各位大蝦,本人第一次做廢水,但廠方要求用CASS工藝,我找了很多書,不是沒有計算公式,就是很簡略,在這里希望大家多多指導。告訴兄弟,兄弟在此感謝了!!!
CASS工藝原理和設計計算及細菌培養.rar
北方生活污水廠,CASS工藝;進水-粗格柵-調節池-細格柵-塵沙池-選擇池-預反應-生化反應池-消毒池-出水。設計日處理1萬噸,但是實際進水量較少,每日2000噸多點,設計氨氮30 COD 300 目前進水COD 450左右,氨氮 50左右,從11月開始出現問題,污泥沉淀性變差,結構松散細小,之前是沉淀1小時排水,從12月開始逐漸沉淀1.5小時,到現在的2小時才能排水(沉淀時間少可能不達標);冬天做了很多嘗試均沒效果。SV30 在25%左右
關于CASS工藝的幾篇文章
我們廠在調試的時候,將鼓風機都關閉了,可是生化池出現了這種狀況:主反應區,陰影部分的水是渾濁的,后部分是清澈的,池底沒有隔板,是相通的,為什么會出現這種情況?
我現在畢設要做cass工藝,水量20萬t/d,進水COD300,BOD250,用一B排放標準,主要為生活用水請問做cass工藝是否合適?還有生物選擇器不是很明白,不知如何設計?是否有設計圖紙供參考?謝謝各位大蝦!
不知道大家是怎么計算污水處理的工藝流程的?都是手算嗎?有沒有什么專業的軟件?能否介紹一下我知道一款Aqua Designer 6.0,不過好像沒什么名氣,而且只弄得到試用版
小弟雖然對SBR和CASS工藝有一定的了解,但是就是標題的那個問題我一直不是很明白,希望大家賜教,或者賜個鏈接。我好自己去看看,最好有圖文的。謝謝~
大家好!我現在正做一污水處理廠,規模8萬m3/d,原初設采用的是ICEAS工藝,但業主要求改成CASS工藝,由于之前沒做過CASS工藝的設計,所以對各個設計參數的取值沒有經驗,特在此請教各位,望各位大蝦不吝賜教,有合適的書籍,也請推薦給我,謝謝了!
最近準備建一座市政污水處理廠,專家建議選用CASS工藝,但個人對CASS工藝不甚了解,請各位大大把你所知道的目前在我國應用CASS工藝的污水處理廠的名稱給帖出來好嗎?以便有空去合適的廠家考察考察
sbr工藝的一些資料希望大家有用
本人在做畢業設計,想采用CASS工藝,但是計算方法雖然網上有,但是公式很多,但是其中很多參數不會取,例如計算硝化菌的最大比增長速率時,計算方法如下(公式就不列上來了) 當污水pH和DO都適合于硝化反應進行時,計算亞硝酸菌的比增長速率公式中的 μN,max——硝化菌的最大比增長速率,d-1;和T——硝化溫度,℃;那這種參數我該怎么計算呢?希望高手能指教我。謝謝本人信箱[email protected]
本人采用cass兩期三角網計算土方量,結果出來了,但不明白是怎么計算的。在dtmtf.log文件中有個列表,便只有三個角點的高程,難道用三個點就能算體積,不明白,請高手指點一下。dtmtf.log文件列表如下:編號: 11,270.904,52.560,755.7312,272.078,55.472,755.5173,267.698,52.744,755.915挖方: 46.06 填方: 0.00編號: 21,280.773,51.995,755.1642,276.501,58.024,755.1253,287.453,51.613,754.781挖方: 177.12 填方: 0.00編號: 31,272.078,55.472,755.5172,270.904,52.560,755.7313,280.773,51.995,755.164挖方: 139.81 填方: 0.00
本帖最后由 jayg87 于 2013-5-9 13:32 編輯 采用的是CASS工藝,進水COD1300. 氨氮400.PH值7.5 出水COD220. 氨氮70 PH值6 SV30:20% . DO 3mg/LCASS共4個池,每池容積1700立方,排水500立方。每天排3個池共1500立方。半月前大修好氧池,現在的活性污泥是二次馴化,絮體瘦小,懸浮物較多,出水渾濁。請高人指點解決。(現在我計劃每池投加5袋葡萄糖,讓污泥復壯。)
論文簡介:此為屠宰廢水的處理,采用ABR+CASS工藝。因屠宰廢水含大量油類物質,生物處理前設計預處理。 投稿網友:wxh675710868 上傳時間: 2013-04-17
比較全面的資料,希望可以幫到大家,多多關注@lsl274892684 @woshuijiaole @kokookle
這是我找到的關于CASS計算的,如果誰有需要就共享一下,
厭氧時間取1-2小時,好氧池按污泥負荷法計算。好氧池污泥濃度2-4g/L,污泥負荷取0.2-0.4