請問大家,如果一個消防水池儲存了室外消防用水量,那么這個消防消防泵是怎么工作的,室內泵有壓力開關來實現自動啟動,那么室外泵是否也靠壓力開關來啟動?是不是也得有一根消火栓穩壓泵接到室外消防環管上?
變頻器是一種靜止的頻率變換器,可將電網電源的50Hz頻率交流電變成
有人說:工頻泵+變頻泵供水,那是扯淡。同種型號的泵,工頻運轉時,流量大揚程高;變頻運轉時,流量隨轉速成比例的減小,揚程卻呈平方的降低。往同一條管道里供水,變頻泵根本無法輸出水流。這是真的嗎?在工作中也發現:同時運轉時,工頻泵的工作電流往往大于它的額定電流。不知此現象是否與上述說法有關?敬請高人指點。
在系統處于穩定狀態下,由于氣壓罐內水排出帶走一部分氣體,罐內壓力降低,當降低到一定壓力時,壓力傳感器發出信號,通過電控箱開啟電磁閥,排出罐內的水,當水位降到下限時,電磁閥關閉,液位傳感器發出信號,控制補水泵開始工作,給氣壓罐補水補氣。 當水位達到上限時,實水泵停止,但罐體內壓力未達到所定的最高工作壓力時,電磁閥開啟,罐體排水。當水位達到下限時,補水泵再次啟動,這樣循環多次,直到罐內壓力、水位都達到所規定的位置時補水泵停止,保證罐內隨時保持額定工作壓力和額定水位。 1、全自動氣壓供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,同時氣壓罐內儲備的消防用水(10分鐘)借助氣體壓力送入消防管網,滿足十分鐘消防流量和壓力。 2、全自動應急供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,啟動消防泵,供給所
知識點:變頻器
YBP變頻器的功率單元為模塊化設計,可以從機架上抽出,移動和更換,所有功率單元是完全一致的,如果某一單元由于故障而不能正常工作,可以在允許設備退出的時間用備用單元將其替換。即:在變頻停機高壓切斷的情況下,拔掉故障單元的四根光纖;用扳手卸下故障單元的R、S、T、U、V五根連線,拆下故障單元與軌道的固定螺絲,將故障單元輕輕拿下,按拆卸相反的順序將備用單元裝上并接好即可。更換一個單元的時間只需5分鐘,更換單元不須工具。逆變器側采用高開關頻率的IGBT器件,保證良好的輸出波形。 輸
變頻器工作原理變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、再次整流(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成的。1. 電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變? *1: r/min 電機旋轉速度單位:每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm. 例如:2極電機 50Hz 3000 [r/min] 4極電機 50Hz 1500 [r/min] 結論:電機的旋轉速度同頻率成比例 本文中所指的電機為感應式交流電機,在工業中所使用的大部分電機均為此類型電機。感應式交流電機(以后簡稱為電機)的旋轉速度近似地確決于電機的極數和頻率。由電機的工作原理決定電機的極數是固定不變的。由于該極數值不是一個連續的數值(為2的倍數,例如極數為2,4,6),所以一般不適和通過改變該值來調整電機的速度。 另外,頻率能夠在電機的外面調節后再供給電機,這樣電機的旋轉速度就可以被自由的控制。 因此,以控制頻率為目的
一、設備組成:變頻恒壓供水設備主要由水泵機組、測壓穩壓罐、壓力傳感器、變頻控制柜等組成,能始終維持壓力表壓力(即用戶管網水壓)等于用戶設定值。可用于一般生活或生產供水。供水系統組成方式有:1、變頻供水設備與市政管網并網恒壓供水,在供水壓力可滿足需要時,自動停運全部水泵。否則,恒壓供水設備起動,增大壓力滿足用水要求。2、附加小泵或氣壓罐,為完全消除小流量或零流量供水電耗,可增加輔助小泵或輔助氣壓罐,當供水壓力低時,自動停運主泵,使小泵或氣壓罐運行。二、變頻供水設備特點:1、無負壓系統與市政管網直聯取水加壓運行不會造成市政自來水管網負壓。2、置壓通過調節許可壓力控制閥可設置市政自來水管網許可吸水壓力。3、借壓(或疊壓)超過許可吸水壓力和流量時可在自來水管網壓力基礎上增壓。與從普通蓄水池吸水相比運行時可減少
以這種常見的交-直-交型變頻器為例,簡要說明一下變頻器的工作原理。交-直-交型變頻器的工作原理是借助微電子器件、電力電子器件和控制技術,先將工頻電源經過二極管整流成直流電,再由電力電子器件把直流電逆變為頻率可調的交流電源。其工作原理如下圖所示。
知識點:變頻壓縮機
當空調開始工作時, 空調總是要產生大量的冷凝水。空氣中濕度越大, 冷凝水產生的量也就越大. 隨著現代建筑事業的發展, 人們對房屋的設計要求越來越高, 這一問題在天花嵌頂空調機上變得越來越突出,建筑設計中空調冷凝水提升排放的需求日趨重要。 當空調開始工作時, 空調總是要產生大量的冷凝水。空氣中濕度越大, 冷凝水產生的量也就越大. 隨著現代建筑事業的發展, 人們對房屋的設計要求越來越高, 這一問題在天花嵌頂空調機上變得越來越突出,建筑設計中空調冷凝水提升排放的需求日趨重要。 在空調冷凝水排水方面具有多年豐富經驗的上海哥勃特商貿有限公司(021-68920489)主營歐美國家的空調冷凝水控制裝置的代理銷售和技術咨詢, 擁有服務諸多空調客戶的專業經驗, 提供的空調冷凝水提升排放產品, 解決了以上諸多困擾。 這一系統包括水位檢測控制及泵體兩部分. 水位檢測部分裝在積水盤中。當水面上升到一定位置, 檢測部分發出信號給控制電路, 自動控制水泵排水。 萬一冷凝水在積水盤中處于危險高位, 水位檢測控制系統可立即切斷空調電源, 停止工作. 等正常時又可自動恢復。
變頻調速恒壓供水工作原理
變頻器是把工頻電源(50Hz或60Hz)變換成各種頻率的交流電源,以實現電機的變速運行的設備,其中控制電路完成對主電路的控制,整流電路將交流電變換成直流電,直流中間電路對整流電路的輸出進行平滑濾波,逆變電路將直流電再逆成交流電。對于如矢量控制變頻器這種需要大量運算的變頻器來說,有時還需要一個進行轉矩計算的CPU以及一些相應的電路。變頻調速是通過改變電機定子繞組供電的頻率來達到調速的目的。 變頻技術是應交流電機無級調速的需要而誕生的。20世紀60年代以后,電力電子器件經歷了SCR(晶閘管)、GTO(門極可關斷晶閘管)、BJT(雙極型功率晶體管)、MOSFET(金屬氧化物場效應管)、SIT(靜電感應晶體管)、SITH(靜電感應晶閘管)、MGT(MOS控制晶體管)、MCT(MOS控制晶閘管)、IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管)的發展過程,器件的更新促進了電力電子變換技術的不斷發展。20世紀70年代開始,脈寬調制變壓變頻(PWM-VVVF)調速研究引起了人們的高度重視。20世紀80年代,作為變頻技術核心的PWM模式優化問題吸引著人們的
變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。我們現在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源,然后再把直流電源轉換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動機。變頻器的電路一般由整流、中間直流環節、逆變和控制4個部分組成。整流部分為三相橋式不可控整流器,逆變部分為IGBT三相橋式逆變器,且輸出為PWM波形,中間直流環節為濾波、直流儲能和緩沖無功功率。變頻器選型:變頻器選型時要確定以下幾點:1) 采用變頻的目的;恒壓控制或恒流控制等。2) 變頻器的負載類型;如葉片泵或容積泵等,特別注意負載的性能曲線,性能曲線決定了應用時的方式方法。3) 變頻器與負載的匹配問題;I.電壓匹配;變頻器的額定電壓與負載的額定電壓相符。II. 電流匹配;普通的離心泵,變頻器的額定電流與