10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
在使用潛水泵時,應注意觀察,如出現一下情況,應立即采取相應措施。 一、當潛水泵的絕緣度達不到規定的要求 在潛水泵的絕緣度達不到規定的要求時,需仔細檢查其水泵的電機線圈是否出現損壞;將其用儀表測量電機繞組的絕緣度,絕緣度是 0M 時,應該是電機被燒壞,需重新進行繞線圈;其水泵沒有被燒壞,只是機械密封出現問題了,那就需將電機繞組,進行烘干。 二、其電機反轉 電機出現反轉,這相位的問題,任意的調換二相即可。 三、泵體有異物 將其提起檢查一下是否有因較大的物塊被卡住,然后用清水將其認真清洗。
水泵是農村生活用水和春種夏播的主要排灌機械。在運行中,難免會發生故障和損壞,以致不能正常抽水。因此,對抽水不良的水泵必須進行維修和調整,及時排除故障。 一、無法啟動 首先應檢查電源供電情況:接頭連接是否牢靠;開關接觸是否緊密;保險絲是否熔斷;三相供電的是否缺相等。如有斷路、接觸不良、保險絲熔斷、缺相,應查明原因并及時進行修復。其次檢查是否是水泵自身的機械故障,常見的原因有:填料太緊或葉輪與泵體之間被雜物卡住而堵塞;泵軸、軸承、減漏環銹住;泵軸嚴重彎曲等。排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆開泵體清除雜物、除銹;拆下泵軸校正或更換新的泵軸。 二、配套動力電動機過熱 原因有四。一是電源方面的原因:電壓偏高或偏低,在特定負載下,若電壓變動范圍應在額定值的+10%至-5%之外會造成電動機過熱;電源三相電壓不對稱,電源三相電電壓相間不平衡度超過5%,會引繞組過熱;缺相運行,經驗表明農用電動機被燒毀85%以上是由于缺相運行造成的,應對電動機安裝缺相保護裝置。二是水泵
下面移動泵車以及自吸泵車的維護人員介紹關于潛水泵和自吸泵維修:當水泵一旦出現了故障,切忌自己動手拆卸。因為自己拆卸時,一是不知故障在何處而造成盲目地亂拆一通;二是無專用工具而往往損害了本來完好的零部件。最好的辦法是到有經驗、有規模的維修點維修,并及時更換“超齡”零部件及某些易損件。正常情況下,水泵每半年應維修一次,杜絕帶“病”工作。
消防水泵分類:1.按泵軸方向可分為臥式、立式
單位一臺2.2KW的潛水泵,維修之后,入水搖測三相對地絕緣電阻20M歐姆,三相電流分別為7.6A、7.5A、7.4A,感覺2.2KW的電機額定電流應該為4.4A左右,7A的實際測量電流是不是大了呢?問維修廠家,他們說出水量正常,三相電流平衡,就沒事,一切正常,還說1KW 5個流,感覺他說的不對,問問壇子里的師傅們,7A的電流正常嗎?
實踐中處理故障,因根據具體問題實際分析,應遵從先外后里的原則,切勿盲目操作。首先應檢視電源供電情況,接頭連接是否牢靠、開關接觸是否縝密、保險絲是否熔斷、三相供電的是否缺相等。若有斷路、接觸不良、保險絲熔斷、缺相,應查明原因并及時進行修理。其次檢視是否是水泵自身的機械故障。 病癥一、水泵無法啟動 常見原因:填料過緊或葉輪與泵體之間被雜物堆積而堵塞;泵軸、軸承、減漏環銹住;泵軸嚴重彎曲等。
【水泵發熱】 原 因:軸承損壞;滾動軸承或托架蓋間隙過小;泵軸彎曲或兩軸不同心;膠帶太緊;缺油或油質不好;葉輪上的平衡孔堵塞,葉輪失去平衡,增大了向一邊的推力。 排除方法:更換軸承;拆除后蓋,在托架與軸承座之間加裝墊片;調查泵軸或調整兩軸的同心度;適當調松膠帶緊度;加注干凈的黃油,黃油占軸承內空隙的60%左右;清除平衡孔內的堵塞物。 【流量不足】 原 因:動力轉速不配套或皮帶打滑,使轉速偏低;泵葉片安裝角太小;揚程不足、管路太長或管路有直角彎;
水泵在水處理廠中處處可見,倘若它某天罷工,也實屬頭疼的一件事。本文對水泵在運行中出現的各種問題進行了匯總,并對其進行了問題分析。 水泵出現問題時應先檢視電源供電情況: 1丶接頭連接是否牢靠 2丶開關接觸是否縝密 3丶保險絲是否熔斷 4丶三相供電的是否缺相 若有斷路、接觸不良、保險絲熔斷、缺相,應查明原因并及時進行修理。 無上述狀況,檢視是否是水泵自身的機械故障。 病癥一、水泵無法啟動 常見原因:填料過緊或葉輪與泵體之間被雜物堆積而堵塞;泵軸、軸承、減漏環銹住;泵軸嚴重彎曲等。 排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆開泵體清除雜物、除銹;拆下泵軸校正或更替新的泵軸。 病癥二、流量不足 產生原因:多是吸水管漏氣、底閥漏氣;進水口堵塞;底閥入水深度不足;水泵轉速太低;密封環或葉輪磨損過大;吸水高度超標等。 排除方法:檢查吸水管與底閥,堵住漏氣源;清理進水口處的淤泥或堵塞物
1、 引言 潛水泵作為水廠源水取水補充設備,廣泛應用于一級站取水。但由于其使用環境在水下,對密封性的要求很高,一旦出現漏水,輕則跳機,重則燒毀潛水泵電機。使用5年以上的潛水泵其故障率一般會增高。又因其使用地點環境較復雜,吊起、維修均較困難。因此,掌握潛水泵現場維修的細節控制要點是提高維修質量,保證維修一次成功的關鍵。 2、潛水泵的結構及漏水保護原理
沒有控制圖紙,24V變壓器,浮球,不好維修,現在請有圖紙的幫忙.謝謝
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
附帶說明,電機為垂直布置,6KV,功率600KW,雙速同步電機[ 本帖最后由 cscjxyj 于 2010-4-20 19:54 編輯 ]
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
該小區為一國家機關住宅樓,地址為北京東三環附件,消防水泵于2004年安裝使用,采用自耦降壓的啟動方式,水泵流量:144m3/h,揚程:80米,電機功率:45KW;使用兩年后,機械密封出現漏水的現象,此次維修為:更換水泵機械密封。原因分析:消防泵長期放置,沒有使用。管理維護人員沒有對消防泵進行定期維護,當消防水泵啟動時,機械密封靜環與動環粘貼在起,水泵高速轉動后,損壞了機械密封。消防泵的啟動方式,最好配置成定期自動巡檢,可以定時定期的自動啟泵,當真正需要使用時,才不會損壞,起到關鍵作用。有的消防公司或者是業主單位,為了節省成本,不配置自動巡檢,其實很多時候是得不償失。受損害的,最后還是業主。[ 本帖最后由 zps98 于 2010-9-21 19:41 編輯 ]
1.水泵啟動前的檢查水泵機組在啟動前必須進行全面細致的檢查,主要內容有:(1)水泵的轉動部件是否靈活輕便,泵內響聲是否正常;(2)電動機的轉動方向是否符合水泵的轉向;
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
我們廠燃料分場的電氣設備維修維護一直是電氣分場負責,隨著設備的增多維護量加大,想成立燃料電工班專門負責,領導要寫個報告,誰有現成的關于燃料電氣設備維護方面的資料,如成立電工班對于設備管理的利弊等方面的資料請分享一下,謝謝了
關于制冷維修的一些資料,比較簡單,大家可以看看……
華樂士水泵維修
華樂士水泵維修專題,為您提供華樂士水泵維修相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與華樂士水泵維修 相關的專業交流討論,更多華樂士水泵維修相關內容請訪問