框架結構 樁基礎 設承臺及拉梁 現準備用 D+L內力組合直接計算承臺下的樁數我準備把承臺梁也作為一層輸入模中請問 1. 我把這一層作為頂層輸入可以嗎? 2.層高該如何取 3.本層板荷怎么取? 是直接取0 還是輸入一個較小的數值?
我的柱子配筋率是有問題嗎?初學者 求解釋
本人剛剛開始學習pkpm的操作,不會看生成后的參數的判斷這個結果是否合理。只會看配筋有沒有超,想知道有沒有關于SATWE參數判斷的視頻,主要是框架結構,框剪結構和剪力墻結構的參數判斷
急需PKPM學習之用,有哪位熱心人發一份給我 不勝感激!!!! EMAIL:[email protected], QQ:153689117
我的Vista系統 換了兩個版本的PKPM,別的還沒發現什么問題,但在PMCAD里面,布置主梁的時候,選擇梁類型的時候(即那個帶表格背景的)一點就死機了,這到底是怎么回事的?也不存在沒安裝正確的情況啊!一直感覺Vista還不錯,我可不想因為這個把系統換了!大家遇到過這樣的問題嗎?
pkpm計算出來的柱底內力D+L是什么組合?標準組合還是基本組合?為什么在JCCAD里讀取荷載時選擇368組合要比D+L的小啊?
這紅了是什么意思啊 感覺是結構出了問題 旁邊驗算是白的 剛學pkpm 求教
[url=]趙兵-PKPM 模擬施工1,2,3.pdf[/url]
高規7.2.5規定一級剪力墻底部加強區上部 墻肢的彎矩與剪力要分別乘以1.2 1.3的增大系數。請問這個pkpm程序是否已經自動考慮??
文本結果:層號(標準層號) 塔號 梁元數 柱元數 墻元數 層高 累計高度 (混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (m) (m) 1( 1) 1 162(45/ 360) 83(50/ 360) 76(45/ 360) 4.000 4.000 2( 1) 1 162(45/ 360) 83(50/ 360) 76(45/ 360) 4.000 8.000 3( 1) 1 162(45/ 360) 83(50/ 360) 76(45/ 360) 4.000 12.000 4( 1) 1 162(45/ 360) 83(50/ 360) 76(45/ 360) 4.000 16.000 5( 2) 1 136(45/ 360) 48(45/ 360) 40(45/ 360) 5.700 21.700 6( 3) 1 138(45/ 360) 48(45/ 360) 40(45/ 360) 3.700 25.400 7( 4) 1 124(45/ 360) 40(45/ 360
R1---R2---R3各位大神前輩,剛剛接觸鋼結構,想問pkpm中正應力鋼梁正應力,整體穩定應力,剪應力比值如何控制?另外是否還有其他的技術指標需要控制,還請順便指點 謝謝!
各位:如何將cad的軸網柱子導入pm呢?你們一般是通過pkpm導入的呢?還是在cad里面直接轉換的呢?cad直接轉換是否需要插件?哪里有謝謝
對同一個構件;YJK結果是 --------------------------------------------------------- N-B=218 (I=14000069, J=14000076)(1)B*H(mm)=800*1000 Lb=1.97(m) Cover= 20(mm) Nfb=1 Nfb_gz=1 Rcb=60.0 Fy=360 Fyv=360 砼梁 連梁 矩形 livec=1.000 stif=0.700 ηv=1.300 -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -M(kNm) -1467 -770 -185 -401 -678 -957 -1238 -1520 -1804 LoadCase ( 15) ( 15) ( 13) ( 18) ( 18) ( 18) ( 18) ( 18) ( 18) Top Ast 4428 3618 3618 3618 3618 3618 3711 4594 5497 % Steel
本人新手,手邊沒有PKPM說明書,希望哪位大俠能解釋一下 以下幾個問題:1、圖片中的五個數據 分別表示什么,它們的正負號 怎么規定的?2、在手算基礎的時候,取Vxmax,Vymax,Nxmax,Nymax,Nxmin,Nymin,Mxmax,Mymax,D-l 中的哪組組合?3,這些值是標準值還是設計值,手算的時候還需要進行數據處理,還是可以直接用了?
我的t60本本裝上pkpm到了關鍵步鄹怎么老是出錯呢?本來應該是提示要注冊 并給出機器碼的!!各位 有在t60上裝成功的嗎?
我用的是xp系統,最近把pkpm重新裝了下,但是在插了密碼鎖之后,系統無法識別密碼鎖。反復重裝都無效果。請問怎樣解決?系統總是提示發現新硬件.然后提示我尋找相應的驅動程序.需要USB Token32 Installation Disk #1 的文件Ry6USB.sys系統默認尋找的路徑是C:\windows \temp\rockey6在此之前,包括安裝PKPM和,S-1模塊,USB接口,模塊驅動程序安裝都正確.誰能給我個解釋?
框架結構做得獨基,設了拉梁,可是怎么沒有在jaccd里找到怎么算拉梁的內力呀 是pkpm里壓根就沒有呢還是我沒有找到?謝謝:)
在PKPM中計算完成后,怎樣將PKPM的配筋圖轉換為施工圖的配筋!比如:剪力墻的1.水平筋 2. 豎向筋剪力墻的約束構件的配筋連梁的配筋我是新手,謝謝大家最好能有例子和附圖, 好理解:)
最近,局域網中不斷有apm攻擊修改ip地址,就安裝了一個zonealarm pro,沒成想有沖突,只要zonealarm pro打開,pkpm就不能運行。請問高手:怎么設置pkpm才能在zonealarm pro打開的情況下運行?謝謝!!
將PKPM導入到midas Building