国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于自動噴淋的計算?????

    關于自動噴淋的計算?????

    下圖為自動噴淋最不利作用面積的圖,請問這樣的最不利作用面積用特性系數法怎樣計算啊????急啊???

  • 有關噴淋的問題,大家請進。

    一層建筑面積5000多平方米,用防火墻和防火卷閘分為三個區,一區做為車庫使用,二三區均為商場。現在比較模糊的地方就是,每個區都應設置一個噴淋系統嗎?還是按照不大于800個噴頭來確定系統???在規范上說每個分區都應該設置一個水流指示器,所以我自己認為要設置三個系統,還請大俠們指點!!!

  • 關于簡易噴淋的一些疑問

    我碰到在上海一個住宅小區,二類高層建筑,其消防原設計為臨時高壓系統,一二層商鋪采用簡易噴淋系統,從消火栓立管上接出,當地消防局審查同意了,根據上海簡易自動噴水滅火系統設計施工維護暫行技術辦法的規定,是不是其噴淋系統可以不設濕式報警閥水指等附件,如果這樣那么假若噴淋頭破裂如何啟動消防泵。

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 關于自動噴淋系統的疑惑

    大家好,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教!

  • 有關噴淋管徑標柱的問題

    有關噴淋管徑標柱的問題

    我使用的TWT6.5。繪圖順序噴頭定位→繪出噴淋干管→使用“設備連管”將噴頭和噴淋干管進行連接→點擊“噴淋管徑”,并選擇中危險級。軟件對噴淋管徑的標柱均為DN25而且有些管道均無標柱。為何?請教各位高手。謝謝!!

  • 新手關于噴淋的一點問題

    一個建筑,地下一層為車庫,地上為9層建筑,建筑高度為38.7米裙房在主樓兩邊對稱布置,地下車庫為三個防火分區,地上建筑每層(包括裙房)為一個防火分區.我的問題是,布置噴淋系統時要考慮防火分區嗎,是否每個防火分區需設置水流指示器?還是高手有別的理解,盼賜教望高手將一些噴淋系統布置地方需注意的問題說出來讓大家都提高提高.3x

  • 關于噴淋屋頂穩壓的配置?對?

    有一國稅局工程消防噴淋,9999M2,地下一層,9層,9層屋頂穩壓,配:罐:SN80-0.6,調節容積0.3M3,工作壓力0.55MPA;泵:3M3/H,揚程40米,配用功率1.5KW;;請問:配的對嗎?

  • 關于噴淋管徑的計算問題!!!

    我最近碰到一個嚴重危險級I的工程,面積有幾千m2,用的是環狀管網,請問環狀主干管、支管要用多大的管徑???怎么算的啊???規范上又沒有,請高手們給點答案,謝謝啊。

  • 有關噴淋加壓,急,謝謝各位!

    有一商住樓,建筑面積大概是5000平米,一、二層店面設噴淋,每層層高大概是4.50米,市政水壓3公斤。問:是否需要設加壓泵!

  • 生活給水\消火栓\噴淋

    生活給水\消火栓\噴淋系統各自獨立,可以理解成有三條各自獨立的引入管嗎?還是從一條引入總管分出三條支管?如果是前者,供水部門是否同意提供三個接口?談一談你的看法.

  • 有關是否設置噴淋的問題

    我現設計一個2000平方米膠合板加工車間和同面積的膠合板庫房,都是輕型門式剛架,檐高6.5米,脊高7.6米,我看建筑設計規范中規定大于1500平方米的木器工廠需要安裝噴淋,不知道膠合板是不是木器類,這樣的車間及倉庫是否設噴淋?

  • 這個倉庫是否要設置噴淋

    有一占地面積為4300平方米,總層數為2層,總建筑高度為12.600米的制藥廠倉庫,用途為放置已生產好的藥品.每層設置兩個獨立的防火分區.這個倉庫應屬于丙類,肯定要設置室內消火栓,但不知是否應該設置噴淋,本人比較疑惑.請教老王指點了拉.

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 無吊頂客房如何設置噴淋

    客房長為5.2米,寬為4.2米,并且只有一邊沿墻角有0.5米寬的吊頂,其它地方無吊頂。請教各位前輩這種情況該如何解決。謝謝!

  • 關于噴淋用減壓孔板的安裝

    我想問問噴淋主管處的減壓孔板是不是安裝在信號閥與水流指示器中間,如果是的話,那是不是還要在這信號閥和水流指示器中間留一段大于2倍該管徑的管子,然后再在這段管子上安裝2片法蘭,中間加減壓孔板。或者只要裝在信號閥的法蘭上,然后再在信號閥后留大于2倍管徑且大于30CM的直管,再安裝水流指示器??請指教,謝謝

  • 關于噴淋減壓孔板的設置

    一十一層的辦公樓設置了噴淋,此建筑地下室至八層要設噴淋嗎?如果設置該如何選擇?我只看到消火栓的沒看到過噴淋的。懇請賜教,謝謝

  • 關于噴淋系統料單的問題?

    本人現在急需提一個噴淋系統的料單,可是噴頭太多,三通和四通也比較多,需要按圖紙慢慢的計算,想問問大家有什么好的方法沒有?

  • 這個需要設置自動噴淋么?

    一個四層酒店,一層停車場46個車位,二層為廚房職工餐廳和包房,三層為包房,四層為包房和宴會廳,高度為14.1米。停車場需要設置噴淋系統么?按噴規停車場屬于中危2級應設噴淋。可是按《汽車庫 修車庫 停車場設計防火規范》<100車輛的屬于4類防火分類 ,此規范并未將4類停車場列為應設置自動噴水滅火系統的范圍。這個地方該怎么解決。二層三層四層是否設置自動噴淋,如果設,是不是按照噴規僅在走廊設置就行 還是所有的地方都設阿?本人頭一次做設計 心里沒底。各位達人幫忙解決一下

  • 復式車庫的噴淋如何設計

    頭一次做復式停車庫,大型的,豎向上停兩排車,噴淋系統按規范在中間隔板上還要設一層噴頭,還要加集熱板,這樣中間這一層的噴淋系統管道如何連接呀?是像屋頂板下面那一層一樣再同樣設置一層噴淋支管嗎?還是從一個柱距的網格里從上層的噴淋干管上接出立管下向再接下層噴淋的支管?網上搜復式車庫的噴淋只有一篇有用的文章:復式車庫閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統設計,可人家是探討的好像是復式車庫用泡沫噴淋好像只設一層噴淋就得了,唉,各位大俠,各位設計過復式車庫嗎?急盼有經驗的不吝幫助

點擊加載更多

噴淋軟管

噴淋軟管專題,為您提供噴淋軟管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴淋軟管 相關的專業交流討論,更多噴淋軟管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

氣動隔膜泵檢修規程

廣場設計原則

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 伊宁县| 濉溪县| 丹江口市| 临武县| 普定县| 岳阳市| 崇文区| 通渭县| 鞍山市| 荥阳市| 广州市| 富顺县| 莆田市| 永安市| 福海县| 洛阳市| 津南区| 剑河县| 清丰县| 镇坪县| 吉林市| 天门市| 墨竹工卡县| 西畴县| 靖远县| 沈阳市| 安远县| 榕江县| 简阳市| 洛浦县| 博湖县| 洪雅县| 夏河县| 正宁县| 平江县| 北宁市| 双牌县| 大名县| 红安县| 新和县| 寿宁县|