離心泵的用途:廣泛應用于暖通空調領域、熱水系統、冷凍水系統、冷卻水系統、鍋爐供水和冷凝回水泵。 離心泵的操作:注意電機輸出轉矩、軸把轉矩離聯動到葉輪轉動上、離心力與葉尖能量、動能、壓頭。離心泵可以使用以下葉輪: 1.輻流式–適用高壓 2.軸流式–適用高流量、低壓力 3.混流式–普遍施用,昂貴,高能耗 抽水: 1.單吸式 1)對所有類型的葉輪 2)葉輪可以可以是封閉式或開啟式 3)開啟式葉輪具有低的能效和壓頭 2.雙吸式 1)僅適用于輻流式和軸流式葉輪 2)葉輪通常是封閉式的 3)封閉式葉輪通常適用于
合理選自吸式離心泵,需要綜合考慮泵機組、泵站投資和運行費用等綜合技術經濟指標,使之符合經濟、安全、適用的原則。具體包括以下幾個方面: 1)、應選擇效率高、低噪聲、節能型自吸式離心泵,嚴禁選擇淘汰產品。 2)、應根據設計流量、所需揚程選泵,且考慮自吸式離心泵因磨損等原因造成自吸式離心泵出力下降,可按計算所得揚程H乘以1.05~1.10系數后選泵;應選擇特性曲線為隨流量增大其揚程逐漸下降的自吸式離心泵,這樣的泵工作穩定,并聯工作時可靠;且自吸式離心泵的運行工作點應保持在高效區間運行,這樣既節能又不易損壞機件。 3).當給水管網無調節設施時,宜采用調速泵組或額定轉速泵組編組運行供水。泵組的最大出水量不應小于小區給水設計流量,并應以消防工況校核。
離心泵的用途:廣泛應用于暖通空調領域、熱水系統、冷凍水系統、冷卻水系統、鍋爐供水和冷凝回水泵。離心泵的操作:注意電機輸出轉矩、軸把轉矩離聯動到葉輪轉動上、離心力與葉尖能量、動能、壓頭。
耐腐離心泵適用于所有含酸堿腐蝕性成分的化學藥液、污水等的抽送、循環、排放等,廣泛應用于電鍍、電子、化工、皮革、廢氣、廢水等行業。耐酸堿循環泵結構靈巧,方便拆卸,是耐酸堿泵里面使用較多的一款。 1. 流量 流量是選泵的重要性能數據之一,它直接關系到整個裝置的的生產能力和輸送能力。 如設計院工藝設計中能算出泵正常、小、大三種流量。選擇泵時,以大流量為依據,兼顧正常流量,在沒有大流量時,通常可取正常流量的1.1倍作為大流量。 2. 揚程 裝置系統所需的揚程是選泵的又一重要性能數據,一般要用放大5-10余量后揚程來選型。 3. 液
天泉單級單吸立式離心泵選型表.part01.rar
大東海泵業技術支持:離心泵汽蝕局面: 1濁水泵,使用溫度80度支配,開泵后泵壓升至尋常,開泵出口泵壓正常,10分鐘左右泵壓連忙下降,伴隨噪音,波動,爆發汽蝕現象,檢討發現污水站閥門蓋上, 2物料泵,物料90度左右易氣化的有機物開泵后泵壓升至正常,因為送料量小泵出口,泵出口開度小,泵壓正常,30分鐘左右泵壓下降,伴隨噪音振動,發生汽蝕現象 以上現象發生后,會發現有兩個境況的發生: 1、一個是出口閥門開度都不大; 2、此外河南消防泵即是泵進出口物料溫度明白比本來上漲良多 在發現這兩l例發生汽蝕的因為就是出口閥開度不足或立式消防泵未開引起 當出口閥未開或開度小時,物料從泵獲得的能量沒有被及河南消防泵時送走,就是物料獲得的動能又轉變為熱能,使物料溫度上升,當到達肯定溫度時就在泵體發作汽蝕現象。
內容導讀:離心泵的主要過流部件有吸水室、葉輪和壓水室。吸水室位于葉輪的進水口前面,起到把液體引向葉輪的作用;壓水室主要有螺旋形壓水室(蝸殼式)、導葉和空間導葉三種形式;葉輪是泵的最重要的工作元件,是過流部件的心臟,葉輪由蓋板和中間的葉片組成。 離心泵有立式、臥式、單級、多級、單吸、雙吸、自吸式等多種形式。其主要的工作原理有:離心是物體慣性的表現。
離心泵的分類和正確選用 一、離心泵的類型 1、按被輸送液體的性質可分為: (1) 水泵(B型、D型、sh型)用于輸送清水及物理、化學性質類似于水的清潔液體。 (2) 耐腐蝕泵(F型)用于輸送酸、堿等腐蝕性液體。 (3) 油泵(Y型)用于輸送石油產品。 二、離心泵的選用 (1) 根據被輸送液體的性質及操作條件確定類型; (2) 根據流量(一般由生產任務定)及計…………查看全文:http://www.hj9411.com/post/19.html
小區自來水供水泵的選擇問題(原有的泵太大):所需要的參數:極端峰值流量35t/h多一點,高峰流量25-30t/h,平峰20 t/h,低谷7 t/h,供水定壓0.4Mpa(數據來源于6.28-7.6日表計測量記錄,幾日均為我們當地的最高氣溫天氣,用水峰值可以代表全年的峰值)。 我想選65-200型管道離心泵(7.5KW),參數:流量25t/h時揚程50米,流量32t/h時揚程45米,可是供水設計人員要我選65-250A型管道離心泵(11KW),流量23 t/h時揚程70米,流量31t/h時揚程67米。以上兩泵均配變頻器工作。 問題1:以上兩泵能滿足峰值流量嗎?65-200型泵在40米揚程時,流量有多大?在該泵最大流量時,揚程有多低?65-250A型在40米揚程時,流量有多大?在該泵最大流量時,揚程有多低? 問題2:供水設計人員認為65-250A型泵(11KW)在變頻工作時節能性能優于我選的泵。舉個例子:當250A泵工作在17t流量的時候,工作頻率為38Hz,揚程40米,功率4.8KW。而200泵(7.5KW)工作在15t流量的時候,工作頻率為45H
如題,我們工程中業主要求增加一臺水泵作為應急排水,可是又不愿意采用潛水泵,只能采用普通的臥式離心泵,我們給他選擇了一款ZW系列的自吸排污泵,但是水池高度有4、5m,在墻上打孔業主也不接受,池體上面也沒有地方能夠做新的泵基礎,沒地方安裝,只能安裝在地上,這樣進水管道就存在一個倒U字型,出水管道也是如此,要去另一個更高的水池里面,也是個倒U字型的,采用什么辦法能夠有效地防止水泵進氣呢?在線等高手指點,謝謝
一個工程水系統選好消防泵后,如果開閥啟動泵,泵運轉一會兒就停了,聯系廠家,廠家說關閥啟動水泵,操作下來沒問題。但消防大隊又不同意關閥啟泵。這個情況怎么辦,是廠家的消防泵不符合要求呢還是消防離心泵的通病?
確定離心泵葉輪主要幾何尺寸有以下三種方法: 以上三種方法通常結合使用,相互補充。 1.模型換算法。該方法簡單,也較可靠。具體方法是先一臺與所設計的離心泵相似的離心泵,對其過流部分的所有幾何尺寸進行放大或縮小。 2.速度系數法。速度系數法從本質上說也是一種相似設計法,與模型換算法相比,其區別在于它是建立在一系列相似離心泵的基礎上,而不是建立在一臺相似離心泵的基礎上。也就是說,速度系數法是根據相似原理,利用對一系列優秀離心泵的統計系數計算葉輪的主要尺寸。 3.理論計算法。該方法以葉片泵基本方程為基礎,對葉輪外徑和葉片出口角進行比較精確的計算,通常需要迭代計算。 離心泵葉輪基本參數的確定: 在離心泵設計中,一般需要給定的的設計參數這:流量Q,揚程H,轉速N,汽蝕余量NPSHr和效率等。要根據以上參數的可初步確定離心尖的結構方案并計算出葉輪的比轉數Ns,然后利用一些經驗數據(公式)以確定葉輪的主要幾何尺寸。在離心泵和混流泵葉輪的水力設計
1.自吸離心泵這種泵型是我國近幾年來,設計制造、推廣使用的一種新型農用水泵。它不用底閥,起動前,向泵內灌入少量的水,起動時,就能自動抽真空引水。停機后,下次再起動時,就不需要再進行灌水。因此,使用很方便。我省近幾年來研制的zx型自吸式離心泵,規格有2、3、4吋,適合于果園、農田灌溉之用。另外,為了發展噴灌技術,我國已聯合設計并制出BPZ型六種規格的自吸噴灌泵系列產品。這種泵型不僅用在農業上,還在建筑工地上得到廣泛的應用。 2.儲水法充水用一個大木桶或水缸儲水,把它安放在水泵附近,并使桶底稍高于水泵的出水口;或是在靠近泵房的一側修筑出水池時,將池底略降低,形成一儲水池。用水管把桶(或池)和泵體充水孔連接起來。停機前,利用出水管流出的水把桶灌滿備用,下次起動時,便可自流充水。這種方法充水,使用簡便。 3.利用發動機排氣抽真空充水法把小型發動機的消聲器卸下來,裝上特制的廢氣引水裝置,利用發動機工作過程中排出的廢氣,抽走水泵中的空氣,使水泵產生一定的真空度。操作時,先起動發動機,然后把廢氣引水裝置的手把向下壓緊,關閉廢氣排出口,從發動機排
是指吸水管路閉閘啟動還是壓水管路閉閘啟動?我的理解是吸水管路閉閘啟動,不知道對不對。另外,請教一下正常操作順序的起泵、停泵順序,謝謝!
現有水箱、氣壓罐、離心泵。將主管道閥門關閉,運行水泵,壓力表達到0.8MPa,但將主管道閥門打開后,壓力瞬間卸掉,到達0.1MPA以下,幾小時都保持一致,檢查后未發現漏點。主管道長度大概有一百多米。 介質就是自來水,泵是新泵,參數和老泵一致,老泵的參數是可以運行的。