  • 暖通空調的節能設計方案

    能夠滿足使用要求,這是方案可行性應考慮的主要問題。設計方案應符合國家和當地政府有關法規和規范的要求,包括有關環境保護的要求;設計方案應能滿足有關方面的要求(如供電、供氣、供水、供熱等),并應特別顧及這些條件的長期、變化情況。例如采用水源熱泵設計方案時應考慮當地地質情況、地下水資源的現狀和變化趨勢、冬季熱負荷和夏季冷負荷不平衡所產生的熱(冷)蓄積效應等問題。對于溫濕度等參數要求較高或比較特殊的工藝性暖通空調設計項目,應對設計方案進行全年工況分析,以確保其在全年各種室外氣象條件下的適應性。對于一些無法采用標準設備的特殊情況,對非標準設備應提出詳細的參數要求,并且所提出的參數要求應合理可行。能否有足夠的機房面積也是評判設計方案可行性必須考慮的問題,尤其是對于一些改造工程和建筑面積比較緊張的情況。對于一些要求全年保證室內空氣參數的重要工程以及空調系統故障停機將產生嚴重損失的場所,如航天發射場,應考慮系統中設備的工作可靠性和備份問題,進行系統工

  • 對建筑暖通空調設計方案的幾點研究

    摘要:隨著建筑新技術的不斷運用以及對建筑節能、環保要求的不斷提高,給相關專業的方案設計優化提出了新的挑戰。與給排水、電氣專業相比,暖通專業方案設計的可選擇性更廣、更復雜,通常一個項目有好幾種或更多的方案可進行比對。而采用不同的設計方案將直接影響到日后的總體效果評價:有的關系到運行的可靠性;有的關系到經濟性價比;有的關系到節能效果;有的關系到環境因素;而有的關系到可持續性發展。本文根據實際工作經驗,對暖通空調設計方案應注意的一些問題進行粗淺的分析。 近年來,隨著科學技術的迅速發展以及對節能和環保要求的不斷提高,暖通空調領域中新的設計方案大量涌現,面對眾多的設計方案,由于考慮問題的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相徑庭。目前在設計方案比較中存在的一些混亂狀況使設計人員無所適從。如何對暖通空調設計方案進行科學的比較和優選,是暖通空調設計人員在實際設計工作中經常遇到的一個重要技術難題。 一 方案應吸收設備工種參加 現在有不少工程,在方案階段只有建筑師埋頭刨造,不吸收設備工程師參加方案設計,結果建筑方案中選后設備空間沒有考慮,造成設備設計很大困難。機房

  • 某大酒店暖通空調設計方案

    工程 概況: 原深圳灣大酒店現已更名為XX大酒店,位于深圳市華僑城深南大道旅游文化區域的中心位置,基地現狀為不規則多邊形,坐北向南,東西長約460m,南北最深約200m,現狀為斜坡場地,酒店總用地面積為62717m2。整個 建筑地下二層(半地下層、地下一層)塔樓高六層,在首層與二層間設夾一、夾二兩個設備轉換層,塔樓主體二至六層,主要以客房為主,包括標準客房、行政套房、總統套房、常住客房等;裙房(含夾一、夾二層)主要為酒店公共設施,設有餐飲、宴會、酒吧、會議、健身、婚禮中心等

  • 研究分析暖通空調設計方案選擇

    研究分析暖通空調設計方案選擇

    有關暖通空調設計方案選擇的探討 【摘 要】暖通空調設計方案的選擇是一個直接關系到暖通空調工程項目的成敗和經濟效益優劣的重要問題。本文從空調設計可行性、可靠性、經濟性、調節性、可操作性、安全性等方面進行了探討。 【關鍵詞】暖通空調?設計方案 1 可行性和可靠性問題 能夠滿足使用要求?這是方案可行性應考慮的主要問題。設計方案應符合國家和當地政府有關法規和規范的要求,包括有關環境保護的要求,設計方案應能滿足有關方面的要求?如供電、供氣、供水、供熱等并應特別顧及這些條件的長期、變化情況。對于一些無法采用標準設備的特殊情況,對非標準設備應提出詳細的參數要求,并且所提出的參數要求應合理可行。能

  • 暖通空調設計方案經驗總結

    暖 通 空 調 技術

  • 設計方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    設計方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    刪除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • 暖通空調設計方案應作好哪些工作

    摘要:方案階段應吸收設備工種參加,現在有不少工程,在方案階段只有建筑師埋頭創造,不吸收設備工程師參加方案設計,結果建筑方案中選后設備空間沒有考慮,造成設備設計很大困難;設計前對建筑物要了解清楚,要想做好一個建筑物的空調設計,達到真正良好的使用效果,應當是各工種綜合的好效果。 關鍵詞:設備工種設備設計空調設計 1.1方案階段應吸收設備工種參加 建筑設計必須是建筑和設備的整體計劃。過去,設備工種的設計是由建筑師將接近完成的建筑平面圖交給設備工種,然后設備工程師才著手設計。設備工程師按照設備的要求在建筑平剖面圖上安排機房位置,規劃管道系統。在設計中常因建筑師原分配給設備的面積不足,或管道與結構矛盾,再由設備工種將這些問題通知建筑師修改設計圖紙。這種設計配合是原始的“以建筑為主”的設計方式。這種方式對于只有一般給水排水及采暖的建筑物比較合適。而對于設有空調及各種電氣裝置的現代建筑,若建筑

  • 暖通空調節能設計方案初探

    摘要:當今社會,國家提出的可持續發展戰略深入人心,各個行業都注重節約能耗的設計。暖通空調被人們廣泛的應用,這就加大了暖通空調在能源上的消耗,如何對暖通空調進行節能設計成為了空調工程師首要解決的問題。本文先是分析了暖通空調節能設計的意義,然后從幾個方面講解了暖通空調節能設計的方案。 關鍵詞:暖通空調;節能設計;方案 中圖分類號:s611文獻標識碼:a 文章編號: 目前我國能源消耗形勢很嚴峻,能源消耗過程中也會產生環境污染。這就需要我們實施節能的方案。而暖通空調由于需要大電源帶動,所以產生了大量的能源消耗,這在建筑能源總消耗中占據了重要部分,暖通空調的節能設計情況對降低能耗起到了重大作用。下面先講一講暖通空調節能設計的意義。 一、暖通空調節能設計的意義分析 我國是一個能源比較稀缺的國家,降低能源消耗是我國的一項基本政策,在暖通空調方面也需要做好節能措施。目前世界也面臨著生態環境遭到破壞、地球資源日益稀缺、人口膨脹的問題。我國在暖通空調方面產生的能源消耗比重占總能源消耗比重的六分之一,按照這個速度,預計2014年將達到35

  • 大型商業建筑暖通空調設計方案比較

    此篇建筑設計論文闡述了有關商業建筑空調設計的方案,立意新穎,內容專業,觀點獨到,邏輯清晰,論證嚴密,分析深刻,語言流暢,格式規范,非常適合建筑設計師在工作中進行參考。如果工程師等專業人士想發表建筑設計論文,或查詢相關期刊征稿、期刊發表情況,可咨詢本站編輯,幫助您解決論文寫作和發表中的問題。大型商業建筑暖通空調設計方案比較鐘淑嫻摘要:隨著我國經濟的迅速發展,大型商業建筑也隨之增加,商場已經成為人群較為密集的地方。為了顧客一個舒適的購物環境,增加對商場的滿意度,在大型商業建筑內都配備了暖通空調設施,所以選出最佳的暖通空調設計方案對樹立商場的形象、營造良好購物環境都有積極的作用。本文對如何比較大型商場建筑暖通空調設計方案進行了初步探討。關鍵詞:大型商業建筑;暖通空調設計;空調系統大型商業建筑的暖通空調設計方案比較是一項涉及影響因素較多、專業技術性強的復雜工作,其設計方案中的系統復雜程度、設備數量、投資數額等因素,都會直接影響空調系統運行

  • 淮北、黃山、合肥的暖通和空調設計方案?

    大型暖通空調工程設計前,應進行項目背景與基礎資料的收集整理?,F淮北市、合肥市、黃山市各要建設一家10萬平方米的大型商業建筑。請收集資料,分析整理,提出暖通空調設計方案。哪位大俠有相關資料?。?/p>

  • 無錫某酒店空調設計方案

    無錫某酒店空調設計方案

    概況 本工程為是無錫某五星級酒店,地下室為汽車庫、設備用房、室內游泳池及部分餐飲用房,地上二十三層,三層裙房為大堂、餐廳、會議室、娛樂等,標準層為客房。建筑面積57658平方米,建筑高度92.4米。 室內外空氣溫濕度參數 無錫市室外氣象參數(參照武進地區) 夏季室外干球溫度:34.6℃; 夏季濕球溫度:28.6℃; 冬季室外干球溫度:-5℃; 冬季相對濕度:75%。 空調房間計算溫度 空調形式 根據旅游業國家標準,五星級酒店設中央空調系統。 空調主機形式 因酒店所在地有城市

  • 機房空調選型與設計方案

    機房空調選型與設計方案

    機房專用空調設備制冷系統形式很多,可以根據工程項目的特點,選用不同的制冷系統。機房專用空調機組制冷系統主要冷卻形式有風冷式、水冷或乙二醇水冷式、冷凍水式、雙冷源系統等。 機房對機房空調的要求 機房是數據處理中心,安裝有大量的計算機、磁帶機、磁介質、交換機、路由器等對環境溫濕度、潔凈度要求較高的精密設備,對機房環境有嚴格的要求,其中最重要的是機房溫度、濕度和潔凈度三個指標。蘇州中央空調 機房專用空調(精密空調)是為計算機機房(包括程控交換機房)專門設計的特殊空調機,精密空調系統的設計是為了進行精確的溫度和濕度控制,精密空調系統具有高可靠性,保證系統終年連續運

  • 分享:暖通空調方案的設計(論文)

    分享:暖通空調方案的設計(論文),請下載!

  • 【分享】暖通空調設計方案比較的一些問題

    認為設計方案的技術經濟比較是一項影響暖通空調設計質量和效率的重要工作。對暖通空調設計方案技術經濟中存在的一些問題進行探討,從可行性、經濟性、調節性、安全性及環境影響等方面進行分析,并指出在設計方案比較方面的一些認識誤區,提出參考意見。 設計方案對暖通空調工程設計的成敗優劣關系重大。近年來,隨著科學技術的迅速發展以及對節能和環保要求的不斷提高,暖通空調領域中新的設計方案大量涌現,針對同一個設計項目,往往可以有幾種、十幾種甚至幾十種不同的設計方案可以選擇,設計人員不得不進行大量的方案比較和優選的工作,設計方案技術經濟性比較正在成為影響暖通空調設計質量和效率的一項重要工作。暖通空調設計方案的評價因素很多,一些因素很難定量表述,許多因素又不具可比性,每種設計方案往往都有各自的優缺點,面對眾多的設計方案,由于考慮問題的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相徑庭。目前在設計方案比較中存在的一些混亂狀況使設計人員無所適從。如何對暖通空調設計方案進行科學的比較和優選,是暖通空調設計人員在實際設計工作中經常遇到的一個重要技術難題。筆者根據從事設計、審圖和方案評審工作的一些體會,對

  • 深圳某五星級酒店暖通空調設計方案

    深圳某五星級酒店暖通空調設計方案

    1.工程概況:本工程為深圳某五星級酒店暖通空調施工,此酒店位于深圳市鹽田區東部地區一期的中心位置。此酒店是東部地區的重點項目,也是本地區規模最大的項目,總建筑面積44887平方米。整個建筑地下一層,地上六層。左側塔樓在地下一層設有設備轉換層,地上一至六層以客房為主,包括標準客房、行政套房、總統套房等,客房數量約為300間。右側塔樓地上部分主要為酒店公共設施,設有餐飲、宴會、酒吧、會議、健身等功能房間。地下室設置停車

  • 原深圳灣大酒店暖通空調設計方案

    原深圳灣大酒店暖通空調設計方案

    原深圳灣大酒店現已更名為某大酒店,位于深圳市華僑城深南大道旅游文化區域的中心位置,基地現狀為不規則多邊形,坐北向南,東西長約460m,南北最深約200m,現狀為斜坡場地,酒店總用地面積為62717m2。整個建筑地下二層(半地下層、地下一層)塔樓高六層,在首層與二層間設夾一、夾二兩個設備轉換層,塔樓主體二至六層,主要以客房為主,包括標準客房、行政套房、總統套房、常住客房等;裙房(含夾一、夾二層)主要為酒店公共設施,設有餐飲、宴會、酒吧、會議、健身、婚禮中心等功能房間;利用地勢高差設有半地下室停車庫、酒店設備用房及部分酒店公共設施;地下一層為人防地下室,平時為酒窖??偨ㄖ娣e108867m2,其中客房面積約40451m2,客房數量約500間,酒店公共空間面積約37549m2。改建后的酒店定位為白金五星級酒店,已于2006年底部分投入使用。

  • 暖通空調設計方案階段應做的工作

    1.1 方案階段應吸收設備工種參加建筑設計必須是建筑和設備的整體計劃。過去,設備工種的設計是由建筑師將接近完成的建筑平面圖交給設備工種,然后設備工程師才著手設計。設備工程師按照設備的要求在建筑平剖面圖上安排機房位置,規劃管道系統。在設計中常因建筑師原分配給設備的面積不足,或管道與結構矛盾,再由設備工種將這些問題通知建筑師修改設計圖紙。這種設計配合是原始的“以建筑為主”的設計方式。這種方式對于只有一般給水排水及采暖的建筑物比較合適。而對于設有空調及各種電氣裝置的現代建筑,若建筑設計未充分考慮設備所需占用的空間位置,則在施工圖設計時必然會產生問題,且很難合理解決。結果造成一是機房面積過小,設備擁擠,給安裝維修帶來困難;二是機房位置安排不妥。所以在建筑設計方案深化的階段就應當有設備工種進行配合。這個階段的配合不可能過細,只要考慮好機房位置,初估風管大小,將影響建筑層高,結構形式和平面布局的大問題定下即可。在估算風量時可按指標套用,也可憑經驗判斷決定。決定的尺寸不宜太大,但應留有余量,以備建筑平、剖面有點變動時仍可適用。建筑空間、建筑面積在現代化

  • 太陽能空調系統設計方案

    詳細資料:暖通國際網

  • 機房空調精確送風的設計方案

    一、機房空調送風方式目前機房空調大多數采用上或下送風方式,下送風方式效果要優于上送風方式,這是因為熱氣自然向上升騰,冷氣下沉形成空氣對流,當空調送出的冷風,與熱源氣流方向一致,加速了空氣流動,有利于熱源的溫度降溫。對空調而言,空調送風方向與機房內冷熱氣流分布的對流一致,可以減少氣流的阻力,加速冷熱轉換效率,節省壓縮機工作時間,降低空調電耗,起到節能降耗效果。二、精確送風降耗節能雖然下送風方式優于上送風方式,但送風不準確也會在不同程度上造成效率低下,達不到節能效果。雖然目前大部分機房的空調都采用下送風方式,但仍有不理想的效果出現,原因可能是:第一,地板下送風,由于設備采用下走線,導致地板下各種走線縱橫交錯,影響了空調送風效果;第二,機房采用空調下端加裝靜壓箱送風,空調送出的冷風從靜壓箱設定的出風口直接吹向機房的每列通訊設備,雖然設備采用了上走線方式,但是送出的冷風也只是先將機房內溫度下降后,再間接地給設備降溫,達到設備溫度不再提高的效果。鑒于此種原因,針對這種機房空調送風方式效率

點擊加載更多

暖通空調設計方案

暖通空調設計方案專題,為您提供暖通空調設計方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調設計方案 相關的專業交流討論,更多暖通空調設計方案相關內容請訪問