圖紙簡介: 本人所在工廠加工的,用于含油污水處理,釋放出的微氣泡很多。 投稿網友: dong_ming_hua 上傳時間: 2013-08-25
各網友: 這是一家3400T/d的小型污水處理廠,采用厭氧生物濾池-接觸氧化池-氣浮池聯合處理,污水排放標準為一級。 氣浮池有兩個,單個處理能力80T/h ,每池釋放器4個,回水30%,絮凝劑為PAC。現因其中一池中釋放器損壞兩個,問:在釋放器重新買回時,有什么較有效的措施來保證出水水質??? 煩請各位網友指點一二^-^
釋放器一定要和常開防火門成垂直狀態嗎?現有的圖集安裝都是這樣,常開門打開90度和墻平時,釋放器垂直門拉鏈拉住門。必須要有成90度的墻體才能安裝釋放器嗎?如果門開展180度才能碰帶墻呢?
圖紙簡介: 該圖紙為氣浮機的溶氣釋放器的加工圖,包含了各個零部件的加工圖紙,包含本體、上蓋、調壓螺母、下蓋的加工圖。 投稿網友: dong_ming_hua 上傳時間: 2013-08-25
知識點:釋放器
我正在做畢業設計,那是需要改造釋放器,需要安裝上TV型釋放器!請問一是它的安裝方法二是它在氣浮池上的管線布置3是有沒有關于TV型釋放器的網站可以供學習參考!!
各位朋友們,你們好,我想問一下,你們有哪位對TS型中的溶氣釋放器比較了解,給我介紹一下,有國外一些廠家得資料更好,謝謝。
請大家討論一下射流曝氣的一些優缺點,以及分享個人使用的經驗心得。
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
最近我公司要使用一批填料和曝氣器。包括部分ABS管材。可是在詢價的時候出現了大問題。以65的ABS管材為例,最低報價是20元,中間的是36元,還有更高的是48元,我詢價的全部異性的比較大的公司和膜天公司。價格低的不敢用,價格高的用不起。據我們查詢,原材料價格是15元,產品的價格怎么會差這么大?請高手指點。
藥廠流化床,相當于HCR池,高18米,需要曝氣,一般的射流泵都達不到曝氣效果,各位大俠們有沒有什么好的建議?急用~!!小妹謝謝了先。QQ88257173
關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1、關于曝氣沉砂池的進出水方式,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向。2、關于曝氣沉砂池的提砂方式,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
請問論壇上的各位專家,啤酒廢水經過厭氧池以后,好氧階段采用什么樣的處理方式比較好?旋混曝氣?還是射流曝氣,這兩種曝氣方式各有什么優缺點?請多指教,不勝感激!
最近要做個污水處理的小型實驗,用玻璃管做的,曝氣方式用的是脈沖曝氣,要設計脈沖曝氣參數,有脈沖曝氣強度,脈沖持續時間,脈沖周期等等。但是小弟對其不甚了解,希望各位能給些這方面的資料作為參考,謝謝! 也可以發我郵箱!不甚感激![email protected]
如題,照片在下面,水溫有可能高于40度,本人感覺這個變形跟溫度有關?有知道的TX指點下。
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
造紙廠,處理造紙廢水。用的是IC+曝氣池工藝。最近一段時間曝氣池上浮泥越來越多,浮泥該怎么處理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加營養比如面粉,生物催化劑等2.應該增加曝氣 有沒有二次沉淀池啊 有的話加大二沉
溶氣氣浮機釋放器是溶氣釋放系統的關鍵裝置,它對氣泡形成的大小、分布以及對氣浮凈水效果和運行費用均有明顯影響。目前被采用的釋放器的釋氣效率可達99.2%。 以前的研究認為,釋氣泡的大小與溶氣壓力有關,低壓時形成大氣泡居多,不利于氣浮。國內最新研究認為:溶氣水在減壓消能時氣泡的釋放規律與氣泡在靜水中的狀況不同;低壓時大氣泡的出現歸咎于釋放器不良所致。除了要釋放出大量穩定的微小氣泡,關鍵是要如何防止堵塞。
曝氣生物濾池的設計計算
如題,公司現在正選擇膜片曝氣和射流曝氣,不知道哪一類更合適化工廢水,最好能從各方面比較,希望有經驗的前輩賜教