金屬軟管是較高壓清洗機的重要部件,在使用較高壓清洗機的過程中,有很多因素會影響金屬軟管的使用壽命。除了軟管的技術水平、內襯質量和接頭性能以及較高壓軟管的正確選擇之外,其他因素也會影響其使用。使用和選擇較高壓金屬軟管,請根據較高壓清洗機的工作壓力選擇正確的軟管壓力等級。當實際應用壓力超過常規壓力的1.25倍時,金屬軟管的使用壽命會縮短。另外,較高壓金屬軟管的使用壽命非常重要。在較高壓清洗機的運行過程中,高壓噴槍過程中的壓力波動是由流體壓力脈動引起的閥管瞬間打開和關閉引起的。因此,建議選擇較高壓軟管,并在工作壓力下停止1.5次。 當配備EHV 金屬軟管,應根據EHV清洗主機的要求停止選擇。由于較高壓的壓力和流量有非常嚴格的規定或限制,管道尺寸的變化會影響高壓水。射流的工作力與系統的前端相平衡。實際試驗證明,用5mm較高壓
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
高大的鋼結構廠房內的照明是用高壓鈉燈好?還是金鹵燈好?我以前在幾個公司相同類型的廠房內照明都是用的金鹵燈,現在設計院卻設計為高壓鈉燈。高壓鈉燈在這樣的廠房內照明我沒遇到過,不知效果怎樣。請教各位:兩種燈哪個好?
在環網柜里面的高壓計量柜,為什么有時候用兩個電壓互感器,有時候用三個的呢?計量一般取什么電壓?相電壓還是線電壓?請指教:)
請問一下,新建道路順接原來道路,原來道路用的led燈,新建道路可用高壓鈉燈么?兩者發光顏色不一樣,會影響交通不,規范沒看到有這方面的要求呀?
以上4種 三相三線(有功,無功)電能表。失壓儀。負控標。預付費表。分別有什么作用? 新手!哈哈
鑒于群里有時討論高壓柜母排的選型問題,我把從別處學來的母排計算方法在這里分享,以便大家在以后選用母排時有所參考,我這里先說明兩點,第一,不要用母排的載流量來選擇高壓柜的母排。第二,一定要知道高壓斷路器的短路開斷電流。 根據額定短時耐受電流來確定導體截面: GB3906(附錄D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 額定短時耐受電流 a 材質系數 銅為13 鋁為8.5 t 額定短路持續時間 △θ 溫升(k) 對于裸導體一般取180k,對于4S持續時間取215k 25KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母線按系統額定短時耐受電流的86.7%考慮: 25KA /4S 系統接地銅母線最小截面
一宿舍樓市政壓力沒法滿足最頂層消火栓的壓力 是否必須設置臨時高壓給水系統 如果要設但是建筑上 屋頂沒有設置高位水箱間 請問臨時高壓系統怎么設置啊 謝謝了
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。
中高壓系統的電弧故障危險評估 ETAP ArcFault?分析軟件用于執行OSHA對輸配電和可再生能源電力系統的要求的弧閃分析,特別是用于計算15 kV及以上的電弧故障入射能量。 ArcFault分析程序允許仿真三相和一相系統中不同類型的故障,而無需從外部計算短路電流和保護設備的運行時間。該程序會根據系統電壓,暫態過電壓條件和海拔高度自動確定工作距離和最小進近距離。 ArcFault包含可自定義的計算方法和方程式,使用戶可以對電弧故障物理行為的未來研究進行說明。ArcFault與Star?保護設備協調模塊完全集成在一起,利用時間-電流特性(TCC)曲線和短路計算來評估電弧故障危險。
我在做一個焦碳堆場的照明的時候,共給這個焦碳堆場配了30盞的400W的高壓汞燈,我配了三個單相的斷路器來做這30盞燈的開關,其中一個斷路器控制10盞,我當初由于沒有考慮這30盞燈的啟動電流,所以只配了個額定電流為40A的開關,而在正式的調試中發現這些開關都跳了, 所以我想在此問問,高壓汞燈的啟動電流是多大的,大概是額定電流的幾倍呢??那微型的斷路器有短延時的脫扣器嗎?聽說高壓汞燈的啟動時間可以持續10-15分鐘的,請問如果有短延時脫扣器的話可以避開這啟動電流嗎??
我們廠用的是35KV高壓供電,采用高壓計量,計量變比為2800,變壓器為2臺S9,1250KVA,35/4KV。2個PT,3個CT。一般來說PT的二次電壓都為100V,但計量表上總顯示為102-105V,這樣運行是否正常?根據這些情況,我計算了下PT與CT的變比ct為40/5,變比為8,pt為35000/100變比為350,8*350=2800,不知這樣計算是否正確?
我們這里的供電部門對于10KV計量有一個特殊的要求或者說習慣做法,就是要安裝組合互感器來計量,常規的方式供電部門是不可以的答應的,這里就是一個利益的問題,呵呵,沒辦法。組合互感器就是一臺電流互感器和電壓互感器的組合體,外型尺寸大約是400*340*620.我現在有一個項目,安裝三臺變壓器,因為這三臺變壓器用電分別屬于三種電價,所以就要安裝三臺組合互感器;我想把這三臺組合互感器分別安裝在三臺變壓器高壓柜的電纜小室里邊,這樣高壓室也比較美觀。高壓柜我想選擇常規的中置柜,比如KYN28等,內裝真空斷路器。我現在的問題是:1.這樣做對于成套廠家來說能做到嗎?2.如果非得這樣做選擇什么樣的高壓柜合適呢? 希望能得到各位高手的指點。
關于高壓與低壓區分的原則:1.電力《安規》上規定:高壓電氣設備---對地電壓在1000伏及以上者;低壓電氣設備----對地電壓在1000伏以下者。2.《電氣安全工程》全國高校安全工程專業本科規劃教材(2009年5月)一書中解釋: 我國標準規定:交流額定電壓1000伏及以上者屬于高壓,1000伏以下者屬于低壓; 對地電壓而言,交流250伏以上為高壓,250伏及其以下為低壓。電力《安規》在修改以前是“對地電壓而言,交流250伏以上為高壓,250伏及其以下為低壓。”修改以后是“對地電壓而言,交流1000伏及以上為高壓,1000伏及其以下為低壓。”到底如何規定為是?拿不準的話我以 為準.大家說那?
我們公司室外路燈照明主要是高壓鈉燈,在使用過程中,發現高壓鈉燈燈泡容易損壞,電子觸發器也容易損壞,請大家出主意,戶外照明用什么燈具比較好。
某二類高層辦公,二路10kv電源進線,兩臺變壓器,高壓兩段母線中間設母聯,低壓為兩段母線,為何還要設低壓母聯?可不可以不設低壓母聯?為什么?謝謝指教.!!
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
一個朋友搞了一個制作鋼化玻璃的廠,變壓器容量為630KVA,問我高壓柜該怎么設計,我覺得搞一臺負荷開關柜帶熔斷器保護就可以了。不知道這種設計合理不?供電局不會不同意吧?
高壓SVC系統維護完了以后,正常生產投運時發現,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,檢查又沒有晶閘管被擊穿;TCR電流是原來的十分之一左右大小,功率因數提不上去,總在0.89和0.91之間。這個大概是什么原因造成的啊?
請問一下,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,是不是不管變壓器是多大的,都選這種。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教!