請教各位朋友,現在一個接觸氧化池里的曝氣盤經常堵塞跟脫落,想問各位在實例中有什么好的牌子曝氣盤或相關產品可以解決這個問題?謝謝!!
1、先用小濾速,再逐漸增加濾速。 2、如果規模不是太大,可考慮采用加入部分回流污泥(不是剩余污泥)打循環,強制掛 膜。另外曝氣強度要掌握好,不宜過大。 3、曝氣生物濾池的啟動與一般生物膜法的啟動方式相同。 國外一般采用三種方式:
我廠使用的是曝氣生物濾池工藝,但掛膜一直不理想,處理量上不去,出水渾濁。急求各位大蝦告知掛膜方法。E-MAIL:[email protected]。謝謝!
膜式的曝氣器在實際運行會存堵塞問題,附件中有一處理方法,希望網友共同商討一下.
曝氣系統是污水處理過程中至關重要的環節,其主要作用是向水體中提供足夠的溶解氧,以滿足微生物的好氧需求,促進有機物的降解。然而,在實際運行過程中,曝氣系統的控制問題一直困擾著眾多污水處理廠。甘度從兩個方面探討解決曝氣系統控制的方法:一是解決曝氣池空氣流量的平衡和穩定問題;二是尋求適合溶解氧控制空氣流量的控制策略。 一、解決曝氣池空氣流量的平衡和穩定問題 1.優化曝氣器布局 (1)均勻布置曝氣器:通過合理布置曝氣器
曝氣量的計算有多種方法,我試著按各種方法算了一次,發現差異較大,現發上來,請大家評評,用哪種方法較準確。參數:水量:46噸/小時, COD:1200mg/l, 無BOD數據,按BOD=0.5*COD=600mg/l計方法一:按氣水比計算:接觸氧化池15:1,則空氣量為:15×46=690m3/h活性污泥池10:1,則空氣量為:10×46=460 m3/h調節池5:1,則空氣量為:5×46=230 m3/h合計空氣量為:690+460+230=1380 m3/h=23 m3/min方法二:按去除1公斤BOD需1.5公斤O2計算每小時BOD去除量為0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h需氧氣:27.5×1.5=41.25kgO2空氣中氧的重量為:0.233kg O2/kg空氣則需空氣量為:41.25 kgO2÷0.233 O2/kg空氣=177.04 kg空氣
活性污泥老化的現象,在目前大多數運行著的好氧生化系統中普遍存在,而活性污泥的老化不但會導致出水主要污染指標的升高,更多的是會出現能源的浪費。因為通?dǎo)致活性污泥的老化與過度曝氣、負荷過低有關,而這些問題都會消耗過度的能源。
曝氣池泡沫產生的原因及控制方法
有新項目打算用好氧,但各種曝氣方法和好氧方法很多(曝氣頭曝氣,MBBR,水氣混合射流,表面攪拌,等等),不知基于什么邏輯來設計好氧方式呢?各大工程公司(進水cod較高13000,bod8000 每天150多噸,廢水含有機原料較多,醇、酯、甘油等,占地不是問題)謝謝!!
由于采用鼓風機(尤其是羅茨風機)鼓風時的入氣溫度較高,而到水下后由于溫度降低,因此曝氣空氣中的部分水蒸氣會析出來,沉積在曝氣池底的曝氣管道和曝氣頭內,因此需要將其排放出來,請問各位高手,那位知道這種冷凝水的排空方法,告知小弟。而且似乎傳統推流和SBR類的控制方法也有不同,請幫忙了。
鼓風曝氣空氣管道計算方法:排水工程教材上是查附錄圖里面的 空氣管計算圖;可是書上190頁例題里的值和查附錄圖結果相差太遠;而手冊里的計算是按照公式計算結果也和查附錄圖相去甚遠。請大家說說問題出在哪里?
生化處理中一般采用活性污泥法,其主要的工藝流程包括:預處理>初次沉淀>混合>曝氣>二次沉淀,曝氣是活性污泥法處理廢水的重要環節,曝氣在曝氣池中完成。因此曝氣池池容的設計在整個生化處理工藝設計中也就占到十分重要的地位。
首先,說明下:這是從某位同仁的博客看到的,供大家討論下。 曝氣量的計算有多種方法,我試著按各種方法算了一次,發現差異較大,現發上來,請大家評評,用哪種方法較準確. 參數: 水量:46噸/小時, COD:1200mg/l, 無BOD數據,按BOD=0.5*COD=600mg/l計 方法一:按氣水比計算: 接觸氧化池15:1,則空氣量為:15×46=690m3/h 活性污泥池10:1,則空氣量為:10×46=460 m3/h 調節池5:1,則空氣量為:5×46=230 m3/h 合計空氣量為:690+460+230=1380 m3/h=23 m3/min
請大家討論一下射流曝氣的一些優缺點,以及分享個人使用的經驗心得。
曝氣生物濾池有很多種設計計算方法:包括有機負荷計算法、接觸時間計算法等等。可是我看有的工藝設計介紹里,還有種方法是 以空塔上升流速作為設計參數不知道具體怎么算呢?我的進水是二級處理出水,水質濃度都很低,所以 應該以空塔上升流速 來設計吧。
曝氣量的計算 曝氣量的計算有多種方法,我試著按各種方法算了一次,發現差異較大,現發上來,請大家評評,用哪種方法較準確. 參數: 水量:46噸/小時, COD:1200mg/l, 無BOD數據,按BOD=0.5*COD=600mg/l計 方法一:按氣水比計算:<
曝氣方法
曝氣方法專題,為您提供曝氣方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與曝氣方法 相關的專業交流討論,更多曝氣方法相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題