国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 這個《暖通空調》是哪本書

    我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?

  • 能講講暖通空調圖紙的做法嗎

    大家好 ,我是個新來的,剛從學校畢業,現在做中央空調的維修調試等工作.現在也一直想做設計施工這方面的.但是一直好像也沒有什么好的機會.自己也挺喜歡的.現在在學這方面的圖紙,以前只會做機械方面的.現在看了暖通這方面的,有點暈.那么多的圖層.都有點搞不明白了.真的希望前輩們能指點指點.謝謝了.

  • 有江蘇或者蘇州的暖通空調群嗎

    誰有啊,或者誰建一個???加我下先蘇州或者昆山的都可以,我是做honeywell自控的,是蘇州地區的一級代理.進入自控這塊沒有多久,需要各位多多提攜啊...................................

  • 暖通空調群,歡迎大家加入啊

    剛剛建了幾個群,歡迎大家加入啊,共同探討有關暖通空調方面的問題群號碼為空調吧34404369,空調商務16941006,暖通商務34404915

  • 關于暖通空調負荷計算的一些問題

    想問各位:在選擇空調箱時,空調箱的制冷量比室內設計負荷大多少,同樣,選擇冰水主機時,冰水主機的冷量比設計負荷大多少呢?謝謝!!

  • 暖通空調檢測的相關雜志!

    暖通空調檢測的相關雜志之一,《暖通空調標準與質檢》

  • 暖通空調設計指南--陸耀慶

    暖通空調設計指南--陸耀慶

  • 問一個關于暖通空調的問題

    一個家具商場,位于上海某郊區,它由兩個單體建筑組成,1#樓的建筑面積為22095㎡,它的夏季的冷負荷為1450.7kw,冬季的熱負荷為116.1kw;2#樓的建筑面積為19588㎡,它的夏季的冷負荷為1855.32kw,冬季的熱負荷為1484.26kw。這樣算出來1#樓夏季單位面積的冷負荷為65.7w/㎡,冬季單位面積的熱負荷為5.3w/㎡;2#樓夏季單位面積的冷負荷為94.7w/㎡,冬季單位面積的熱負荷為75.8w/㎡。1#樓冬季的熱負荷是不是太小了,請問哪種情況下能滿足上面1#樓的這種數據,能舉個例子嗎?

  • 淺析暖通空調系統的節能

    詳細介紹了暖通空調系統的節能措施、節能原則、節能途徑和方法,以引起人們對暖通空調系統節能的重視,充分發揮暖通空調系統的經濟性、節能性、安全性、舒適性。

  • 關于暖通空調設計資料總結

    做設計時需要,希望對大家有所幫助。

  • 上傳幾篇暖通空調的文獻

    上傳幾篇暖通空調的文獻

  • 上傳個《暖通空調動力》

    上傳個《暖通空調動力》[ 本帖最后由 hujin535 于 2011-4-11 18:20 編輯 ]

  • 暖通空調設計概要、一般步驟

    主要是講述了各種設備選擇的依據和出處(在什么書多少葉),負荷計算的依據出處。

  • 暖通空調的設計步驟及流程

    論文語種:中文 設計順序:先末端,后主機設計原則:合理、經濟,最大限度節約運行成本設計方案及適用范圍:一、末端部分: 1、風機盤管系統;適用范圍:一般辦公、餐飲等場所 2、風機盤管加新風系統;適用范圍:要求較高的辦公、酒店、餐飲娛樂等場所 3、全空氣系統;適用范圍:商場超市、車間等大開間場所二、主機部分: 1、螺桿式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:有專用機房、電力充足、需專人值守 2、風冷機組制冷(制熱),市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較小、沒有機房、無專人值守 3、離心式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較

  • 暖通空調設計的設計問題

    由于工作上的關系,筆者接觸到一些設計單位的暖通空調工程設計,對照《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87(以下簡稱《設計規范》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(以下簡稱《高規》)、《采暖通風與空氣調節制圖標準》GBJ 114-88(以下簡稱《制圖標準》)、《建筑工程設計文件編制深度的規定》(以下簡稱《設計深度規定》)等有關規范、規定、標準,發現目前暖通空調設計人員在貫徹執行現行規范、規定、標準方面,在系統設計、設備選型、管網布置方面都存在著不少問題。現將發現的問題及原因分析和解決辦法綜述如下。 1 貫徹執行暖通設計規范、標準方面存在的問題1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求《設計規范》規定,冬季室內空氣計算參數,盥洗室、廁所不應低于12℃,浴室不應低于25℃。然而,有的公共建筑的廁所、盥洗間(設有外窗、外墻)、住宅建筑的衛生間(冬季有洗澡熱水供應,應視作浴室)未設散熱器

  • 暖通空調設計依據(整理篇)

    暖通空調設計依據(整理篇)

    1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,使設計符合安全、適用、經濟、衛生和保護環境的基本要求,制定本導則。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,以舒適性要求為主,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計。 1.0.3空調設計時,除執行本導則外,尚應符合現行有關標準、規范的規定。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范圍內,帶集中冷熱源的舒適性空調系統。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱、過濾等處理的送回風系統。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外

  • 暖通空調如何設計比較節能

    現有的暖通空調系統所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中電能和熱能占了絕對比例。據大量的實踐與科研結果表明,我們可以從這幾個方面著手進行,推廣應用使用可再生能源或低品位能源的空調系統;改善建筑維護結構的保溫性能,減少冷熱損失;精心設計暖通空調系統,使其在高效經濟的狀況下運行;提高系統控制水平,調整室內熱濕環境參數,盡可能降低空調系統能耗;采用新型節能舒適健康的空調方式。

  • 《暖通空調》授課視頻分享

    《暖通空調》在朱穎心老師及其制作拍攝團隊的共同努力下,首次登陸MOOC平臺,免費學習。需要的同學請郵件([email protected])找我要鏈接。

點擊加載更多

暖通空調詞匯

暖通空調詞匯專題,為您提供暖通空調詞匯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調詞匯 相關的專業交流討論,更多暖通空調詞匯相關內容請訪問