在處理高濃度有機酒精工業污水時,使用UASB,但其底部配水系統易堵塞,尤其是停車后再啟動時,造成配水嚴重不均,影響處理效果,達不到沼氣產量。急?。?/p>
各位好,本人現在遇到個難題,需要做一個翻板濾池的方案,但,目前國內好象沒有誰做過大型設備.不曉得有人知道,其配水系統的供應商聯系方式么?
設大阻力配水系統干管起端流速為1m/s,支管起端流速為2m/s,孔口流速為3m/s,試通過計算說明該配水系統的配水均勻性是否滿足達到95%以上. 希望各位大蝦不吝賜教??!
我的污水量是2800m3/d,進水cod是7450mg/L,容積負荷取值8,水力流速為0.3,算得uasb的直徑為16m,布水孔則為100個,數據正確么,謝謝啦
大家好: 對于大阻力配水系統中的阻力損失除了管道中個支管及主管的局部損失外,孔眼處的局部損失應該占了很大一部分吧。這個孔眼的局部損失該怎么算呢?支管中的十字管、彎頭之類的可以查表找到系數,根據局損公式算出來??籽鄣囊ツ睦镎?我現在有個改造方案,泵已經定好了。水頭有點不夠,只有2米的水頭來配水。所以要仔細核算下孔眼的損失。另外為了減小水頭損失,我把主干管和支干管都加粗了,這樣支干管流速核算是0.3左右。沒有經驗上1.0左右那么高,不知道會不會造成影響。
[摘 要] 針對吉林吉長電力有限公司四平熱電分公司機組冷卻水塔配水系統運行效果不好等問題,進行了分析探討,對冷卻水塔原鋼筋混凝土損壞的水槽更換為玻璃鋼式水槽,裂紋的水槽采用修補襯膠、配水系統進行技術改造設計,計算確定淋水部件噴嘴口徑的大小、加長管等等。通過改造,增加了淋水面積,減少了維護量,取得了良好效果,獲得很好的經濟效益。 1 前言 自然通風冷卻塔是火力發電廠汽輪機機組關鍵的設備之一,其冷卻效果的好壞,從表面、看不出直接經濟效益;無形中間接影響機組的真空、煤耗、發電量等經濟數據。冷卻塔內熱水、冷氣的交換,可分三個階段:配水濺散系統段、填料段及淋水雨區段。配水濺散系統段水溫最高,是水、氣的冷熱交換關鍵位置,熱水從主水槽通過分水槽進入配水槽底安裝的濺水裝置進行配水,配水系統的好壞除直接影響到水塔的冷卻效果外。 以20萬千瓦機組為例,在同一工況下循環水溫多降低
看過不少普通快濾池改造都換成小阻力,是不是現在做小阻力的多了???相關的參考書一般的做法都是大阻力,是不是書上的東西太舊了,跟不上現在技術的進步了啊,我還都是按大阻力做,汗!
如圖,我有些拿不準
本帖最后由 湖南王老師 于 2015-3-27 08:11 編輯 1. 三版教材中大阻力配水,開孔比與孔口流速關系 α=q/(10μv), 那么孔口流速 v=q/(10μα), 即 v=Q/(μf), (一式) 按一般流速和流量間的關系: v 孔
論“城市優化供配水系統”研究與開發—建設節水型城市的必備工具摘 要 在人類社會進入二十一世紀之際,如何運用先進的科學方法和現代化的管理手 段,來解決城市自來水管網系統優化供配水問題,是擺在每一個城市自來水公司,尤其是缺水地區的自來水公司面前的艱巨任務;本文利用優化建模及系統仿 真方法,并結合城市管網GIS,對城市自來水管網供配水系統,進行了優化建模 和優化配水,企圖從根本上解決城市節約用水的問題,并為建設節水型城市準備了必要的工具。
本帖最后由 湖南王老師 于 2015-3-27 08:08 編輯 1. 三版教材中大阻力配水,開孔比與孔口流速關系 α=q/(10μv), 那么孔口流速 v=q/(10μα), 即 v=Q/(μf), (一式) 按一般流速和流量間的關系: v 孔
配水系統采用大、中小阻力是根據什么因素確定的?標準上說普通快濾池一般采用管式大阻力配水系統那特殊情況呢?是根據水質的粘稠度么?
要了解為什么選擇虹吸排水系統,首先我們要看看虹吸排水和重力排水之前優缺點,這樣會幫助我們了解到為什么選擇虹吸排水系統。 先來看看虹吸排水的特點: 1、單系統所帶虹吸雨水斗個數不限;只要滿足要求 2、虹吸雨水斗流量大,氣水分流,排水速度快效果好; 3、懸吊管呈水平狀態,無需做任何坡度,施工方便; 4、立管管徑小,數量少,便于裝修; 5、埋地管少,地面開挖工作量小,有效縮短工期; 再來看看傳統的重力排水有哪些缺點: 1、單系統所帶雨水斗個數受限; 2、雨水斗流量小,氣水合流,排水效果差; 3、立管管徑大,數量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地溝易返水 這樣一比較我們就清楚知道了為什么要選擇虹吸排水系統了智慧雨虹吸排水
今天聽了關于給水節能的一堂課,有關人士就推薦變壓變量的供水泵組,這種供水方式較常用的幾種方式節約電能,但是一般在設計中,常用的是恒壓變頻供水泵組!希望有做過這種供水方式的高手分享以下,謝謝!
我公司新建一生活小區,分高區/中區供水。高區供水高度65米,中區供水高度40米,準備使用無負壓供水系統,有一個問題想請教各位,我們在選擇設備時,是選用高區/中區結合的無負壓供水系統,還是選用高區/中區結合共用一套的無負壓供水系統,還是選用高區/中區各用一套的無負壓供水系統。
目前虹吸排水系統廣泛應用于超市\(zhòng)酒店\醫院\廠房\各類體育館\電廠等等;我的問題是:虹吸排水系統是萬能的嗎?有很多人認為虹吸排水系統是萬能的,但凡事都有限制,甚至有很多人說就是因為用了你這個虹吸排水系統都可以解決一切問題;我們相信在一定的條件下虹吸排水系統,可以方便的為客戶解決普通排水解決不了的問題;1.不是萬能的原因之一: 屋面的高度即指天溝底部至出戶管的垂直高度,這是虹吸的動力所在, 1米高能形成虹吸嗎,98米高也能排水嗎,有沒有問題; 也就是說高度越高,其虹吸的動力就很強,當高度降到4米以下,虹吸的動力有沒有,答案是:有!但是此時的排水量已經無法達到客戶或實際屋面的要求,如果有很少的動力,但不能解決排水問題或達不到排水要求,,就等于失去效果; 建議高度較矮的屋面(如5米以下)排量很小,盡量不要采用虹吸,如采用必須經過反復計算才行,如設計時沒問題,實際安裝出現誤差,則會導致虹吸形成的失敗; 98米高也能形成的虹吸,此時我們控制的不僅僅是負壓,水的靜
求一套逆流式游泳池的配水系統圖紙謝謝
我們通常會使用到這樣一種無負壓供水設備系統,它是一種沒有負壓的新型供水系統,自從在市場上出現以來,這種無負壓供水設備系統就受到人們的關注,并且隨著時間的不斷驗證,現在有更多的人們都選擇了使用這種供水系統。這種供水系統就是無負壓供水系統
同層排水,又稱“同層安裝”,是指在同樓層內平面施工敷設使得污水及廢棄物的排放達到或超過同類和其他排水方式,順利進入排水總管(主排污立管),一旦發生需要疏通清理的情況,在本層套內就能解決問題的排水方式。 同層排水優點 其優點是: 1、產權明晰:衛生間排水管路系統布置在本層(套)業主家中,管道檢
該設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量)為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,水泵轉速加快;用水量減少時,頻率降低,水泵轉速減慢。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化)。 1.2. 適用范圍 各類自來水廠及其二次轉壓泵站,城鎮生活小區,高層建筑群,工礦企業生產用水,機關學校生活用水,賓館熱水采暖穩壓,空調循環冷卻水恒溫,鍋爐恒壓供水,園林自動噴灌,廣場音樂噴泉,油港、油庫輸油加壓等。
uasb配水系統
uasb配水系統專題,為您提供uasb配水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與uasb配水系統 相關的專業交流討論,更多uasb配水系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題