冷卻塔是利用水和空氣的接觸,通過蒸發作用來散去工業上或制冷空調中產生的廢熱的一種設備。基本原理是:干燥低焓值的空氣經過風機的抽動后,自進風網處進入冷卻塔內;飽和蒸汽分壓力大的高溫水分子向壓力低的空氣流動,濕熱高焓值的水自播水系統灑入塔內。當水滴和空氣接觸時,一方面由于空氣與不的直接傳熱,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,在壓力的作用下產生蒸發現象,帶到目前為走蒸發潛熱,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,從而達到降溫之目的。 冷卻塔的工作過程:圓形逆流式冷卻塔的工作過程為例:熱水自主機房通過水泵以一定的壓力經過管道、橫喉、曲喉、中心喉將循環水壓至冷卻塔的播水系統內,通過播水管上的小孔將水均勻地播灑在填料上面;干燥的低晗值的空氣在風機的作用下由底部入風網進入塔內,熱水流經填料表面時形成水膜和空氣進行熱交換,高濕度高晗值的熱風從頂部抽出,冷卻水滴入底盆內,經出水管流入主機。一般情況下,進入塔內的空氣、是干燥低濕球溫度的空氣,
冷卻水泵這樣安裝可以嗎??
請問大家,如果一個消防水池儲存了室外消防用水量,那么這個消防消防泵是怎么工作的,室內泵有壓力開關來實現自動啟動,那么室外泵是否也靠壓力開關來啟動?是不是也得有一根消火栓穩壓泵接到室外消防環管上?
求教高手,哪位有冷凍(卻)水泵 四用一備的原理圖啊,有的話電子版發一個給小弟,在這里感謝了郵箱[email protected] 小弟急等著要
干濕閉式冷卻塔概述 這種塔為濕式塔和干式塔的結合,干部在上、濕部在下。也有的塔四面進風,相對兩邊為濕部;另外兩邊為干部。采用干濕閉式冷卻塔的目的,部分是為了省水,但大多數是為了消掉從塔出口排出的飽和空氣的凝結,因而造成塔周圍的污染。 從塔下部濕段排出的濕空氣,在同塔周圍的冷空氣接觸后,即變成過飽和的空氣而凝結,形成霧,造成污染。塔上部用干段,則由塔下部濕段排出的飽和濕空氣,流經干段時,會被加熱而變成不飽和的空氣,因而出塔后不會凝結。 夏季溫度較高時以噴淋水蒸發的方式將盤管內的冷卻水冷卻,即水冷方式,為濕工況運
干濕聯合冷卻塔是作為管式間接蒸發冷卻器的一種應用形式。其工作原理分為三部分: (1)1次側換熱循 環:1次側的熱水流過閉式冷卻塔的盤管時,分為四個階段進行熱傳遞: a、熱溶液的熱I通過對流換熱傳遞給盤管的內表面; b、經過管壁熱傳導至盤管外表面; c、由盤管外表面對流傳熱給管外流動的水膜,從水膜籍由蒸發與對流換熱傳給空氣。 (2)二次側預冷循 環:三次側噴淋水籍由噴淋水泵從冷卻塔下部水盤,抽至布水系統。經過均見散水頭噴灑至散熱材上,與空氣進行潛熱及顯熱交換,進行預冷卻后流至盤管組,在管外壁形成穩定
大家下載好后,用影音風暴就可以打開了!!:P
各位老師, 最近考慮冷水機組冷卻水泵的節能運行方案,1、是否可以采用變頻的模式運行?2、是否可以考慮做成一次二次的復式泵運行方案(和冰水泵一樣)3、由于工業用冷水機組全年運行的特性,在冬季和過渡季節可以少開冷卻塔的風機,和冷卻水泵的臺數來運行?4、由于冬季需要關小機組冷卻水量來抬高必須的冷凝壓力,這樣可以采用冷卻水泵變頻來減少流量。
請教:冷卻水泵(變頻泵)一備一用,怎么解釋?備用泵是在主泵出現故障或檢修的時候使用還是兩個泵輪流使用? 兩個泵都要選擇變頻的嗎?
冷卻塔工作原理及分類.rar
冷卻水泵控制原理
閉式冷卻塔是運用水和空氣的接觸,根據蒸發作用來消散工業上或制冷空調中形成的廢熱的一種設備,今日無錫閉式冷卻塔生產廠家佳禾冷卻設備就帶大家分享下閉式冷卻塔的工作原理,到底閉式冷卻塔是如何工作的,每一階段都起著哪些作用?閉式冷卻塔工作過程:將冷卻介質(軟水、油或其他液體)由主循環泵驅動在換熱器及需冷卻設備(如:電源、爐體等)之間循環流動,噴淋水均勻地噴灑在換熱器上,在換熱器外表面形成均勻的水膜http://www.xylqt.com,冷空氣由塔體下方的進風口進入塔內,與噴淋水逆流經過換熱器表面,在此過程中有兩種換熱方式,即冷空氣與冷卻介質之間的熱傳導和噴淋水蒸發吸熱的熱交換,吸收熱量后的飽和熱濕空氣由風機排至大氣中,其余的噴淋水流入塔體下部的水槽,由噴淋泵再輸送至噴淋系統。如此往復,換熱器內的冷卻介質得到降溫冷卻。
收錄于話題