一、麥克維爾空調故障解決方法空調器由制冷系統和電氣系統組成,它的運行狀態又與工作環境和條件有密切的關系,所以對空調器的故障分析需要綜合考慮。故障原因可分為兩類:一類為機外原因或人為故障(特別是電源是否正常),另一類則為機內故障。在分析處理故障時,首先應排除機外原因。排除機外因素后,又可將機內故障分為制冷系統故障和電氣系統故障兩類,一般應先排除電氣系統故障。至于電氣系統故障,又可從以下兩方面來查找:開關電源是否送電;電動機繞
我修了一臺麥克維爾空調MLC025MRC故障代碼E8工作20多分鐘才出故障 現在的室外溫度冷媒都加到4個壓了 電流也正常 探頭沒問題電線才換完 我蒙了 求高手指點
2005年5月25日,麥克維爾空調即將進駐安徽師大,安徽師范大學新校區位于蕪湖市城南高校園區,占地面積約2271畝。目前,安徽師大新校區的建設正在緊鑼密鼓進行中,其硬件設備的選購也提上了日程。麥克維爾空調系統憑借優良的品質、精湛的性能和良好的口碑,成功中標其空調項目的主機設備。 安徽師大新校區選用了麥克維爾大型風冷單螺桿式熱泵機組、麥克維爾模塊式風冷冷熱水機組、麥克維爾數碼變容量多聯中央空調機組和麥克維爾柜式空氣處理機,工程總造價超過900多萬元,麥克維爾正是憑借過硬的質量,卓越的性能,以及良好的服務,才得到了客戶的一致認同! 此次中標再次說明了麥克維爾努力成為最優成本、最高質量、附加值高的空調制冷設備公司,在產品研發、制造、銷售和服務整個過程中,成為暖通制冷行業的領導者之一。
1、四通閥故障,通常發生在制熱時,四通閥吸合不好、串氣或卡死,引起制熱性能差,在判斷時可對四通閥通斷電聽吸合是否良好,在維修時可通過反復給四通閥通電或輕輕敲打四通閥使其復位。2、單向閥故障,單向閥在制冷時直接導通,但在制熱時制冷劑要通過輔助毛細管,當單向閥密封不嚴或是輔助毛細管堵塞時,制熱在受影響,因此如果空調制冷正常但制熱差時,在排除四通閥問題后要重點檢查單向閥。
型號:MHS350 2FST2 雙機頭,每臺都是單獨的電池驅動,現在有一臺機器報電池驅動故障,懷疑電池問題,就從另一臺相同型號拆一個號的電池裝上去,還是有故障,麻煩高手解答下,謝謝
麥克維爾空調一般使用美國谷輪公司生產的壓縮機。中國市場上常見的谷輪空調壓縮機由蘇州艾默生環境優化有限公司生產。谷輪公司以生產渦旋壓縮機為主,渦旋壓縮機的加工精度要求高,但優點眾多:體積小、重量輕、效率高、振動低并且可靠性高,谷輪可以說是渦旋壓縮機的“王者”,其獨創的數碼渦旋壓縮機不但被眾多廠商用在家用空調高端機型,更被眾多小型商用空調廠商所青睞。該公司最為出名的產品為TWO STEP渦旋式變容壓縮機,該種壓縮機是目前全球最佳的變容量技術方案。 [ 本帖最后由 szlykt 于 2008-12-5 15:50 編輯 ]
累計銷售11套
三年前,江蘇某煙草行業一企業上一項目,設計了兩臺總冷量約170萬大卡/時的熱泵水冷機組,該企業委托一工程管理咨詢公司對此項目進行咨詢管理,包括造價咨詢。原麥克維爾的一個地區經理季先生找到了我,我通過關系讓設計院更改了與其設備一樣的技術參數,并讓咨詢公司做了標底為其公司價格,同時也把約克、日立、開利、海爾的代理權全部拿到了手,結果可想而知,中標三個月合同履行完畢后,麥克維爾的季經理則以與大金合并為名,一直推諉所承諾的條件兌現,至今未果。本人誠思至今,覺得無良的麥克維爾廠商是被我們這樣的無良的設計人員所養肥,在此我僅想以此版塊為陣地,痛改過去的不良行為,同時也要讓全體新老同仁引以為監,不要再傷人傷已了。
請問誰有麥克維爾空調方面的資料可以傳下!!!明天有深圳分公司的面試
深圳市宏金泰空調通風設備有限公司是深圳麥克維爾空調經銷商,是專業專注于麥克維爾空調銷售和售后的專業公司.我司多年以來已成功為各用戶(別墅.會所.咖啡廳.超市.辦公大樓等)成功安裝.調試設備.我司竭誠為用戶提供優質的產品和服務.地址:深圳市寶安區創業二路9區商住樓1棟104號電話:0755-29743367 13530870723陳生 傳真:0755-29743364[ 本帖最后由 csl82 于 2008-10-6 22:10 編輯 ]
麥克維爾空調自進入中國市場以來,一直致力于優質服務的建設。十年來麥克維爾相繼在中國各省會城市建立了服務機構,服務網絡遍布全國。然而由于廣大麥克維爾空調用戶購買及安裝空調產品的渠道多樣,再加上各地麥克維爾授權服務機構相關人員的素質參差不齊,給全國服務統一管理造成較大難度。這也是眾多中央空調企業服務問題的通病。直接導致廣大客戶經常因買到翻新空調配件及過高的配件價格而投訴。 為了率先改變中央空調服務市場現狀,麥克維爾空調經過一年的積極籌備,在深圳建立了強大的零配件儲備中心并組建了網上直銷平臺:http://www.szmcquay.cn/,麥克維爾空調用戶可以通過該網上平臺以出廠價購買到原裝麥克維爾空調維修配件。杜絕維修配件地區差價及配件質量問題,讓廣大麥克維爾空調用戶更方便、更快捷的購買到原廠維修配件,從而也進一步規范了麥克維爾
現在隨著空調產品的快速發展,空調控制電路板的維修比較難,所以大多維修人員采取更換整塊控制電路板的辦法,雖然這種方法較為省事,但也同時存在維修費用過高及由于產品更新換代較快,導致新換配件與產品不一定匹配的問題;在維修工作中絕大多數維修人員未經空調廠家的專業培訓,這些維修人員根本不會修電路板,而隨意短接控制繼電器,減小空調的控制保護功能而留下了后患;有的甚至干脆廢棄控制電路板電源電壓直接接在壓縮機、風機上,這樣的維修太不專業。也給客戶造成直接經濟損失.其實,只要有責任感并在實踐中反復摸索,學習電子控制相關基礎知識,維修電路板是可以勝任的。因為我們從眾多返廠的電路板故障分析后發現很多空調電路板故障其實只是一些接觸不良的小問題。1、控制電路板的供電(12V、5V)、復位和晶振電路的任一電路損壞(包括供電帶載能力低),均會造成微電腦控制的空調器無顯示、整機不工作的故障現象只要保證以上三項條件正常,空調器其他電路故障,一般不會影響CPU自自正常工作,這一點與彩電CPU有所不同。對于少數CPU內部無延時功能,而采用外部三分鐘延時電路的微電腦控制式空調,當延時電容損壞和對
大金簡介 上海大金空調有限公司是集空調機的制造、銷售和服務為一體的大型合資企業。作為日本大金工業株式會社在中國建立的綜合性空調生產和銷售基地,上海大金借助日本大金積累70年的專業空調技術力量和堪稱世界一流水平的管理經驗。不斷在中國市場推出超前性新型空調產品,以“永遠滿足顧客的需求”為目標,通過全體員工不懈的努力與中國人民共享科技進步之成果,與中國的現代化共同前進。隨著大金集團的全球化發展,上海大金又將在世界范圍內擔負起重任,力爭成為世界性的一流企業。聯系人:張倩 電話:15810817761 詳情查閱:www.zyktxsw.com
空調四通閥由三個部分組成:先導閥,主閥和電磁線圈, 電磁線圈可以拆卸,先導閥與主閥焊接成一體。當電磁閥線圈處于斷電狀態,先導滑閥在右側壓縮彈簧驅動下左移,高壓氣體進入毛細管后進入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的氣體排出,由于活塞兩端存在壓差,活塞及主滑閥左移,使排氣管與室外機接管相通,另兩根接管相通,形成制冷循環。當電磁閥線圈處于通電狀態,先導滑閥在電磁線圈產生的磁力作用下克服壓縮彈簧的張力而右移,高壓氣體進入毛細管后進入左端活塞腔,另一方面,右端活塞腔的氣體排出,由于活塞兩端存在壓差,活塞及主滑閥右移,使排氣管與室內機接管相通,另兩根接管相通,形成制熱循環。下圖為麥克維爾空調標配的四通閥實件解剖圖:
求助! 麥克維爾模塊機高壓保護顯示33,35, 系統為開式系統,水泵安在回水上,同層5臺并機,水箱補水在水泵前,壓力表顯示3KG 機器運行一段時間顯示為高壓保護,過濾器也洗了,不知從何下手,請高手解答一下!謝謝!
麥克維爾吊頂空調,室內機型號為MCC020M, 一開機過了三分五分鐘,顯示板就顯示:E8故障代碼,請看圖片,請問是什么問題?有維修手冊或電路圖嗎?謝謝
現有一臺麥克維爾MDX100機組,兩臺室外機,負荷大兩臺同時啟動,負荷小時就一臺工作。現在出現這樣的問題,開機后,冷量帶下去了,一臺就停止工作,另一臺繼續,但是室外溫度稍低(上周,平均在23度左右),出現與其對應的蒸發器結冰,室內溫度升高,但是休息的機組不啟動,請問可能的原因點!前輩們幫忙指點指點!先謝過!!!
有哪位高手知道麥克維爾水冷螺桿及離心機組維修密碼,謝謝