摘要:城市化的不斷提高使得建筑業得到了長足的發展,各種功能的高層建筑在城市中越來越多。新的建筑類型和新的使用功能對建筑設備的質量和革新提出了更高的要求,因此暖通空調已經成為現代化建筑不可缺少的設施。隨著暖通工程的項目越來越多的應用到高層建筑中,暖通空調系統消耗的能量的比重也日益加劇。本文簡要地介紹了高層建筑暖通空調系統的不同種類,并在此基礎上著分析了暖通空調系統設計中要特別注意的問題。關鍵詞:高層建筑;暖通空調;設計 一、暖通空調系統概述(一)暖通空調系統的類型暖通空調系統有很多種類,但是這些系統的基本原理都是相通的。常見的幾種類型有:全水系統、空氣—水系統和全空氣系統。1.全水系統:是具有風機一盤管、組合通風裝置或重力循環式室內末端的系統,沒有經過調節的流通空氣可以通過墻上的通風口滲入或送入。最大的優點是能夠適應許多建筑物對空氣調節的要求,并且可以靈活地應用在空調系統的改造中。2.空氣—水系統:這類系統通常是用冷水帶走空調空間的大多數顯熱負荷,而用空氣提供通風以保證空氣質量,并帶走由于空間的潛熱負荷造成的濕氣。
在城市化發展的過程中,越來越多的高層建筑出現在人們的視野當中,作為高層建筑中重要的組成部分,暖通空調得到了人們的廣泛關注。通過暖通空調的供暖和通風作用,使得人們的室內環境變得更加的舒適,不過,由于設計的不合理,導致人們的室內環境受到一定的影響,這是高層建筑在發展的過程中急需解決的主要問題。一、高層建筑暖通空調設計中存在的問題1、能源消耗
給常好的設計資料!分享給大家!
(一)、室內負荷變動敏感由于建筑物熱容量小,雖然幕墻等輕型結構的傳熱系數不比傳統結構大,但因熱容量小,室內蓄熱能力相應降低,室外氣溫的變化,太陽輻射的變動傳入室內的延遲時間變短,不同朝向房間的負荷差別很大、有外墻的房間和內部區房間的負荷也不相同,因此空調系統和設備要適應室內負荷變化要求,具有良好的調節性能。 (二)、水系統分區問題 高層建筑層數高,低層部份的空調
高層建筑空調設計
某高層建筑空調安裝施工組織設計資料簡介(某高層建筑空調安裝施工組織設計) 本工程框架-剪力墻結構,為一類高層建筑物。建筑面積27600平方米,主樓建筑總高度74.45m。地下(室)一層、地上十六層,局部機房十七層。地下室為變配電所,水泵房,制冷機房等,一層為住院處、護士站、倉儲等,二層為婦科病房,三~四層為手術病房,五、六層為ICU病房,七到十六層標準層為普通病房,十七層以上為電梯及設備機房等。 本工程空調冷媒選用二臺水冷離心式機組,冷凍水出水7℃,進水溫度12℃,冷卻水進水溫度32℃,冷卻水出水溫度37℃,冷卻塔放在鄰樓頂上。熱媒選用節能型組合式汽水熱交換器二臺,熱水出水溫度65℃,進水溫度50℃,熱媒為5-6Kg 飽和蒸汽。
高層建筑給排水設計計算實例和2010年最新建筑給排水規范附上條例說明
高層公共建筑空調設計實例
高層建筑厚板轉換層設計實例
保證高層建筑消火栓水壓的設計實例---磨石建筑轉載,分享與學習
根據沈陽某超高層項目實例對消防給水系統進行了初步討論。介紹了消火栓系統噴淋,自動噴淋系統,部分采用了大空間自動掃瞄定位噴水滅火系統(水炮)等的設計和水量計算。為類似超高層建筑消防設計提供參考。工程概況:沈陽某建筑占地面積約為 92000 ㎡,地上建筑面積約為 80000 ㎡,地下總建筑面積約為330000 ㎡。項目包括一 68 層辦公樓,約為 350m,四層大型商場及四層
一.裝配式建筑基本規定 高層建筑連體結構是近幾十年發展起來的一種較為新型的結構形式,其結構設計也比一般的單體結構或多塔樓結構顯得更為復雜。建筑網結合某公寓式酒店連體結構設計實例,對連體結構的結構設計進行了研究,介紹了結構形式確定、連接方式選擇、抗震受力特性、支座設計方法等。 1、工程概
該超高層建筑地處大連市東港區,總建筑面積約329700平方米,其中地上建筑面積271800平方米,地下建筑面積57900平米。包括兩棟超高層及其裙房,裙樓四層,為餐飲、辦公、多功能廳、商業服務等;塔樓A座為公建式公寓塔樓,68層,249.35m,其中21層、37層、53層為避難
上海高層建筑空調設計新方法周祖毅 上海市機電設計研究院(200002 中山東二路9號)摘要 當代空調的發展離不開兩個可說是永恒的主題:一個是室內空氣品質;另一個則是節能運行。所以,涉及空調的幾乎一切新技術、新方法均是圍繞著這兩個主題,力求創新。本文主要介紹近幾年來境外設計單位在承接上海某些高層辦公樓設計中所采用的一些新設計方法,并結合國外的最新空調工程設計節能規范和個人的心得體會予以綜合評述。近年來,隨著上海改革開放和經濟建設事業的迅猛發展,上海浦江兩岸高樓大廈如雨后春筍般與日俱增。這些千姿百態的現代化豪華大廈中有不少都出自世界各國著名的設計公司和建筑大師的手筆。所以,可以毫不夸張地說,這些建筑物匯集并展現了當今世界建筑領域,包括空調工程在內的各項技術的新潮和精華。本文的目的主要在于羅列并介紹筆者近年來對于上海地區這類高級民用與工業空調領域中的一些有關新技術、新方法的見聞,并結合國外最新的空調工程設計節能規范,淺談個人的認識和見解。關于空調平面分區的思想在歐美和日本,
前幾天在這里下載了一篇高層建筑的水系統設計技術講座,讀了之后覺得針對性很強,篇幅又不長,就到中國知網把這一系列技術講座下載了下來,是上海同濟大學錢以明和范存養老師寫的,拿出來和大家分享,昨天好像沒有傳上,今天繼續。
part1
高層建筑結構分析與設計
建筑面積:6000平方米左右,采用單元獨立式建筑,一梯四戶戶型以兩室一廳為主,平均每戶建筑面積為120平方米左右層數:地上10層,地下一層
工學 > 工程建筑 > 正文淺談高層建筑正壓送風設計 作者:趙忠義 編輯:studa090420 - 論文關鍵詞:正壓送風;防煙系統 論文摘要:正壓送風作為一種行之有效的防煙樓梯間(以下簡稱“樓梯間”)與前室(合用前室)的防煙方式,在國內外高層建筑設計中已被廣泛接受與采用.在進行正壓送風系統的設計計算時,首先遇到的問題是如何確定與設計計算密切相關的一些因素,如火災疏散時開啟門的層數與數量、樓梯間與前室應保持的正壓度、前室加壓送風口的形式,等等。只有這些計算因素確定后,才能建立一定的計算模型,進行系統的設計計算。筆者根據近幾年來的設計工作中的經驗,提出個人看法,以供討論。 1 關于正壓送風防煙系統的正壓度問題 不論國內或國外的防火規范,都有一致的加壓要求,即應使在火災時,樓梯間壓力>前室壓力>走廊或室內壓力。 所謂正壓度,指防煙樓梯間的防火門、前室與走廊間的防火門兩側的壓力差值。而正壓度又可分為最大允許壓差值與最小壓差值。
高層建筑空調設計實例
高層建筑空調設計實例專題,為您提供高層建筑空調設計實例相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑空調設計實例 相關的專業交流討論,更多高層建筑空調設計實例相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量