關的專業交流討論,更多井用水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

40平米閣樓裝修

微型水泵自吸泵

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 旺苍县| 祁连县| 洛川县| 麻江县| 晋江市| 舒兰市| 巴马| 和顺县| 新乡市| 三都| 济阳县| 江源县| 专栏| 沈阳市| 奈曼旗| 舟曲县| 韶山市| 漠河县| 革吉县| 韶关市| 新巴尔虎左旗| 平江县| 灌南县| 南岸区| 怀宁县| 武穴市| 石家庄市| 观塘区| 闵行区| 新余市| 从化市| 醴陵市| 屏南县| 洮南市| 台中县| 陕西省| 宿州市| 华亭县| 江西省| 定边县| 富裕县|