藥廠流化床,相當于HCR池,高18米,需要曝氣,一般的射流泵都達不到曝氣效果,各位大俠們有沒有什么好的建議?急用~!!小妹謝謝了先。QQ88257173
有沒有這種說法,水下曝氣機,射流式的那種在選型的時候只要算出理論需氧量(AOR),不用考慮水壓、氧傳遞率、溫度的矯正。也就是說不用算出標準需氧量(SOR),而直接用AOR除以單臺曝氣機在特定水深的供氧量得出臺數,再加一定的余量。我覺得這似乎不太合理,因為就算曝氣機的樣本上提供的是特定水深的供氧量,可是溫度矯正總要考慮吧,但得到的回答是25度和20度向差不多,不用考慮。當我問了有關人員后,又得到這樣的回答,曝氣量和設備選型基本靠經驗,不用算這么仔細。我剛入行,請大家幫幫忙,謝謝啦!!!!!!!!!
水體曝氣復氧工程充氧量計算與設備選型[ 本帖最后由 colorful920 于 2010-12-24 11:55 編輯 ]
本人現在急需有關氧化溝各種曝氣設備能耗的資料(曝氣轉刷、轉盤、表曝機的噸水能耗數據),不知道哪位有相關資料,麻煩提供一下。小弟在此先謝過了。
我想上一套3m3/小時的飲用水設備,原水含鐵錳很高,想設一臺錳砂過濾器,不知用什么方式曝氣才好,請各位指教.
在給水排水設計手冊第5冊城鎮排水P338有這樣一段話:在清水中,用亞硫酸鈉和氧化鈷消氧,然后用擬測定的曝氣裝置充氧,求出該裝置的總傳氧系數KLa,此值是在1個大氣壓,20度,起始DO值為零的清水中得出的,試驗是在無氧消耗的不穩定狀態下進行。這樣得出的傳氧速率(kgO2/h),稱為標準傳氧效率(standard oxygen rate),簡稱SOR在排水手冊下冊上看到有一個參數Ea,被稱為氧轉移效率(氧利用率),無單位,以%表示還有一個參數叫SOTE,被稱為標準氧氣轉移效率),無單位,以%表示我想問這三者有什么關系嘛?SOTE和Ea有Ea什么關系,是不是標準狀態下的Ea值就是SOTE?請高手賜教
如題,很實用
不同曝氣設備的氧轉移效率
鼓風曝氣系統由鼓風機、曝氣器和一系列連通的管線組成。鼓風機將空氣通過一系列管道輸送到安裝在池底部的曝氣器,通過曝氣器,使空氣形成不同尺寸的氣泡。氣泡在曝氣器出口形成,尺寸則取決于空氣擴散裝置的形式,氣泡經過上升和隨水環流動,最后在液面處破裂,這一過程產生氧向污水中轉移的作用。鼓風系統的曝氣器主要分為微氣泡、中氣泡、大氣泡、水力剪切、水力沖擊及空氣升液等類型。 微氣泡曝氣器 微氣泡曝氣器也稱微孔曝氣器,采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等摻以適當的如酚醛樹脂一類的粘劑,在高溫下燒結成為擴散板、擴散管和擴散罩的形式。按照安裝的型式,可分為提升式微孔曝氣器及固定式微孔曝氣器。 提升式微孔曝氣器主要由微孔曝氣管、活動搖臂、提升機等3部分組成:①微孔曝氣管即由微孔管、前蓋、后蓋及連接螺栓組成;②活動搖臂是可提升的配管,微孔曝氣管安裝于支氣管上,成柵條狀,底座固定在池壁上,活動立管伸入池中,支管落在池底部,并支架支撐在池底部;③曝氣器提升機,為活動式電動卷揚機,起吊小車可隨意
曝氣設備性能對比和趨勢分析
曝氣的原理、計算方式與設備
本公司有一2萬噸污水處理廠,采用百樂克工藝進行處理,由于對該工藝的曝氣鏈不是特別熟悉,只知道德國的馮.諾頓西產這種曝氣鏈。 希望大家向小弟推薦幾個生產該工藝所要求的曝氣鏈的國內廠家! 本人也急需該曝氣鏈設備的詳細資料! 可以直接回復,也可以發到我的郵箱!本人郵箱[email protected] 各位論壇好友幫幫忙!先謝了!!
各位前輩:我們的SBR單池為46×23×5.5m 采用管膜式微孔曝氣器
一體化污水處理設備采用的污水處理工藝很多,其中主要分為活性污泥法和生物膜法兩種,我們常見的普通曝氣法、氧化溝法、A/B法、A2/O法屬于前者,生物轉盤、接觸氧化法屬于后者。今天小編就給您說一下一體化污水處理設備的曝氣系統。 曝氣系統由鼓風機、空氣管路、閥門及空氣擴散裝置組成,孔眼直徑為5mm,孔眼中心距為10cm左右。目前常用的曝氣裝置為穿孔管。布氣管一般設在填料床下部,也可設在一側。要求曝氣裝置布氣均勻,并考慮到填料發生堵塞時能適當加大氣量及提高沖洗能力。生物接觸氧化池的曝氣裝置亦可采用表面曝氣供氧。
四種配液,1、是校準液(2mL1500mg/L或150mg/L的COD標準液)、2、是較零液(蒸餾水)3、待測水樣1(曝氣池進水) 4、待測水樣2(曝氣池進水)向待測水樣里加入少許硫酸汞消除氯離子的影響,再將四種水樣加入3ML的3mL專用氧化劑A或B(0.09mol/L的重駱酸鉀)溫度設定140度,消解60分鐘,最后消解的顏色如圖所示:校準水樣為什么成綠色,其它的怎么都是棕黃色啊?幫忙解答下?謝謝!曝氣池進水COD大概都在400以上啊!煮過以后大概都是綠色的啊?為什么這個出現這種顏色的啊?
微孔曝氣器脈沖式充氧效果
曝氣池的設計計算與曝氣設備的選擇
現在廢水處理行業中有多種曝氣設備:潛水式曝氣機、射流曝氣機、羅茨鼓風機等等,大家在選擇使用哪種曝氣設備時有沒有一些原則和經驗? 比如在接觸氧化池中似乎更多的人傾向于用射流曝氣機; 還有他們的成本是否可以用羅茨鼓風機<射流曝氣機<潛水式曝氣機? 另外還有其他的曝氣方式嗎?希望與大家探討
隨著建筑高度增高,空調水路系統承受水壓就愈大,對于100m高建筑來說靜水壓力就達到1.0Mpa左右。提高空調水系統承壓能力,有著巨大的經濟效益和社會效益。超高層建筑蓋在城市黃金地段,地價和樓價是當地最貴的,中間設置設備層經濟上是不合算的,如果占用兩個標準層為設備機房的話,會使好地段樓價達1億人民幣,業主得不到回報。同進也會影響建筑物立面景觀和建筑物造型。高承壓水路系統設計從節能來考慮經濟意義也是顯著的,對于一幢150m高建筑,中間不設板式換熱器,垂直一個系統供回水溫度是7/12度,如果中間設板換,上層的供回水就是9/14度,有一半建筑空調通過板換供冷,熱效率