做設計時需要,希望對大家有所幫助。
圖紙簡介: 暖通空調圖例模版-總結,暖通空調圖例模版-總結 投稿網友: qiyi168 上傳時間: 2013-08-21 圖紙省份:
一、空調管路系統的設計原則 空調管路系統設計主要原則如下: 1. 空調管路系統應具備足夠的輸送能力,例如,在中央空調系統中通過水系統來確保渡過每臺空調 機組或風機盤管空調器的循環水量達到設計流量,以確保機組的正常運行;又如,在蒸汽型吸收式冷水機組中通過蒸汽系統來確保吸收式冷水機組所需要的熱能動力。 2. 合理布置管道:管道的布置要盡可能地選用同程式系統,雖然初投資略有增加,但易于保持環路 的水力穩定性;若采用異程系統時,設計中應注意各支管間的壓力平衡問題。 3. 確定系統的管徑時
一點暖通空調系統設計的資料,希望能對大家的空調設計有點用:)
來源:建筑水電平臺,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊免費試聽課: 建筑暖通設計實操培訓班(直播+答疑+視頻回放),了解一下戳這兒~ 采暖——又稱供暖,指向建筑物提供熱量,保持室內一定溫度。 通風——用自然或機械的方法向空間送入和排除空氣的過程。
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
來源:網絡,侵刪!
很經典的總結阿,相信會對各位作設計的朋友有所幫助!好東西大家一起分享阿!
暖通空調的含義
1、水泵相關計算: ①流量(m3/h)=[0.86*Q/△t]*(1.05~1.1),Q(Kw)為負荷,△t為溫差 ②功率(Kw)=流量(m3/h)*揚程(m)*(0.0038~0.0043) 功率模數(Kw):0.55,0.75,1.1,1.5,2.2,3.0,4.0,5.5,7.5,11,15,18.5,22,30,根據模式,不用查樣本,計算結果大一號即可 ③電機頻率與轉速的關系:n=60f(1-S)/P n~交流電機轉速;f~電源頻率; S~轉差率,一般為5%左右 P~電機的磁極對數,兩級為一對,四
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 1、冷凍水泵: 在冷凍水環路中,驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 2、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。外形同冷凍水泵。
暖 通 空 調 技術
2008暖通空調學術年會專題交流總結
暖通空調系統設計經驗總結
常用設計計算公式 總熱量: Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J
一、管道施工: