10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
一個簡單的水景,水通過溢流堰回流,這樣需要泵來做一個回流。請問這樣的話需要選什么樣的水泵比較好啊。我沒有做過水景,也沒有見過噴泉泵,看樣本噴泉泵似乎一端接出水管,而另一端似乎是底座,不是吸水口(不知道對不對,汗:L ),這樣的話回水管該怎么安裝呢。如果接一般的臥式泵,出水口是上接的,因為布水口要安在池底,這樣給水管又不好安裝了,大概需要把泵坑做的比較深。該怎么選水泵才比較好呢,謝謝??!
我單位的中央空調約克主機經常報水流水泵故障,開機幾個小時就自動保護停機,我觀察過水泵應該沒事,而大樓負荷不是很大,冷凍水出水有時候低到只有6度,回水也只有6.8度,我就和維保單位說可能是因為冷凍出回水只有1度不夠的溫差,蒸發器的冷量不能帶出去,蒸發器溫度太低,導致主機認為是水流的問題而保護停機,而維保單位卻說不關溫度的事,而是關水流開關的事,我想如果是水流開關的問題,機子一開始不會開的起來的,我想問下各位大神,問題出在哪里?
蘭泵技術論壇:集泵理論與設計、安裝使用、運行維護、技術交流與討論為一體的行業信息平臺,力求為泵行業的專家、學者及相關人士創建一個良好的交流平臺,歡迎登陸蘭泵技術論壇!
各位。我遇到這樣一個問題。就是一個高楊程的水泵。是一個20米的楊程。廠里面就利用它來抽3米的低楊程。但現在就出現這樣一事。就是在起動水泵10多分鐘后。電機就非常發燙了。電機的額定的電流是 3.5A??墒前l燙之后就有4A了。電機也拿去修過一次。電機的線圈重新饒過的。但現在還是那樣。我也不知道是什么地方出了問題了。請各位幫幫忙哈
深圳坪山河干流水環境整治-交流匯報
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
我想大家時不時的需要用一些軟件,如果我們能夠將一些軟件全部都發到這里,那有多好,免的大家到處去找,大家有什么軟件需要也可以說一下,大家相互交流嗎。同時各位用電腦我想平時或多或少會用到一些小型的工具軟件,如果大家愿意交流的話,就可以一起交流,不免得大家為了某一個的工具軟件,非要到網上去下載相關的多個軟件,然后再一個一個的去試驗那一個好用,有費時間有麻煩。
聯系人:肖先生 135 105 87938 QQ 8243168 [email protected] 如需進一步了解相關資料,請聯系,將盡力提供支持項目工程推介—沙漠治理及高速公路揚水滴灌工程一、情況介紹:中國經濟在迅速發展的同時也面臨著巨大的環境挑戰,北方的沙漠化便是眾多問題之一。位于北方地區的城市,屬于中國沙漠化最嚴重的地區之一。由于北京、遼寧等地處在內蒙古沙源地下風方向,因此深受沙塵暴的影響。雖然國家各級政府出臺了多種有效措施以及大力度的政策支持,但要完全遏止沙塵暴的步伐,還需要全社會的廣泛參與。 我國北方地區多處于沙漠化地帶,嚴重的沙漠化不但影響到交通運輸線路的運行穩定性和正常的使用周期,還嚴重影響到周邊地區特別是北京的環境。希望我公司能夠幫助地方政府開展防沙治沙林工作,能有效改善沙漠地區交通運輸線路等經濟命脈的運行環境,建設防沙林為北京和北方地區的經濟活動、生產生活打造一道‘綠色屏障’。為了防止風沙對公路的
設置一景墻約2.5~3米高,在頂部設置一水槽,制造“瀑布”流水效果。想選一潛水泵,將水送至頂部水槽,在頂部水槽設置一開小孔布水管,可以這樣么?潛水泵最小型號好像就是2.2KW的,這樣的揚程不到3米的景墻,該選QY100-4.5-2.2,還是QY65-7-2.2的潛水泵呢?選前者覺得流量太大了。。后者又覺得揚程太大了。。請熱心人士指點?不勝感激~
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?
一張市政圖紙,道路寬28米,CAD圖紙用DI命令量出來28,這是啥比例呢,一般用到的CAD圖紙按說DI量出來是28000,可以調標注樣式(ST命令),將標注改為28,這張圖紙的XY坐標用CAD標注,跟市政圖紙的XY,坐標,X,Y數值相差三個小數點,這什么情況呢,這個和UN命令有關嗎
脈沖電源有單正脈沖和雙正、負脈沖電源,采用獨特的調制技術,數字化控制。正向脈沖開啟寬度(T+)和負向脈沖開啟時間寬度(T-)可分別在全周期內調節。正向電流、電壓調節、負向電流、電壓均可獨立調節。 脈沖電源是直流還是交流 是直流電源。直流脈沖電源主要用于電鍍金,銀,鎳,錫和合金,并且可以顯著改善涂層功能,保護性裝飾當用于電鍍(裝飾金等)時,涂層顏色均勻且亮度良好,較強的耐腐蝕性。 直流脈沖電源的原理是通過緩慢的能量存儲將足夠的能量提供給一次能量。然后,它對中間的能量存儲和脈沖整形系統進行充電(或流動),經歷復雜的過程,例如存儲,壓縮,脈沖化或轉換能量,最后迅速釋放給負載。 增加脈沖重復頻率。增加脈沖重復頻率不僅增加了脈沖電源的平均功率,而且降低了電源的體積和成本。提高電源效率并減少功耗。它提高了電力系統的可靠性,并且脈沖放電產生的熱量和高頻電磁干擾嚴重影響了系統的可靠性。