国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑設計防火規范最新版

    建筑設計防火規范

  • 高層建筑設計防火規范圖示

    高層建筑設計防火規范圖示

  • 跪求最新版建筑設計防火規范,急急急!

    本帖最后由 houzi123321 于 2015-4-16 20:07 編輯 誰有最新版的防火規范,麻煩發一下。

  • 解讀新版《建筑設計防火規范》

    解讀新版《建筑設計防火規范》

    新《建筑設計防火規范》為國家標準,編號為GB50016-2014,自2015年5月1日起實施。 原《建筑設計防火規范》GB50016-2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95同時廢止。 新版《建筑設計防火規范》發布,自2015年5月1日起實施,以下是行業專家對新規范進行解讀: 新規范內容重要變化 與《建筑設計防火規范》GB50016—2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版)相比,本規范主要有以下變化: 1.合并了《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》,調整了兩項標準間不協調的要求,將住宅建筑的分類統一按照建筑高度劃分; 2.增加了滅火救援設施和木結構建筑兩章,完善了有關滅火救援的要求,系統規范了木結構建筑的防火要求; 3.補充了建筑外保溫系統的防火要求; 4.將消防設施的設置獨立成章并完善有關內容;取消消防給水系統和防煙排煙系統設計的要求,分別由相應的國家標準作出規定; 5.適當提高了高層住宅建筑和建筑高度大于100

  • 新版建筑設計防火規范(圖片版)

    從某軟件轉化而來,給大家分享

  • 新版《建筑設計防火規范》學習

    新版《建筑設計防火規范》學習

    前幾天參加了王渭云老師的新版《建筑設計防火規范》的培訓,心中的一些疑團也到了一定的解決,我對王老師在課堂上講的一句話很有感受,他說:規范是死的,人是活的。編制規范的專家也是人,在規范的編制過程中,可能由于各種方面的原因,導致一些條文在理解和運用的時候難免會出現偏差,但是作為政府的一些監督部門,例如消防大隊等,應該站在合理的角度來運用規范,而不是一味的來卡你,讓你按他們的理解意思來執行,這樣就會出現不必要的爭論和異議。當然由于時間關系,王老師在這邊呆的時間不長,加上本人學習能力有限,以后還需多看、多學習。現把王老師的一些課件問題發到網上,希望能給大家得到一些幫助,另外各位有什么問題,可以提出來進行相互探討,也許大家都會得到一些收獲。解釋一下:因現在某些網站或個人利用王老師的課件進行非法的金錢交易,所以王渭云老師這次沒有把課件拷貝給參加培訓班的學員,這些是我們當時用相機拍下來的,如有不清楚的地方,還請各位海涵。

  • 高層民用建筑設計防火規范

    電子檔的高層民用建筑設計防火規范

  • 最新《建筑設計防火規范》分享。

    最新防火規范,需要的朋友來下。

  • 新版《建筑設計防火規范》解讀

    姜文源老師對新版《建筑設計防火規范》的解讀

  • 高層建筑的防火設計規范

    高層建筑的防火設計規范

    高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層

  • 高層建筑設計防火規范2001年修訂版

    我好不容易找到的,需要的話下哈

  • 關于建筑設計防火規范的問題,,,

    如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限

  • 建筑設計防火規范------電氣

    國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場

  • 手繪版圖解 高層建筑設計防火規范

    高層建筑防火圖示,有圖集版和手繪版,手繪版本形象生動,加深記憶順便再補充05SJ807 民用建筑工程設計常見問題分析及圖示-建筑專業.pdf06SJ812(GJBT-930)高層民用建筑設計防火規范圖示.pdf05SJ811建筑設計防火規范圖示.pdf

  • 最新高層建筑防火設計規范(2013)

    高層建筑消防設施的常見問題 (1)消防設施配備不符合規范要求。依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。

  • 看工程師牛人如何手繪高層建筑設計防火規范

    看工程師牛人如何手繪高層建筑設計防火規范

    本帖最后由 酷酷滴小葉 于 2014-4-14 11:23 編輯 世上牛人何其多,且看下面一位牛人用手繪的漫畫講解了高層建筑設計防火規范。 <

  • 最新建筑設計防火規范,需要的來!!!

    最新建筑設計防火規范,需要的來!!!

  • 解讀《高層民用建筑設計防火規范》

    一、增加了兩個章節,補充了建筑外保溫系統的防火要求  

  • 《高層民用建筑設計防火規范》解釋

    論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 最新版的《建筑荷載設計規范》

    論文簡介:最新版本的 適合一二級注冊結構工程師考試 有目錄 有索引 絕對最好的 投稿網友:touchdl 上傳時間: 2013-10-25

點擊加載更多

高層建筑設計防火規范最新版

高層建筑設計防火規范最新版專題,為您提供高層建筑設計防火規范最新版相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑設計防火規范最新版 相關的專業交流討論,更多高層建筑設計防火規范最新版相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

橋梁伸縮縫裝置

鋼結構工程資料

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 延津县| 玛纳斯县| 湾仔区| 静宁县| 台湾省| 什邡市| 新巴尔虎右旗| 景德镇市| 河间市| 韶山市| 子长县| 金塔县| 临汾市| 姜堰市| 伊金霍洛旗| 洱源县| 伊吾县| 恩平市| 丰城市| 余姚市| 神池县| 甘洛县| 乌拉特后旗| 油尖旺区| 福建省| 那曲县| 佳木斯市| 蓬溪县| 大同县| 张家港市| 获嘉县| 商丘市| 迭部县| 玉田县| 芮城县| 航空| 吴旗县| 镇平县| 民权县| 怀来县| 东乡族自治县|